1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Veranstaltungstechnik AUDIO
  5. Konzert-Sound Praxis
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Trümmerfeld...

  • Steffen
  • 28. April 2003 um 21:22
  • Steffen
    Profi
    Beiträge
    1.817
    • 28. April 2003 um 21:22
    • #1

    Na ja, hab gestern so ziemlich leidige Erfahrungen mit den Amis und ihren Spannungsumsetzern gemacht. So ein Ding ging durch und riss nen BAssamp mit in den Tod... Samt des DI-Kanals am FOH- und Monitorpult (110V auf Ground)... beim Monitor (scheiß Soundcraft, das A&H in der Front hat gehalten) gingen bei der Aktion auch noch BEIDE Netzteile mit drauf...

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 28. April 2003 um 22:16
    • #2

    Hoppla...

    vor, während oder nach dem Gig?

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • mischpultschorsch
    Profi
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    3.503
    • 28. April 2003 um 22:23
    • #3

    Aua....
    da bin ich froh, dass ich am WE nur mit italienischem 220V Wechselstrom zu tun hatte.... (Und es waren ziemlich stabile 220!!)


    Waren die Spannungsumsetzer vielleicht nur auf 220V "geeicht", und haben unsre 230V (+/- 15%) nicht ertragen??
    Wer zahlt Dir die Schäden?

  • Steffen
    Profi
    Beiträge
    1.817
    • 28. April 2003 um 22:29
    • #4

    Wie es aussieht, bleibt der Schaden an mir hängen. Der VA hat miese gemacht und die Agenturfritzen von den Bands haben alles abgelehnt. Die wollten uns sogar noch für den Tod des Amps verantwortlich machen

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 28. April 2003 um 22:43
    • #5

    Holla :o

    Von wem war denn das Wandlerteil?
    Einfach Kostenrechnung an den Besitzer und bis zum bitteren Ende durchfechten (wofür habe ich nen teuren Rechtschutz?!)...

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • Steffen
    Profi
    Beiträge
    1.817
    • 28. April 2003 um 22:48
    • #6

    Das haben die BAnds mitgebracht. War wahrscheinlich von deren Agentur

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 28. April 2003 um 23:00
    • #7

    Dann erst recht!!!
    Deren Schrott hat nachweislich Dein Material beschädigt!

    Kostenrechnung (Mietausfall für den Rep-Zeitraum, Versand, sämtliche Arbeitszeiten usw usw nicht vergessen) erstellen und durchboxen...

    Wenn erstmal ein schnuckeliges Schreiben vom Rechtsverdreher kommt, ändern solche Leute ganz schnell ihre Meinung ;)

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • Steffen
    Profi
    Beiträge
    1.817
    • 28. April 2003 um 23:11
    • #8

    Ich werd's auf jeden Fall versuchen, zumal (wie in PM geschrieben) ja wohl noch bissel mehr kaputt ist

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 29. April 2003 um 11:44
    • #9

    Was sagen denn die anderen hier dazu?
    Was macht Ihr in einer solchen Situation? Wer bekommt die Kostenrechnung?

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • alter ego
    Beiträge
    1.933
    • 29. April 2003 um 11:52
    • #10

    es gibt 2 Schnittstellen zwischen Musiker und PA - Company:
    - Bühnenstrom: der war ja o.k.
    - Stage Inputs inkl. NF - Kabel dran. war auch o.k.


    - niemand hat einen Bedienfehler gemacht
    - es war nicht gefordert, dass das Pult 110V aushält, eine galvanische Trennung hätte auch nix geholfen, da Wechselstrom
    - der Fehler lag definitiv auf der Musiker - Seite (verkabelungsmäßig)
    - und nochwas: das wäre der erste 110V - Trafo, den ich sehe, der die für Deutschland erforderlichen Prüfsiegel hat. Vielleich hift da ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl was...

    laut statt hell!

  • Benny
    Beiträge
    754
    • 29. April 2003 um 12:11
    • #11

    prinzipiell muss jeder der eine spannungsquelle nutzt diese vor dem anschluss auch prüfen. wenn der bassist(oder sein roadie) den stecker in die dose steckt ohne zu messen was rauskommt ist er für den schaden und die folgeschäden verantwortlich. wenn der stecker schon drin war und an sich alles lief bis dann plötzlich.. ist der betreiber (besitzer oder mieter)und ggf der hersteller des "kästchens" haftbar.
    gruß benny

    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"

  • mischpultschorsch
    Profi
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    3.503
    • 29. April 2003 um 13:51
    • #12
    Zitat von "PA-Peter"

    Wer bekommt die Kostenrechnung?


