1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

verlustleistung

  • tufkaskde
  • 28. März 2009 um 20:53
  • tufkaskde
    Verifiziert
    Beiträge
    24
    • 28. März 2009 um 20:53
    • #1

    bevor ichs jetzt gleich falsch ausrechne:
    kann mir jemand sagen, ob ich mit der Formel:

    3 x l x I/ kappa x q

    die verlustleistung für die ganze drehstromleitung ausrechne, oder ist das dann die verlustleistung für nur eine Phase?

    Selbstmord ist kein Aux-Weg

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.308
    Beiträge
    3.556
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 28. März 2009 um 22:36
    • #2

    kommt auf den Belastungsfall an...

    strengenommen musst Du folgende Werte Berücksichtigen:

    Verlustleistung Phase 1,
    Verlustleistung Phase 2,
    Verlustleistung Phase 3

    Verlustleistung Neutralleiter,

    Im symmetrischen Fall (also I(L1) = I(L2) = I(L3)) summieren sich die Neutralleiterströme zu "Null",
    dann sollte Deine Formel (nach nochmaliger Konsultation einer Formelsammlung) bis auf ein kleines "²" stimmen...

    ...der Strom muss in obiger Formel ins Quadrat genommen werden, sonst käme als Ergebnis eine Spannung heraus,
    die aus drei Strömen in verschiedenen Leitern berechnet würde - ist aber natürlich inhaltlich Käse.


    Im unsymmetrischen Fall musst Du den Neutralleiterstrom separat berechnen aus
    In(t) = I1(t) + I2(t) + I3(t), also In(t) = I1 x sin(t) + I2 x sin(t+2/3 pi) + I3 x sin (t+ 4/3 pi),
    dazu müsstest Du dann noch über In(t) über eine Periode integrieren (quadratisch??? - keine Ahung, zu lage her...),
    um den Effektivwert zu bekommen, denn nur der zählt wirklich für die Verlustleistung.

    für die Gesamtverlustleistung sollte in jedem Fall gelten:
    Pv = (I1² + I2² + I3² + In²) * l / (kappa x q)

    im Falle der symmetrischen Belastung dann vereinfacht (da der Neutralleiterstrom wegfällt)
    Pv = (3x I² x l) / (kappa x q)


    *EDIT: Formelfehler nach bisschen Bedenkzeit ausgemerzt...
    *EDIT No.2: und schon wieder einen Fehler ausbessern müssen... Danke an Jägermeister...

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.de
    Nächster Messeauftritt: 10./11.3. LEDdays Göttingen http://www.leddays.de

    Einmal editiert, zuletzt von skyper (29. März 2009 um 23:37)

  • Dominik Herderich
    Verifiziert
    Reaktionen
    24
    Beiträge
    209
    • 29. März 2009 um 21:36
    • #3

    Laut meinem Formelbuch ist die Verlustleistung im Drehstromnetz mit folgender Formel auszurechnen:
    Pv= (3 * l * I²) / (kappa * q)

    skypers Formel ist somit bis auf das Additionszeichen richtig. :wink:

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  2. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  3. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  4. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  5. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  6. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  7. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  8. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands

    pfeiffe
    17. November 2026 um 19:43
  9. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen

    martinfricke
    17. November 2026 um 00:17