Hallo,
ich habe bei ebay 2 Dimmerpacks ARENA 602D ersteigert.
Heute wurden die Dimmer geliefert. Soweit alles super.
Die Teile bringen 6x 10A oder 3x25A.
Am Gerät befindet sich eine 5x2,5mm2 Leitung (TITANEX11) mit Aderendhülsen, aber ohne Stecker.
Auf der Herstellerseite steht: 16A CEE-Stecker und 20A Absicherung bei 240V Netzspannung. Aber an welchem Veranstaltungsort gibt es das?
Nun meine Frage: Welcher Stecker soll ran?
Wenn ich einen 16A CEE Stecker anschließe, dann kriege ich doch Probleme, wenn ich 3x5kW oder z.Bsp. 6x2kW Leistung abverlange.
Wenn ich einen 32A Stecker anschließe, dann ist ja der Bereich bis zu den Sicherungen nur von der 32A Sicherung geschützt, also unzureichend.
Im Dimmer befindet sich eine kleine Unterverteilung, von welcher aus dann jeweils 6x1,5mm2 zu den einzelnen Schmelzsicherungen (10A flink)gehen.
Erst ab diesem Punkt wäre bei 32A Stecker die Stromleitungen ausreichend geschützt.
Soweit meine Überlegungen.
Für kritische und hilfreiche Antworten bin ich dankbar. Antworten bitte begründen. Danke.
Oliver