1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Veranstaltungstechnik LICHT/VIDEO/KONFERENZ/SPECIALEFFECTS/DISCO
  5. Licht
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Was für RnR Licht fahren bei 32A?

  • Seven
  • 6. Juni 2004 um 14:25
  • Seven
    Profi
    Reaktionen
    324
    Beiträge
    4.386
    • 6. Juni 2004 um 14:25
    • #1

    Ich brauche mal kreativen Input.
    Was würdet ihr bei ner normalen RnR Nummer für Licht aufbauen. Budget ist eher sekundär, restriktiv wirkt erstmal die Limitierung des Stroms.
    Also was würdet ihr packen?

    gruß
    Jan

  • Mister.Lange
    Verifiziert
    Reaktionen
    20
    Beiträge
    1.574
    • 6. Juni 2004 um 14:40
    • #2

    Bei 32A sollte man vielleicht auf ACL´s verzichten und generell in den PARs 500er Brenner haben. MHs in der 250er Klasse sind relativ Stromsparend im Verhältnis zum erzielbaren Effekt. Zum Ausleuchten der Bühne nehmen wir bei Strommangel gern 300W Fresnellinsenscheinw. Da stünden einem 6erBar mit 3KW 10 Stufen gegenüber. Damit ist die Bühne wesentliche besser auszuleuchten, bzw braucht man eh weniger. Schwieriger wird es nat. wenns Farben in der Front haben soll. Aber da helfen dann vielleicht Washlights. (250er)

  • Sven H
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    727
    • 6. Juni 2004 um 15:04
    • #3

    Hi, also ich würde gerade auf ACL´S setzten :) Front ausleuchtung mit 1kw Arris, dann noch 6 MAC 300 an der Backtruss + 2 ACL Gruppen und noch 4 500er + 1 ACL Gruppe auf der Bühne und dazu 2 Hazer.

    Stromkonzept dabei:

    Dimmer 6*2KW, 3 Kanäle ACL und 3 Kanäle a 2 Stufen, 16A CEE
    die 6 300er an der Backtruss, gehen auf 1*16A
    die 4 500er auf 1*16A
    die beiden Hazer gehen auf 1*16A

    ergo sind damit deine 32A CEE voll und damit kann man auch schon gut was machen.

  • imyourdj
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.162
    • 6. Juni 2004 um 17:12
    • #4

    vielleicht is das jetzt ne anfänger frage, aber was sind acl(s)?

  • Pille666
    Beiträge
    2.639
    • 6. Juni 2004 um 19:59
    • #5

    nunja man muss ja nicht umbedingt acl nehmen! sondern einfach 4 x 250er washer nehmen und diese eng nebeneinader setzen! so kann man diese als acls und als hintergund beleuchtung nehmen! das haben wir schön öfters gemacht! schaut zwar nicht ganz so toll aus aber es ist annehmbar! bei den washern nartürlich draufachten das sie auf beam stehen!


    achso ACL= Aircraft Landing = sehr eng abstrahlende brenner die in par64 gehäusen eingebaut werden. Das leuchtmittel hat 250Watt/24Volt. es werden immer acht in reihe geschaltet (2x4er Bar). (manchmal hilft aber auch ein blick ins Lexikon

    mitlerweile ist man soweit, das man zwei 5er Bars nimmt da sich das stromnetz auf 240V erhöht hat!

  • Mister.Lange
    Verifiziert
    Reaktionen
    20
    Beiträge
    1.574
    • 6. Juni 2004 um 20:33
    • #6

    Pille666

    Ich glaub die Brenner haben 28V. Das das Stromnetz neuerdings bei 240V angekommen ist, das ist mir jetzt aber neu. Wo soll denn dass noch hinführen. Da geht mir ja alles irgendwann kaputt :mrgreen:

    Also 8x 28V = 224V Und das ist bei einer Spannung von 230V im Bundesdeutschen Netz eben noch ok. Zumal an vielen Bühnen die 230V eh nicht mehr erreicht werden. (Außer ein Agregat hat die finger im Spiel :wink: )

  • Pille666
    Beiträge
    2.639
    • 6. Juni 2004 um 22:26
    • #7
    Zitat von "Mister.Lange"

    Pille666

    Ich glaub die Brenner haben 28V. Das das Stromnetz neuerdings bei 240V angekommen ist, das ist mir jetzt aber neu. Wo soll denn dass noch hinführen. Da geht mir ja alles irgendwann kaputt :mrgreen:

