1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Schutzleiter zu dünn?

  • dstueven
  • 8. August 2004 um 15:47
  • dstueven
    Beiträge
    57
    • 8. August 2004 um 15:47
    • #1

    Hallo,
    ich habe gebraucht einen 18 Zoll Stromkasten gekauft (19 Zoll, Metall).
    Eingang: 32A, dann FI, Sicherungen. Ausgang 1x 16 Cekon, 1x32 Cekon, 6x Schuko.
    Die Innenverdrahtung sieht sehr ordentlich aus, mit Reihenklemmen, Aderendhülsen etc.
    Das einzige was mich stutzig macht: Die Schuko Steckdosen sind mit 2.5 mm² angeschlossen - ausser der Schutzerde - die ist nur mit 1.5mm² ausgeführt. Ist das fachlich ok?
    Ich meine im Ernstfall kann da natürlich nur kurzdristig ein Strom fliessen - dann fliegt ja die Sicherung - vom physikalischen Verständnis sollte das gutgehen aber ist das VDE gerecht?
    Danke für Info
    Gruss Dirk

    Gruß Dirk

  • PMN-Concepts
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.452
    • 8. August 2004 um 17:49
    • #2

    afaik gilt die Faustregel: Schutzleiter-Querschnitt genau so hoch wie querschnitt von N und L...

    Soviel zum Thema wenn da "nur" LSS drin sitzen. Keine Ahnung wie das läuft wenn da noch ein aktives Schutzorgan läuft...

    Meine Verteiler sind jedenfalls immer so verdrahtet, dass Schutzleiter den selbern Querschnitt hat wie Phase und Neutral. Damit ist man auf der sicheren Seite!

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.793
    Beiträge
    6.826
    Termine
    27
    Marktplatz Einträge
    2
    • 8. August 2004 um 18:17
    • #3

    .. Afaik 1.5 okay, da FI und sowieso (hoffentlich) nur 16A Vorsicherung. Mechanisch ist es auch geschützt, daher würde ich sagen: Nicht unbedingt schön, aber zulässig.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • PMN-Concepts
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.452
    • 9. August 2004 um 10:46
    • #4

    hoppla... hatte überlesen, dass FI vorhanden.

  • Elektriker
    Beiträge
    4
    • 18. August 2004 um 07:39
    • #5

    Hallo,
    innerhalb einer Verteilung darf man laut VDE bis zu 2 Querschnitte tiefer gehen als außen.

  • LMS-Daniel
    Profi
    Beiträge
    245
    • 18. August 2004 um 09:18
    • #6
    Zitat von "Elektriker"

    Hallo,
    innerhalb einer Verteilung darf man laut VDE bis zu 2 Querschnitte tiefer gehen als außen.

    Wo steht dass denn bitte?
    Es gibt einen IEC-Entwurf von Herrn Hörmann, der Strombelastbarkeiten für Leiter in Schaltanlagen und Verteiler beschreibt. Hier ist aber die Häufung, erhöhte Temperatur in der Verteilung, etc. zu berücksichtigen.
    Die Tabelle ist weit entfernt von 2 Querschnitte tiefer !

    Gleichzeitig gilt für Schutzleiter bis 16qmm, dass Sie mindestens Außenleiterquerschnitt haben müssen. (Siehe z.B. Typgeprüfte oder Teiltypgeprüfte Schaltanlagen-Kombinationen VDE 0660 T500)

  • HAMA
    Profi
    Beiträge
    96
    • 18. August 2004 um 15:05
    • #7

    .... aber mal zurück zur ursprünglichen Frage !
    Generell ist die Verdrahtung von Schukos (und CEE16) mit Einzellitzen als "freie" Verdrahtung innerhalb eines Verteilers mit 1,5² in Ordnung.
    Dabei geht es beim Schutzleiter nicht unbedingt um die max. Belastung von 16A (im Kurzschlußfall ist der Strom kurzzeitig um vielfaches höher), sondern um möglichst kleine Übergangswiderstände (siehe Schutzleiterprüfung z.B. nach DIN VDE 702). Im schlimmsten Fall addieren sich diese bis zur letzten 3-fach Steckdose bzw. Endgerät bei jedem Stecker bzw. Kontaktstelle derart, dass der Schutzkreis nicht mehr wirklich funktioniert. Unter diesem Gesichtspunkt ist 2,5mm² immer besser, da der Kabelwiderstand eben kleiner ist.
    Deshalb würde ich generell anzweifeln, ob dieser Sachverhalt dem Hersteller des Verteilers bekannt ist !
    .... aber vielleicht galt bei der Wahl des Herstellers auch hier .... je günstiger desto besser ?!!!

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  2. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands

    pfeiffe
    17. November 2026 um 19:43
  3. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen

    martinfricke
    17. November 2026 um 00:17
  4. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau

    Menetekel
    16. November 2026 um 11:12
  5. Impedanz Messgerät

    discover
    16. November 2026 um 09:44
  6. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht

    Finelight
    15. November 2026 um 01:19
  7. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII

    phlownd
    14. November 2026 um 21:05
  8. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2

    Sep
    10. November 2026 um 10:35
  9. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett

    zegi
    9. November 2026 um 18:22
  10. Soundbase vs WWB

    lisa f.
    8. November 2026 um 14:26
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen