Kleines Aggregat für kleine Anlage.

  • Daniel R.
  • 9. Mai 2007 um 13:33
  • Daniel R.
    Beiträge
    21
    • 9. Mai 2007 um 13:33
    • #1

    Hy,
    Ich würde gerne auf Rock am Ring meine 2 Ulb Topteile und Endstufe fürn Zeltplatz mitnehmen um dort etwas Musik zu hören :D Nun, da dies eine einmalige Aktion sein soll und ich kein 13kW Aggregat vom Platzbedarf her mitnehmen möchte stellt sich mir die Frage ob man (nur die Endstufe(Dap P 1600) + 2 Topteile) das an einem 650W Aggregat von Ebay zum laufen bekommt. Hat das einer schonmal getestet?

  • tamaris-pa / mts
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    6.749
    Marktplatz Einträge
    3
    • 9. Mai 2007 um 13:37
    • #2

    Das sollte kein Problem sein, wenn du nicht noch sonderlich viel Stromfresser anschließt.

  • christian polz
    Beiträge
    571
    • 9. Mai 2007 um 15:12
    • #3

    Aggregat bei R.a.M? :shock:
    Bei R.i.P darf man keins mitnehmen :oops: :roll: :evil:

    Topic: Eigentlich dürfte nichts passieren, wenn du eh nur eine Stufe hinhängst.

    http://www.Polz-Vt.de

  • Daniel R.
    Beiträge
    21
    • 9. Mai 2007 um 18:52
    • #4

    Ja, also die anderen, die da schon ein paar mal waren, haben gesagt das man eins mitnehmen darf. Ah, das ist gut, dann werde ich mir mal eins besorgen :D

  • derhexer
    Beiträge
    370
    • 9. Mai 2007 um 18:57
    • #5

    Habe das noch nicht getestet und werde das so auch nicht testen.

    Die ganz kleinen Aggis, die Du einsetzen willst, haben meiner Einschätzung nach zuwenig Leistung.

    Bedenke auch den höheren Einschaltstrom beim "hochfahren" der Endstufe.
    Bin kein Elektriker, aber ich würde dies so nicht probieren.
    Unterste Grenze (wenn man die DAP nicht unter Vollast fährt) wäre so ein Ding mit 2000W Dauerleistung, gibts grad bei ALDI für 199.-, auch in Baumärkten.

  • Daniel R.
    Beiträge
    21
    • 9. Mai 2007 um 20:55
    • #6

    Genau das habe ich mir auch gedacht, aber kaputt machen kann man da glaub ich nichts. Ist bei uns schon öfters passiert, als die großen Aggregate auf Standgas liefen und man die Endstufen eingeschaltet hat. Zur Not könnte ich vielleicht noch ne Mc Crypt nehmen. Die hat mit ihren Mini Kondensatoren bestimmt keinen so hohen Einschaltstrom :D

  • sunrise16V
    Beiträge
    340
    • 10. Mai 2007 um 11:54
    • #7

    So ein kleines mitm blauen Tank oben drauf ? :D

    Kannste problemlos machen, hab ich auch eins von und schonmal ne P1200 + 2 15er Topteile auf Halblast nen Abend lang dran gehabt, is kein Problem!

    MfG,
    T.S.

    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse

  • zeck(e)
    Beiträge
    1.287
    • 10. Mai 2007 um 18:17
    • #8

    Ich hab auch schon mal Meine Harrison Xi2000 und einen Tamp E800 nen 700Watt nebler und ein 500Watt Halogenstrahler an so ein 2kw Agi gehängt... Ich wüsst es nicht mal hab nächsten gefragt was die für ein Agi ham die nur "ja so ein kleines von nen bekannten kannst dir ja mal anschauen..." :shock: aber kein Problem fürs agi war mit 2kw dauerlast angegeben die Party ging cirka 8 Stunden nur das Licht flakerte wen der Bass kam.

    Pisa 05 ich war dabei...

  • kiki
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    670
    • 10. Mai 2007 um 22:16
    • #9

    hatte schon 2 TSM 15 + 2 TKS 18 über 2 QSC digitalamps an so ner gurke .... Aggregat hatte Verspätung und das "teil" hatte ich noch im auto.

    lief ("zimmerlautstärke", dank kinderfest auf der wiese) wunderbar .... nur beim einschalten der endstufen ist er arg in die knie gegangen ...

    reicht also dicke.

    nur dran denken, die teile sind für den output (auch wenn nix dranhängt) ganz schön durstig und nicht ganz leise ....

    also 20 m verlängerungskabel(um das teil zum nachbarn, der eh grad nicht da ist zu stellen) und 3-5 3er verteiler, du glaubst gar nicht, wieviele handys/akkus man nebenbei noch laden kann ... spätestens nach 48 std kommen die meisten angeschissen, ob sie doch mal ne std ihr handy laden können.