    Also 8x 28V = 224V Und das ist bei einer Spannung von 230V im Bundesdeutschen Netz eben noch ok. Zumal an vielen Bühnen die 230V eh nicht mehr erreicht werden. (Außer ein Agregat hat die finger im Spiel :wink: )


    noch sind wir nicht ganz soweit aber das wird nicht mehr lange dauern!


    ich hatte auch in errinerung, das sie 28V haben, dann hab ich im Lexikon noch mal zur sicherheit nachgesehen und da steht: (zitat an) Aircraft Landing: sehr eng strahlende Lampe 250 W / 24 V im PAR64-Gehäuse (zitat aus). aber wenn du sagst es sind 28V habe ich mich doch nicht getäuscht und im Lexikon ist was falsch!

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    394
    Beiträge
    10.045
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. Juni 2004 um 09:07
    • #8

    28V ist richtig, und im Lexikon habe ich's grad verbessert.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    394
    Beiträge
    10.045
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. Juni 2004 um 09:32
    • #9

    Rein rechnerisch wären 32 A 7360 W pro Phase. Nun hängt auch noch viel davon ab, ob Automaten oder Schmelz, ob B oder C, ob geflasht oder gefadet, ob Vorheizung oder nicht.

    6 kW pro Phase sollte eigentlich gehen, das sind insgesamt 18 kW, die gleichzeitig an sein können. Da nicht immer alles gleichzeitig an ist, kann man die Sache in etwa verdoppeln, wären also 36 kW. Das würde ich aufteilen in 1/3 von vorne und 2/3 von hinten oder 1/4 von vorne, 1/4 von der Seite und die Hälfte von hinten.

    Spielen wir mal die Drittel-Variante durch: Da könnte man zwölf 1kW-Fresnels von vorne hängen und vier 6er-Bars (mit 1kW-PARs) von hinten. So schrecklich wenig ist das gar nicht.

    Geht man jetzt auf kleinere Leistungen, dann kann man entsprechend mehr hängen: Nehmen wir an, wir entscheiden uns jetzt für den PAR 56 (300W) als Standard-Scheinwerfer und die Viertel-Aufteilung: Dann hätte man zehn 6er-Bars von hinten und fünf von der Seite (vielleicht auch weniger und dafür einzelne Floor-Spots). Von vorne würde ich dann noch zwei 6er-Bars hängen und etwa 18 Fresnels.


    Diese Überlegungen sind jetzt alle ohne Scanner und ohne ACLs. ACLs kann man einfach draufpacken, wenn man über Pult oder Disziplin sicherstellen kann, dass das andere Licht dann weitgehend aus ist. Scanner (zumindest solche mit Entladungslampe) ziehen dauernd Strom, dementsprechend kleiner ist die restliche Anlage auszulegen.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • CrezesDusty
    Beiträge
    229
    • 7. Juni 2004 um 13:45
    • #10
    Zitat von "ADMIN"

    28V ist richtig, und im Lexikon habe ich's grad verbessert.


    Wow. Nach 6 Monaten ;).
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=17105

    Zum Thema:
    Admin hat recht. Wer auch beim programieren seiner Lichtstimmungen ein wenig den Kopf benutzt kann auch ans Limit gehen was die Stromplanung angeht.

    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    394
    Beiträge
    10.045
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. Juni 2004 um 17:28
    • #11
    Zitat von "CrezesDusty"


    Wow. Nach 6 Monaten ;).
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=17105

    Ja, wenn ich gerade ich Streß bin, dann lese ich nicht alles... :oops:

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • Deppenaufsicht
    Beiträge
    69
    • 11. Juni 2004 um 11:22
    • #12
    Zitat

    achso ACL= Aircraft Landing = sehr eng abstrahlende brenner die in par64 gehäusen eingebaut werden. Das leuchtmittel hat 250Watt/24Volt. es werden immer acht in reihe geschaltet (2x4er Bar). (manchmal hilft aber auch ein blick ins Lexikon

    mal so eine dumme frage nebenbei:

    Welche Steckverbinder werden da benutzt um die 8 PAR64 untereinander zu verbinden?

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 11. Juni 2004 um 11:44
    • #13

    Z. B. CEE-Stecker dreipolig gelb.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen