Powercon auf Schuko?

  • frankenlicht
  • 26. April 2006 um 12:50
  • frankenlicht
    Beiträge
    106
    • 26. April 2006 um 12:50
    • #1

    Hätte mal ne Frage:

    Kann ich generell alle Speaconstecker auf Schukoleitungen also 240V 16A schrauben, oder gibt es verschiedene Speaconstecker?

    http://www.franconia-lite.de

  • chrickel
    Profi
    Beiträge
    454
    • 26. April 2006 um 12:53
    • #2
    Zitat von "Frankenlicht"

    Hätte mal ne Frage:

    Kann ich generell alle Speaconstecker auf Schukoleitungen also 240V 16A schrauben, oder gibt es verschiedene Speaconstecker?

    Ich hoffe, Du meinst Powercon ;)

    Die Blauen darfst Du an Schukostecker schrauben,
    die Grauen auf Schukokupplungen.

    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu

  • frankenlicht
    Beiträge
    106
    • 26. April 2006 um 13:06
    • #3

    Jo sorry natürlich powercon... danke!

    http://www.franconia-lite.de

  • Arno
    Verifiziert
    Beiträge
    902
    • 26. April 2006 um 14:16
    • #4
    Zitat von "chrickel"


    die Grauen auf Schukokupplungen.

    Dem widerspreche ich einfach mal ganz frech. 8)

    Die Powercon-Steckverbinder sind für 20A ausgelegt. Dementsprechend kommt es vor, dass diese auch mit 20A abgesichert sind.
    Schukos sind nur bis 16A zugelassen. Du betreibst einen Powercon/grau<->Schuko-Adapter also im Extremfall mit 125% der maximal zulässigen Stromstärke.

    Soweit die Bestimmungen. Ob man deswegen einen riesen Aufstand machen muss wird sicher in der nun folgenden Diskussion erörtert. :D

    Bis dann... Arno!

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 26. April 2006 um 15:10
    • #5

    Kommt auf die Absicherung vorher an würde ich mal sagen.
    20A sind sowieso eher unüblich.

    Gruß
    Thomas

  • frankenlicht
    Beiträge
    106
    • 26. April 2006 um 18:13
    • #6

    Sind vorher sowieso mit 16A abgesichert, daher egal.

    Was mich aber nebenher auch interessieren würde: Was geht den maximal über speakon?

    http://www.franconia-lite.de

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    502
    Beiträge
    13.787
    Marktplatz Einträge
    4
    • 26. April 2006 um 18:38
    • #7
    Zitat von &quot;Frankenlicht&quot;

    Sind vorher sowieso mit 16A abgesichert, daher egal.

    Was mich aber nebenher auch interessieren würde: Was geht den maximal über speakon?

    Zitat von &quot;Arno&quot;

    Die Powercon-Steckverbinder sind für 20A ausgelegt.

    :roll: :roll:

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • treibsand
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.557
    Beiträge
    9.422
    Marktplatz Einträge
    1
    • 26. April 2006 um 23:01
    • #8
    Zitat von &quot;DJheini&quot;


    :roll: :oops: :lol:

    na, gemerkt??

    Ansonsten aus einem anderen threat:

    Zitat von &quot;DJBaumarkt&quot;

    Speakon in der USV? Belastbarkeit scheint lt. Specs gegeben:

    TECHNISCHE DATEN
    Elektrisch
    Nennstrom pro Kontakt: 30 A rms beständig, 40 A rms 1 min.
    Beim NL4MP-UC Einbaustecker: 50 A
    Bemessungsisolationsspannung: 250 V ac
    Durchgangswiderstand: < 3 m nach 5000 Mal Ein- und Ausstecken ( <10 m beim NL4MD-H)
    Isolationswiderstand (initial): > 2 G
    Durchschlagfestigkeit: 4 kV Höchstwert
    Kriechstrecke: gemäss IEC 664-1
    Einschalt-/Ausschalt-Stromstoss (12V Quelle): 300/30A/200ms

    Alles anzeigen

    Grusz,
    P

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 27. April 2006 um 15:03
    • #9

    Jetzt stellt sich mir eine Frage.

    Speakon ist von den Daten her für Netzspannung geeignet - aber nicht zugelassen

    Powercon ist bis 20A geeignet - aber ist das auch zugelassen?

    Mir stellt sich grade die Frage, aber der Stecker auch das darf, was er theorethisch kann.

    Ein Mennekes 32A Stecker kann auch 40A, aber darf er sicherlich nicht.

    Gruß
    Thomas

  • Arno
    Verifiziert
    Beiträge
    902
    • 27. April 2006 um 16:26
    • #10
    Zitat von &quot;Schrecki7289&quot;


    Powercon ist bis 20A geeignet - aber ist das auch zugelassen?
    Ein Mennekes 32A Stecker kann auch 40A, aber darf er sicherlich nicht.

    Powercon ist vom Hersteller (Neutrik) für 20A konstruiert, geprüft und freigegeben worden.

    Können tut er sicher mehr, wie auch ein Schuko sicher nicht bei 20A plötzlich in Flammen aufgeht. Da er dafür aber nicht ausgelegt ist, sollte man es doch tunlichst vermeiden.

    Bis dann... Arno!

  • Stephan Graeske
    Profi
    Beiträge
    1.217
    • 27. April 2006 um 23:45
    • #11
    Zitat von &quot;Schrecki7289&quot;

    Kommt auf die Absicherung vorher an würde ich mal sagen.
    20A sind sowieso eher unüblich.

    Das Problem an "Powercon grau-> Schukokupplung" ist, dass auch ein Laie dieses Kabel im DryHire bekommen könnte. Und weil er keine Ahnung hat, wirds dann doch in die 20A abgesicherte Dose gesteckt. Möglicherweise wäre dann nicht nur die Schukokupplung unzulässig, sondern auch das Kabel (wenn es 1,5mm^2 ist).

    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de

  • Stephan Graeske
    Profi
    Beiträge
    1.217
    • 27. April 2006 um 23:46
    • #12
    Zitat von &quot;Arno&quot;

    Dem widerspreche ich einfach mal ganz frech. 8)

    Die Powercon-Steckverbinder sind für 20A ausgelegt. Dementsprechend kommt es vor, dass diese auch mit 20A abgesichert sind.
    Schukos sind nur bis 16A zugelassen. Du betreibst einen Powercon/grau<->Schuko-Adapter also im Extremfall mit 125% der maximal zulässigen Stromstärke.

    Dein Wiederspruch ist berechtigt - könnte ja zu einer unzulässigen Anwendung führen.

    Das führe ich das mal fort: "Schukostecker -> Powercon blau" ist ebenfalls unzulässig. Da gibt es die VDE-Vorschrift, dass man nicht von einem vertauschbaren Steckverbinder (L/N bei Schuko) auf einen unvertauschbaren Steckverbinder (L/N bei Powercon) gehen darf.

    DENN bei Powercon ist festgelegt, was L und was N ist. Bei Verwendung des Schukostecker->Powercon blau Adapters ist dies nicht mehr gegeben.

    :)

    Ist halt die Frage, ob dies zu einem Problem führen kann. Dass kann der Laie nicht entscheiden - also könnte man hier wieder pauschal diesen Adapter verbieten.

    Grüße

    Stephan

    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de

  • Arno
    Verifiziert
    Beiträge
    902
    • 28. April 2006 um 00:00
    • #13
    Zitat von &quot;Stephan Graeske&quot;


    Das führe ich das mal fort: "Schukostecker -> Powercon blau" ist ebenfalls unzulässig. Da gibt es die VDE-Vorschrift, dass man nicht von einem vertauschbaren Steckverbinder (L/N bei Schuko) auf einen unvertauschbaren Steckverbinder (L/N bei Powercon) gehen darf.

    DENN bei Powercon ist festgelegt, was L und was N ist. Bei Verwendung des Schukostecker->Powercon blau Adapters ist dies nicht mehr gegeben.


    Womit du selbstverständlich auch Recht hast! Allerdings sind dann alle Kaltgerätekabel ebenso unzulässig! Auch bei der Kaltgerätebuchse ist festgelegt wo N und L ist.

    Kann das jemand erklären, wieso diese dann VDE-gerecht sein sollen? Oder sind sie das streng genommen garnicht?

    Bis dann... Arno!

  • Stephan Graeske
    Profi
    Beiträge
    1.217
    • 28. April 2006 um 10:42
    • #14

    Ja stimmt, die Kaltgerätekabel fallen auch darunter. Vollständigheitshalber noch: Die Kabel "Schukostecker auf CEE blau" auch :)

    Es gibt ja auch Peitschen "6x Schukostecker -> Harting female". Damit kann man z.B. einen Schukodimmer nehmen und trotzdem Laka verwenden.

    Bei der Schuko -> Harting hast Du ein mächtiges Problem, wenn N im Laka-Verteiler oder in der 6er Bar durchgelinkt ist.

    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de

  • swordfish
    Beiträge
    96
    • 28. April 2006 um 13:06
    • #15

    Seh ich das dann richtig, dass Kaltgerätestecker auf Schukostecker indemfall auch nicht zugelassen wäre, da meines wissens Kaltgerätestecker nur bis 10A zugelassen sind und Schukostecker bis 16A.
    Gibt es dafür eine Sonderregelung?
    Weil sonst wäre ja jedes PC Anschluss und Pulstanschlusskabel auf Kaltgerätestecker Basis unzulässig

  • Stephan Graeske
    Profi
    Beiträge
    1.217
    • 28. April 2006 um 16:23
    • #16
    Zitat von &quot;Swordfish&quot;

    Seh ich das dann richtig, dass Kaltgerätestecker auf Schukostecker indemfall auch nicht zugelassen wäre, da meines wissens Kaltgerätestecker nur bis 10A zugelassen sind und Schukostecker bis 16A.
    Gibt es dafür eine Sonderregelung?
    Weil sonst wäre ja jedes PC Anschluss und Pulstanschlusskabel auf Kaltgerätestecker Basis unzulässig

    Kaltgerätestecker auf Schukostecker => auf keinen Fall zugelassen
    Kaltgerätestecker auf Schukokupplung => sehe ich kein Problem
    Kaltgerätekupplung auf Schukostecker => tja, bei falschem Einsatz (>16A) ein genauso ein Problem wie wenn N / L fest sein müssen.

    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de

  • Michael D
    Beiträge
    721
    • 28. April 2006 um 17:03
    • #17

    Naja, dann würd ich sagen, schneiden wir jetzt alle mal das Power Kabel unserer PCs durch. Ich überwache dann hier mit meinem Laptop (der nen proprietären Stecker hat), dass auch keiner mehr postet.

    http://www.digital-enlightenment.de/
    USB DMX Interface, Mediensteuerung, Demultiplexer, Multiplexer, Dimmer, Relaisboard, Art-Net

  • Online
    Christian Engel
    Moderator
    Reaktionen
    89
    Beiträge
    3.460
    Marktplatz Einträge
    4
    • 28. April 2006 um 17:12
    • #18

    Ich habe den Threadtitel editiert, da ich dieses Missverständnis nicht ganz unkritisch sehe. Man weiß nie, auf welche Ideen mancheiner kommen mag.

    Außerdem geht's mittlerweile ganz schön Off-Topic zu. Bitte etwas mehr themennah diskuttieren, liebe Kollegen.

    Grüße, Chris

    Wenn's nicht rockt isses für'n Arsch...

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.751
    Beiträge
    6.775
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 29. April 2006 um 00:20
    • #19

    Hi,

    es gibt beim VDE eine Vorschrift, dass unter bestimmten Voraussetzungen der Querschnitt der Zuleitung geringer als des vorhergehenden Überstromschutzorgans sein darf. Sonst müsste ja jeder Staubsauger oder Fön mit 3*1.5 ausgestattet sein.
    Leider gilt es nur für den Bereich unter 16A, drum darf ich auch 32A Dose -> Adpater auf 16A -> 16A Kabel -> 16A Sicherungen nicht machen :(

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  2. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  3. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  4. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  5. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  6. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  7. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  8. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  9. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  10. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™