1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Traversen erden

  • bossjan
  • 30. Mai 2008 um 09:48
  • uifei
    Profi
    Reaktionen
    7
    Beiträge
    788
    • 13. Juni 2008 um 17:23
    • #21

    siehe auch:

    http://www.gb-mediensysteme.de/potenzialausgleich.html
    <= erneuter Link

    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=398127&highlight=&sid=cd0f9f76a395b36ae16972f732af9f78
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=49602&postdays=0&postorder=asc&start=0
    8)

    __________________________________________________________________

    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör

    http://www.uifei.de

    BoXo Gehäuse

    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 18. Juni 2008 um 06:12
    • #22

    OT:

    Zitat von &quot;Heinzerl2000&quot;


    selbst 1 m metallische Kabelbühne über dem Zählerschrank muss geerdet sein.

    Das ist so verallgemeinert nicht immer richtig! Bei einer kurzen Kabelrinne handelt es sich definitiv nicht um ein Teil welches in den Potentialausgleich einbezogen werden muss. Es schadet nicht, aber die Bestimmungen des VDE fordern das nicht.

    Zitat von &quot;Heinzerl2000&quot;


    In Altenheimen sogar die Türzargen.

    Auch das ist von den Bestimmungen des VDE nur dann gefordert, wenn es sich bei den Türen um Zugänge zu Räumen handelt, in denen medizinische Anwendungen durchgehführt werden.

    Eric: Bahnhöfe fallen aber defnitiv unter ein Vorschriftenwerk, welches die Bahn speziell betrifft - nicht jedes metallische Vordach ist in den Potetialausgleich einbezogen und muss das auch nicht sein...

    Dies nur zur kurzen Klarstellung was die VDE-Seite betrifft.

    Im Übrigen bin ich der Meinung, dass jede EFK nach Gefährdungsbeurteilung selbst einscheiden können muss, was wie in den Potentialausleich einbezogen werden muss und was nicht.


    Gruß aus Nürnberg,

    Buzz

    Hier geht's weiter...

  • heinzerl2000
    Verifiziert
    Beiträge
    733
    • 18. Juni 2008 um 09:32
    • #23

    @ buzz.

    Die Stadtwerke Hannover setzen keine Zähler, wenn die Kabelbühne nicht geerdet ist, ob VDE- konform oder nicht. Das macht unseren Beruf ja so abwechslungsreich :D

    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!

  • hendrik stradtmann
    Verifiziert
    Beiträge
    6
    • 23. Juli 2008 um 17:17
    • #24

    Grüß Euch,
    bei der Fa. G+B in Bergisch Gladbach und bei der Fa. Ohriginell in D´dorf / Neuss gibt es ein zugelassenes Erdungssystem Steckerfertig zum mieten oder Kauf.

    Einfach mal Anfragen

    Lieben Gruß


    Hendrik

  • bemi
    Reaktionen
    64
    Beiträge
    1.755
    • 23. Juli 2008 um 18:29
    • #25

    Hallo Forum,


    kenn jemand eine brauchbare Loesung fuer den Uebergang zum Sleeve Block bzw. Dach?


    ciao
    bemi

    Viele Grüße aus dem Allgaeu - Michael "bemi" Bernhard
    https://bemiton.wordpress.com/

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.310
    Beiträge
    3.560
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 23. Juli 2008 um 22:02
    • #26

    bemi: Ich würde das Pferd evtl. andersherum aufzäumen:

    Was spricht dagegen, die Steher und das Dach mit getrennten Kabeln zu erden? Dann kannst Du die Erde fürs Dach einfach separat mitfahren.
    Eine 16...35mm²-Schnur kostet ja nicht die Welt (und muss für meinen Geschmack auch nicht zwangsweise H07RN-F sein, sondern einfache grün-gelbe Verlegeleitung),
    an der Trusseite mit Erdungsschelle oder Halfcoupler, auf der Verteilerseite vermutlich direkt mittels Ringöse auf Erdschraube am Verteiler oder Erdspieß befestigt, und allen wäre Genüge getan.

    Ansonsten einen Meter Erdungskabel mit biedseitigem Coupler, und der Rigger setzt dann beim Safen einfach die Verbindung am Sleeveblock.
    (und macht sie bevorzugt vor dem runterfahren auch wieder weg :) )
    Allerdings bekommt er dann das volle Brett wenn tatsächlich ein Fehler im isolierten Dach anliegt, also evtl. doch besser separat erden...

