    Hallo,

    Zitat von "gylo"


    Also ich habe in der Berufsschule gelernt, dass der Strom auf dem Neutralleiter NIE größer werden kann als der größte Außenleiterstrom ....

    Hat man mir das falsch beigebracht, oder habe ich das falsch verstanden?


    das gilt nur für sinusförmige Stromaufnahme. Nichtsinusförmige Stromaufnahme bringt Oberwellen mit sich, die sich dann summieren. Deswegen sind auch schon Neutralleiter abgebrannt.

    Ein ganz einfaches Experiment dazu: 3 identische Energiesparfunzeln, je eine zwischen einen Außenleiter und N. Dann den Strom im N messen.


    MfG
    DirkB

  • gylo
    Beiträge
    440
    • 31. August 2011 um 16:00
    • #22

    ... dann sollte man den Berufsschullehrern auch mal sagen, dass sie einem das auch beibringen.
    Wir rechnen den ganzen Kram mit Blind-/Wirk-/Scheinleistung hin und her bis es einem aus den Ohren wieder rauskommt, aber bei sowas beschränkt man sich auf die Aussage "... nie größer als der größte Außenleiterstrom".
    Ich fühle mich einmal mehr bestätigt, dass ab und zu an der Praxis vorbei unterrichtet wird ...

    Aber gut, meine Frage ist beantwortet. Das mit den 3 Funzeln werde ich mal ausprobieren, das interessiert mich jetzt ;)

    gruß
    gylo

    ... kann man da nich was löten ? ;)

  • Detlef
    Profi
    Beiträge
    611
    • 2. September 2011 um 14:26
    • #23
    Zitat von "chris mack"

    gibt es eigentlich irgendwo einen Teststecker der einam enzeigt ob alle Phasen OK sind?


    Wichtig ist die Frage, ob auch ein Null da ist.
    Amptec V-con löst das Problem, indem nicht nur vertauschte Leite, sondern auch das Fehlen des Nullleiters VOR dem Einschalten des Stromkreises erkannt wird.
    Derzeit wird Website überarbeitet. Ich hab das alte layout noch auf facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=204731672890456&set=pu.204726369557653&type=1&theater
    Wenn wer dran interessiert ist: PN an mich.

  • fabio hermann
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    1.084
    • 2. September 2011 um 16:28
    • #24

    Lässt sich teilweise aber auch nur unter Last feststelle, wenn der N noch nicht ganz abgerissen ist.
    Wenn man selber Messen kann oder ne Anzeige hat kann man die Phasen schnell mit einem Floorspot durchtesten, bevor man teure Geräte anschließt.

    http://www.sound-light-bonn.net/

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 2. September 2011 um 21:03
    • #25
    Zitat von "gylo"

    ... dann sollte man den Berufsschullehrern auch mal sagen, dass sie einem das auch beibringen.
    Wir rechnen den ganzen Kram mit Blind-/Wirk-/Scheinleistung hin und her bis es einem aus den Ohren wieder rauskommt, aber bei sowas beschränkt man sich auf die Aussage "... nie größer als der größte Außenleiterstrom".
    Ich fühle mich einmal mehr bestätigt, dass ab und zu an der Praxis vorbei unterrichtet wird ...


    Nun, hier didaktisch wertvoll (so bringe ich es meinen Lehrlingen bei):
    Du nimmst ein Blatt Millimeterpapier und zweichnest darauf drei Sinuswellen mit je 120° Phasenverschiebung. Die Abstände von der Abszisse (waagerechte Achse) kannst Du an jeder Stelle zusammenaddieren, ergibt immer Null. Das Ganze probierst Du dann mit der dreifachen Frequenz.


    MfG
    DirkB

  • Online
    TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.751
    Beiträge
    6.775
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 26. September 2011 um 18:44
    • #26

    und/oder du verschiebst eine Sinuskurve etwas nach rechts oder links.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™