Juten Tach.
Ich weiß Stromfragen und ähnliches gehören normalerweise ins große Pa Forum im Strombrett. Aber bevor ich da nachfrage, frag ich erstmal hier.
Es geht sich um einen 6Ch. Showtec Dimmer. In der Anleitung und auf dem Gehäuse steht: Power Input Total 120Ampere (China) or 60A Ampere (CE)
(Was ich ja ansich schon witzig finde)
Power Output China: 20A per channel 40A per phase
CE: 10 A per channel 20A per phase
Soweit okay. Lassen wir China mal beiseite. Das heißt also 10Ampere pro Kanal und 20 pro Phase. Ansich ja logisch. Aber müßten dann nicht die 6 Sicherungen die im Gerät eingebaut sind auch bei 10Ampere auslösen ? Weil es sind nämlich 6 Stück a 20Ampere der Klasse C eingebaut. Und das ist das was mich so verwundert. Theoretisch sind dann 40 Ampere pro Phase möglich was ja dann nicht sein soll da ein 32Ampere Stecker montiert ist und spätens die Sicherung von der Cee Dose ja auslöst.
Und wenn ich mir das innenleben anschaue möchte ich auch garnicht mehr als 10Ampere pro Kanal drauf geben.
Nun meine Frage: Denke ich richtig das die 20A Automaten falsch sind und ich sie vorsichtshalber besser mal durch 10A C austausche?
PS keine Angst bin nen Strippenzieher.
Danke!