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.de
    Nächster Messeauftritt: 10./11.3. LEDdays Göttingen http://www.leddays.de

  • mringhoff
    Profi
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    5.262
    • 25. Juli 2008 um 11:00
    • #27

    ...und wenn das Dach wegen Unwetter runter muss, dann dauerts auch länger, als eine zweite Erdung...

    Aktuelle Gebrauchtgeräte: hier klicken

  • bemi
    Reaktionen
    64
    Beiträge
    1.755
    • 25. Juli 2008 um 13:27
    • #28
    Zitat von &quot;mringhoff&quot;

    ...und wenn das Dach wegen Unwetter runter muss, dann dauerts auch länger, als eine zweite Erdung...


    genau das ist ja das Hauptproblem. Wenns Dach runter muss, dann so schnell wie moeglich.

    Also laeuft es darauf hinaus, dass man alle Tower + das Dach einzeln erden muss. Oder nur den/die Tower in deren Naehe die Stromkabel laufen? (was auf die Frage hinauslaeuft, ob es "nur" um Potentialausgleich oder auch um Blitzschutz geht)


    ciao
    bemi

    Viele Grüße aus dem Allgaeu - Michael "bemi" Bernhard
    https://bemiton.wordpress.com/

  • Mechwerkandi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    7.712
    • 25. Juli 2008 um 13:39
    • #29

    Stellt denn der Potentialausgleich überhaupt einen brauchbaren Blitzableiter dar?

    IMHO sind die Querschnitte von einem Blitzableiter erheblich grösser, zumindest die ich mal wo montiert gesehen habe.

  • chris neumann
    Beiträge
    146
    • 30. Juli 2008 um 08:22
    • #30
    Zitat von &quot;Mechwerkandi&quot;

    Stellt denn der Potentialausgleich überhaupt einen brauchbaren Blitzableiter dar?

    IMHO sind die Querschnitte von einem Blitzableiter erheblich grösser, zumindest die ich mal wo montiert gesehen habe.

    Das siehst Du vollkommen richtig. Querschnitte für den Blitzschutz beginnen bei 50² Cu oder 70² Al.

    Lediglich der Blitzschutz des Potenzialausgleichs innerhalb des Hauses darf kleiner ausfallen. ( min.16²CU)

    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.

    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)

  • bemi
    Reaktionen
    64
    Beiträge
    1.755
    • 30. Juli 2008 um 09:40
    • #31

    Ok, d.h. die Tower, an denen keine (Strom-)Kabel laufen, brauchen keinen Potentialausgleich? Dann machts ja am ehesten Sinn den/die Pick abseits der Tower zu machen ...

    Viele Grüße aus dem Allgaeu - Michael "bemi" Bernhard
    https://bemiton.wordpress.com/

  • master prof
    Beiträge
    30
    • 12. Februar 2009 um 21:42
    • #32

    Muss ein Traversen System geerdet werden das an Stahlträgern in einen Hallendach geflogen ist?

  • fabio hermann
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    1.084
    • 12. Februar 2009 um 21:53
    • #33

    ohne sie Situation zu kennen würde ich sicherheitshalber sagen JA, aber ohne weitere Infos kann ich auch genauso gut einen Blick in die Kristallkugel werfen

    http://www.sound-light-bonn.net/

  • jannik strakeljahn
    Beiträge
    101
    • 12. Februar 2009 um 22:33
    • #34

    Du kannst ja auch mal den Widerstand mit geeigneten Messgeräten von der PE-Schiene bis zur Truss messen.. ich nehme an der wird sehr hoch sein. Also Erdung drann und du bist auf der sicheren Seite :)

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    394
    Beiträge
    10.045
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 13. Februar 2009 um 09:26
    • #35
    Zitat von &quot;master prof&quot;

    Muss ein Traversen System geerdet werden das an Stahlträgern in einen Hallendach geflogen ist?

    Die grundsätzliche Vorgehensweise ist: Wir machen eine Gefährdungsanalyse und leiten die daraus nötigen Maßnahmen ab. Und dazu müsste man jetzt viel mehr Details kennen.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • master prof
    Beiträge
    30
    • 14. Februar 2009 um 19:18
    • #36

    Das Traversensystem wurde nicht von unseren Firma installiert. Es sind knapp 200m an etwa 20 bis 30 Aufhängepunkten als Festinstallation gemacht. Geflogen sind Beamer und Lautsprecher und bei bedarf kommt auch Licht dran.
    Fotos kann ich leider nicht zu verfügung stellen.
    Desweiteren haben die Träger auch einen Brandschutzlakierung die wird den Wiederstand wohl auch erhöhen.
    Die Halle wurde inzwischen auch so abgenommen.

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen