Hallo, alle zusammen!
Ich hab mir einen Stromverteiler gebaut. 32A CEE Eingang, 1x 16A CEE und 3x 16A Schuko Ausgang.
Meine Frage ist hierzu. ist es nötig in diesen Verteiler noch einen FI einzubauen? Vorschrift? Klar, es muss einer vorher drin sein. Wie sieht es mit der Selktivität aus? Wenn ich einen rein machen soll, welche Stärke? Was sind da euere Erfahrungen?
FI ja oder nein?
-
-
na hey...
also prinzipiell "muss" erstmal kein RCD/FI in deinen Verteiler, wenn du weisst, wo du ihn einsetzen darfst! Es gibt aber immer wieder Verfechter des "Hunterprozentsichersein", die meinen: klar mach einen rein, bevor ein Idiot sich das Teil schnappt und ...+#*iß*-#...
Aber solang du immer eine Hauptverteilung mit RCD davorgeschaltet bekommst, reicht das auch so!Die Stärke hat bei RCDs nichts mit der Selektivität zu tun (gabs schon genug Threads dazu), sondern es gibt extra Selektiv-RCDs mit Zeitverzögerung - sind aber teurer und bei dir ungeeignet, da die Zeitverzögerung ja in den übergeordneten Verteilungen erfolgen muesste.
Als Stärke ist 40A (4polig) bei deinem Verteiler angebracht.
Ich nehme einfach mal an, dass du die entsprechend notwendigen 16A-LSS schon in deinem Verteiler eingebaut hast?
HTH & Greetz, xcite
-
in deinem Fall brauchst du wenn ein 0,03A/40A RCD. Natürlich kannst du die Steckdosen auch einzeln absichern, dann fliegt im Fehlerfall nicht alles.
Du kannst dir den FI in deinem Verteiler sparen wenn in der vorgelagerten Unterverteilung schon einer vorhanden ist. -
hm, okay so hab ichs mir auch schon gedacht, aber müsste normalerweise nicht eh immer ein FI in der Unterverteilung sein!? Kann ja nicht sein, dass der 32A CEE Anschluß, in dem ich mein Teil rein stöpsel und nen PE hat nicht über nen FI geführt ist!?
-
.. doch, wenn die denken: Da muss sowie so noch ne Verteilung hinter, dann soll doch da der FI rein, dann ist da keiner dran.
Tomy
-
na hey...
kann ich TomyN nur zustimmen - schon auf genug Baustellen erlebt :shock: !
Kommt wie gesagt darauf an, wo du deinen Verteiler einsetzen willst. Wenn du eine eigene Hauptunterverteilung hast, dann am besten da noch eigene RCDs rein - in die Unterverteilungen dann nicht mehr.
Letzten Endes schaden zusätzliche RCDs auch nicht. Ist im Fehlerfall halt ne Rennerei, wenn du erst 5 RCDs wieder reindruecken musst.