  • derhexer
    Beiträge
    370
    • 10. Mai 2007 um 22:50
    • #10

    Wenn sich die letzten posts auf das 2000W-Aggi beziehen,ok.

    Zu beginn hat Daniel eins mit 650W angesprochen und das ist meiner Ansicht nach zu wenig.

  • kiki
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    670
    • 10. Mai 2007 um 22:56
    • #11

    nein, ich rede von so nem winzling (bei mir stand allerdings 800 W drauf)

    es funktioniert.

  • derhexer
    Beiträge
    370
    • 18. Mai 2007 um 13:46
    • #12
    Zitat

    es funktioniert.

    Ja klar, solang bis es irgendwo knallt und raucht :grin: .

  • kiki
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    670
    • 18. Mai 2007 um 17:14
    • #13

    begründung dazu würde mich interessieren ... bitte allerdings fakten und kein hörensagen. DANKE!

  • derhexer
    Beiträge
    370
    • 18. Mai 2007 um 19:53
    • #14

    Begründung: Der Stromerzeuger bringt nicht die erforderliche Leistung.

    Der Threadsteller spricht von einer DAP P-1600 und einem 650W-Generator.
    Wobei zu definieren wäre, was "zum laufen bringen" bedeutet. Ich gebe zu, daß Zimmerlautstärke u.U. machbar ist. Meines erachtens werden aber beim Einsatz auf dem Zeltplatz des Rock am Ring keine Zimmerlautstärken gefahren.

    Noch zum Thema Hörensagen: Ich habe sowohl die P-1600, als auch ein 2000W und ein 650W-Aggregat bei mir stehen und erlaube mir somit ein Urteil zu diesem Thema.

  • Florian Hinners
    Beiträge
    5
    • 29. Dezember 2007 um 15:20
    • #15

    Moin, Moin!
    Wie ist die Geschichte mit RaR denn nun ausgegangen?
    Wir habe dieses Jahr das selbe Problem bzw. stellen wir uns eine ähnliche Frage!

    Wir planen (und ich weiß das es sich eigentlich nicht um PA-Equipment, aber wohl um Party-Equipment handelt) an einen Stromerzeuger mit vom Hersteller angegebener Dauerleistung von 2500 Watt folgende Komponenten anzuschließen:

    Endstufen: Mc Crypt PA5000 und alter Pioneer Vollverstärker
    CD: Zwei alte Pioneer CD-Player
    Mischpult: Gemini 2 Kanal Mixer ohne Schickimicki
    Lautsprecher: 2 Paare Viech-Hornlautsprecher

    Über die klanglichen "Vorzüge" zu diskutieren lohnt wohl eher weniger!

    Mich würde nur mal interessieren ob der Erzeuger die o.g. Komponenten und einen Dauerbelaster (500 Watt Baustrahler) denn "bei Laune halten" kann!?

  • Online
    Jürgen Klingel
    Reaktionen
    508
    Beiträge
    4.860
    • 29. Dezember 2007 um 15:33
    • #16

    Hallo Florian, willkommen im Forum,

    was Du aufgelistet hast wird locker an dem Aggi laufen, auch die 500 Watt Dauerlast machen die Sache eher sicherer, da die Generatorregelung sich mit einer stabilen Grundlast etwas leichter tut und nicht so arg schwankt :wink:

    ...und NEIN, über die klanglichen Vorzüge will ich wirklich nicht diskutieren... :grin:

    Gruß, Jürgen :)

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

  • tufkamf2
    Verifiziert
    Beiträge
    436
    • 29. Dezember 2007 um 15:42
    • #17

    da darf nix sein, das funktioniert locker!


    hab schon eine HK ACTOR DX an einem aggregat betrieben...ist auch gegangen ohne probleme...(es war ein aggregat mit sicherungen und schutzschaltungen von der feuerwehr)

  • Florian Hinners
    Beiträge
    5
    • 29. Dezember 2007 um 15:58
    • #18

    Sauber Jungs!

    Danke für die super-schnelle Hilfe!

    Der von uns "ins Auge gefasste" Stromerzeuger hat lt. Beschreibung des Herstellers eine Überlastungssicherung!
    Von Schutzschaltungen ist mir allerdings nichts bekannt!

    Anhand des Voltmeters sollte ja auch zu erkenen sein, wenn die Spannung abfällt und es somit gefährlich wird!

    Wir werden uns einfach mal an die Grenze rantesten und bei starkem Lichtflackern (bei Bassschlägen) ein wenig was von der Lautstärke wegnehmen!

    Gracias

  • tufkamagi
    Beiträge
    945
    • 29. Dezember 2007 um 23:54
    • #19

    Hallo.
    So ein ähnliches Thema hatten wir schon mal, ich hab damals sehr intressiert mitgelesen, daher weiß ichs noch.
    Ich nehm jetzt einfach mal das wichtigste da raus und setz es hier rein. Kann sein, dass dieser Punkt bei dir jetzt nicht soooo wichtig ist, aber man kann ja bei Kauf auch da drauf achten!

    Zitat von "bonesaw"

    Mindesten ein ...kW synchron, nicht asynchron, Aggregat

    Verbrauchsgeräte benötigen beim Einschalten entweder gleichmäßig viel Strom, oder sie brauchen zum ersten Anlaufen ein Mehrfaches von dem, was sie im Dauerbetrieb aus dem Netz ziehen. Je nach ihrer Eignung werden deshalb zwei Arten von Generatoren unterschieden: Asynchron- & Synchron-Stromerzeuger.

    Die Asynchronen haben einen geschlossenen Generatoraufbau und werden in der Schutzklasse IP 54 ausgeführt. Äußerlich erkennbar sind sie meist durch ihre außen liegenden Kühlrippen und ihren Kondensator. Eingesetzt werden solche Geräte für alle elektrischen Geräte, die keinen hohen Anlaufstrom benötigen. Ein anderer Name dafür sind Ohmsche Verbraucher. Für sie gilt: Einschaltstrom = Betriebsstrom. Zu ihnen gehören Glühlampen, Heizungen usw. Bei Ohmschen Verbrauchern können die Leistungsdaten eins zu eins übernommen werden.

    Durch ihren offenen Aufbau besitzen die Synchron-Stromerzeuger im allgemeinen die Schutzart IP 23. Heute sind aber auch IP 54-Geräte am Markt. Die Aggregate sind so gebaut, dass sie kurzfristig eine Überlastung bis zum drei- bis vierfachen aushalten. Synchron-Generatoren treiben sogenannte induktive Verbraucher an. Das sind jene mit Elektromotoren. Sie benötigen beim Anlaufen einen mehrfach höheren Strombedarf, um auf ihre Drehzahl zu kommen. Der höhere Strombedarf wird zum Aufbau des magnetischen Feldes sowie zum Erreichen der optimalen Drehzahl benötigt. Der höhere Wert liegt in einer Größenordnung vom zwei bis fünffachen des Betriebsstromes. Zu den induktiven Verbrauchern gehören also zum Beispiel Rasenmäher, Häcksler, Kettensägen oder Hochdruckreiniger, aber auch Bohrhämmer, Betonmischer & Winkelschleifer.

    Wenn trotzdem ein Asynchron-Stromerzeuger für den Antrieb von induktiven Verbrauchern verwendet werden soll, sollte die Geräte-Nennleistung mindestens mit dem Faktor 2 bis 3 multipliziert werden. Ein Beispiel: Ein Rasenmäher hat eine Leistung von 15oo W. Der entsprechende Asynchron-Generator müsste demnach im Leistungsbereich zwischen 3.ooo bis 4.5oo Watt liegen. - Eine weitere Möglichkeit ein solches Problem zu lösen, wäre der Einsatz eines Anlaufstrom-Begrenzers. Er lässt solange nur eine bestimmte Stromentnahme zu, bis der induktive Verbraucher 'auf Touren' gekommen ist.

    Sehr empfindliche Geräte reagieren auf größere Frequenz- & Spannungsschwankungen mit Schäden oder sogar totalem Ausfall. Besonders trifft das auf Geräte mit viel Elektronik, zum Beispiel Computer, zu. Das öffentliche Stromnetz weist hier Schwankungen von +5 Prozent bis -1o Prozent auf, bei einfachen Stromerzeugern kann der Wert bis auf +25 Prozent klettern. Einfache elektrische Geräte nehmen diese große Schwankungsbreite klaglos hin, die erwähnten Computer aber nicht. Bis vor einigen Jahren kamen für den Betrieb solcher Geräte, die 'feinen Strom' benötigen, nur die bürstenlosen Asynchron-Stromerzeuger in Frage. Sie können aber - wie oben ebenfalls schon erwähnt - keine höheren Anlaufströme überbrücken. - Durch technischen Fortschritt sind aber gerade in den letzten Jahren viele Stromgeneratoren auf den Markt gekommen, die in einem minimalen Schwankungsbereich von um die +2,5 Prozent arbeiten, und auch induktive Verbraucher zum Laufen bringen. Ihr Strom ist feiner als der aus dem öffentlichen Netz.

    Alles anzeigen


    UN das ganze nach zulesen auch nochmal hier :grin:

    ja, es geht noch lauter!

  • ben koch
    Beiträge
    73
    • 30. Dezember 2007 um 09:30
    • #20
    Zitat von "Zeck(e)"

    nur das Licht flakerte wen der Bass kam.

    geht super?
    wenns licht bei nem bass peak flackert dann si das doch nicht super oder?

    Was wir nicht haben Brauchen sie auch nicht

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  2. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  3. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  4. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  5. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  6. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  7. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  8. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  9. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  10. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™