    ´ Abend - mal sehen, ob ich hier richtig bin:

    Ich diskutiere in schöner Regelmäßigkeit mit einem Kollegen aus, wer nun den Erder in den Boden hauen muss: Er, wenn er eine Trailerbühne zur Verfügung stellt und diese auch aufbaut - oder ich, wenn ich Technik (Licht und Ton) daselbst einbringe.

    Über sachlichen und belegbaren Input freut sich - SKY

    Kein Applaus für Scheiße!

  • Biby
    Verifiziert
    Beiträge
    104
    • 13. Januar 2010 um 22:56
    • #2
    Zitat von "skyworker"

    ´ Abend - mal sehen, ob ich hier richtig bin:

    Ich diskutiere in schöner Regelmäßigkeit mit einem Kollegen aus, wer nun den Erder in den Boden hauen muss: Er, wenn er eine Trailerbühne zur Verfügung stellt und diese auch aufbaut - oder ich, wenn ich Technik (Licht und Ton) daselbst einbringe.

    Über sachlichen und belegbaren Input freut sich - SKY

    Wer stellt die Verstromung zur Verfügung?

  • skyworker
    Profi
    Reaktionen
    968
    Beiträge
    5.892
    Marktplatz Einträge
    2
    • 13. Januar 2010 um 22:59
    • #3

    Örtlicher Elektromeister, typisch-oranger Kasten neben Bühne, Inhalt von 63 - 16 Ampere.

    Mir gehts um die Erdung der Bühne. Das Argument "Steht doch auf Gummireifen" mag ich nicht akzeptieren ...

    SKY

    Kein Applaus für Scheiße!

  • Biby
    Verifiziert
    Beiträge
    104
    • 13. Januar 2010 um 23:06
    • #4
    Zitat von "skyworker"

    Örtlicher Elektromeister, typisch-oranger Kasten neben Bühne, Inhalt von 63 - 16 Ampere.

    Mir gehts um die Erdung der Bühne. Das Argument "Steht doch auf Gummireifen" mag ich nicht akzeptieren ...

    SKY

    Der orangene Kasten ist geerdet? Wäre normal. Noch Fragen?
    Wenn Bedarf an einer zusätzlichen Erde besteht, auch dem Elektriker in Auftrag geben.

  • simonstpauli
    Profi
    Reaktionen
    767
    Beiträge
    6.590
    • 14. Januar 2010 um 00:59
    • #5

    Ich kenne es so: Jeder erdet, was geerdet werden muß. Im Falle einer mobilen Bühne mit Metallelementen also der Bühnenbauer.

    Christian Tepfer * Monitor-Operator, HF-Betreuer, FOH-Mischer, Klang-Gestalter
    http://klanggestaltung.wordpress.com/

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.752
    Beiträge
    6.776
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 14. Januar 2010 um 08:51
    • #6

    Aber warum einen (extra) Kreuzerder verwenden? Sie muss ja in den Potentialausgleich einbezogen werden, d.h. -> 16mm² zur Erdungsschiene im organgen Kasten, ersatzweise haben die ja meist draußen noch ein Gewinde, wo auch die dortige Erdung angesteckt wird.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • skyworker
    Profi
    Reaktionen
    968
    Beiträge
    5.892
    Marktplatz Einträge
    2
    • 14. Januar 2010 um 08:57
    • #7

    Verbindlichsten Dung in den hohen Norden und Süden! TomyN und simonstpauli haben mir genau das bestätigt, was ich wissen wollte. Ich gebe zu, mein Ausgangspost war etwas unklar, die Formulierung "sie muss ja in den Potentialausgleich einbezogen werden" trifft genau den Sachverhalt.

    THX SKY

    Kein Applaus für Scheiße!

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.752
    Beiträge
    6.776
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 14. Januar 2010 um 10:12
    • #8

    Danke für die Blumen.

    Nur noch zur 'Sicherheit' die Zwischenfrage, ob die Bühne eine eingebaute Verteilung hat, oder nicht.

    Grüße

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • skyworker
    Profi
    Reaktionen
    968
    Beiträge
    5.892
    Marktplatz Einträge
    2
    • 14. Januar 2010 um 10:36
    • #9

    Morgen TomyN - nein, hat sie nicht. Szenario wir folgt:

    Willy kommt, Elektromeister baut Verteilerkasten daneben, wir rücken an und bringen Technik ein. Ich hab in der Regel nur ein paar Bals dabei, um für meine Verbraucher aufzulösen.

    Best

    SKY

    Grüß mir meine alte Heimat ^^

    Kein Applaus für Scheiße!

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.752
    Beiträge
    6.776
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 14. Januar 2010 um 10:47
    • #10

    Hab ich mir so gedacht. Dann muss die Bühne (wie auch alle anderen Metallgeschichten) in den Potentialausgleich einbezogen werden. Wenn die Bühne einen eigene Verteilung hätte, wäre es ja anders.
    Was mich zur Frage (eigentlich recht Off Topic) führt, wie man denn nun eine Verkabelung in einem Wohnmobil überprüft. Ist das ein 'Betriebsmittel' (ist ja mobil :) oder eine Installation oder was auch immer...)


    Grüße

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • tufkaklto
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    7.116
    • 14. Januar 2010 um 12:38
    • #11

    Moin.

    Bei uns muß eine Bühne geerdet werden, wenn sie aufgebaut wird.
    Denke, das dies bei Euch auch so ist.
    Wenn dann ein Strom extra kommt ( Aggregat oder Fixnetz ) muß dies auch den Erdungen entsprechen.
    Ob man dann auf den selben Erdpunkt geht, ist dann ein anderes Thema.

    Eigentlich geht es bei uns so weit, das zB bei einer Groundsupportbühne jeder Steher aus Potentialausgleichgründen einzeln (!!!) geerdet sein muß. ( müßte )

    Amp und Boxen Brett _ Die Vuvuzela des Forums

    Ganz großer Fan des " Themen als gelesen markieren " Buttons

  • LMS-Daniel
    Profi
    Beiträge
    245
    • 15. Januar 2010 um 13:58
    • #12
    Zitat von "TomyN"

    Hab ich mir so gedacht. Dann muss die Bühne (wie auch alle anderen Metallgeschichten) in den Potentialausgleich einbezogen werden. Wenn die Bühne einen eigene Verteilung hätte, wäre es ja anders.
    Was mich zur Frage (eigentlich recht Off Topic) führt, wie man denn nun eine Verkabelung in einem Wohnmobil überprüft. Ist das ein 'Betriebsmittel' (ist ja mobil :) oder eine Installation oder was auch immer...)

    Grüße
    Tomy

    Bei uns in Deutschland ist bekannterweise "fast" alles geregelt. Wohnmobile zählen zu Caravans. Hier gilt derzeit noch die VDE 0100-754:2006-02 :wink:

  • madmax
    Reaktionen
    494
    Beiträge
    5.380
    • 15. Januar 2010 um 14:32
    • #13

    Wenn wir irgendwo hinkommen, wo der Erdspieß irgendwo fröhlich in der Ecke steht, weil der Elektriker zu faul oder 'keiner zuständig' ist; besorge ich mir den größten Hammer, der aufzutreiben ist, und haue das Ding rein, bis nixmehr rausguckt.

    Bis jetzt hat das immer geklappt; beim nächsten Mal war dann alles, wie's soll...

    Never stop a running System

  • tufkaklto
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    7.116
    • 17. Januar 2010 um 12:55
    • #14
    Zitat von "madmax"

    Wenn wir irgendwo hinkommen, wo der Erdspieß irgendwo fröhlich in der Ecke steht, weil der Elektriker zu faul oder 'keiner zuständig' ist; besorge ich mir den größten Hammer, der aufzutreiben ist, und haue das Ding rein, bis nixmehr rausguckt.

    Bis jetzt hat das immer geklappt; beim nächsten Mal war dann alles, wie's soll...


    So nebenbei:
    Ich mach sowas nicht selbst, sonst ist es plötzlich in meienr Verantwortung, vor Allem, wenn auf einmal was schiefgeht.
    Man hat ja Hand angelegt.

    Da ruft man den Verantwortlichen, anstatt es selbst zu machen !!!

    Amp und Boxen Brett _ Die Vuvuzela des Forums

    Ganz großer Fan des " Themen als gelesen markieren " Buttons

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  2. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  3. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  4. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  5. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  6. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  7. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  8. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  9. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  10. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™