    In Steffens Falle würde die Kostenrechnung bei mir an die Agentur der Band addressiert. Diese ist ja der Ansprechpartner der Combo hier in Deutschland, und vertritt diese wohl in Bezug auf die Gigs auch rechtlich. Und wenn nach 4 Wochen (und 2.Mahnung) kein Geld da ist, wird sicher ein freundliches Begleitschreiben meines nicht minder freundlichen Rechtsanwaltes was bewirken.... :D

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 29. April 2003 um 13:56
    • #13
    Zitat von "mischpultschorsch"


    In Steffens Falle würde die Kostenrechnung bei mir an die Agentur der Band addressiert. Diese ist ja der Ansprechpartner der Combo hier in Deutschland, und vertritt diese wohl in Bezug auf die Gigs auch rechtlich. Und wenn nach 4 Wochen (und 2.Mahnung) kein Geld da ist, wird sicher ein freundliches Begleitschreiben meines nicht minder freundlichen Rechtsanwaltes was bewirken.... :D

    Genau so sehe ich das auch und würde es drauf ankommen lassen ;)

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • Sound-Klinik
    Verifiziert
    Beiträge
    7.900
    • 29. April 2003 um 14:11
    • #14

    ... auch wenn es jetzt zu spät ist:
    Ich habe bei jeder Veranstaltung ein FLUKE T2 in der Tasche und messe immer - auch in Kneipen - alle Kreise durch (auch gegen Schutzleiter ...).

    Bei windigen Veranstaltungen (Zelte, mit Aggregat etc.) schalte ich immer einen "Surge-Arrest E20" von APC dazwischen. Bei Überspannung (auch zwischen Null und Schutzleiter) schaltet der gnadenlos aus - außerdem filtert der noch HF-Dreck (übrigens sehr wirksam !) 'raus.

    Viele Grüsse sendet

  • Didy
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    586
    • 29. April 2003 um 16:10
    • #15

    OT:

    Zitat von "mischpultschorsch"

    da bin ich froh, dass ich am WE nur mit italienischem 220V Wechselstrom zu tun hatte.... (Und es waren ziemlich stabile 220!!)


    Haben die noch 220? Ich dachte die Engländer mit ihren 240 seien so ziemlich die letzten, die noch nicht an die Europäischen 230 angepasst seien?

    Zitat

    Waren die Spannungsumsetzer vielleicht nur auf 220V "geeicht", und haben unsre 230V (+/- 15%) nicht ertragen??
    Wer zahlt Dir die Schäden?


    +-15%? Ich dachte anfangs -10 +6 und seit kurzem oder in bälde +-10???

    Schönen Gruß
    Didi

  • chb
    Beiträge
    895
    • 29. April 2003 um 16:59
    • #16
    Zitat von "Didy"

    OT:


    Haben die noch 220? Ich dachte die Engländer mit ihren 240 seien so ziemlich die letzten, die noch nicht an die Europäischen 230 angepasst seien?


    +-15%? Ich dachte anfangs -10 +6 und seit kurzem oder in bälde +-10???

    Schönen Gruß
    Didi

    im zuge der eu-harmonisierung gab bzw. gibt es folgende toleranzen:

    bis 31.12.1993: 220V +10% / -10%

    von 1.1.1994 bis 31.12.2003: 230V +6% / -10%

    ab 1.1.2004: 230V +10% / -10%

  • marcoboy
    Verifiziert
    Reaktionen
    190
    Beiträge
    6.818
    Marktplatz Einträge
    3
    • 29. April 2003 um 19:15
    • #17
    Zitat von "Steffen"

    Na ja, hab gestern so ziemlich leidige Erfahrungen mit den Amis und ihren Spannungsumsetzern gemacht. So ein Ding ging durch und riss nen BAssamp mit in den Tod... Samt des DI-Kanals am FOH- und Monitorpult (110V auf Ground)... beim Monitor (scheiß Soundcraft, das A&H in der Front hat gehalten) gingen bei der Aktion auch noch BEIDE Netzteile mit drauf...

    huch das warn spartrafo ! Man verwendet für solche sachen KEINE Spartrafos !!!!!!!!!!!!

    Das teil hatte überlast und dann gabs einen wicklungsschluss :roll: Beim normalen Trafo wäre die Primärsicherung gekommen und das zeug noch heile .

    Ich will ja nix sagen aber irrgentwie selbst schuld wenn man sich nich auskennt :o Mein Zeug hätte ich da nie rangeklemmt :lol:

  • Steffen
    Profi
    Beiträge
    1.817
    • 29. April 2003 um 21:34
    • #18

    @ Marco : Moment, der Trafo wurde von den Amis mitgebracht, da hat von uns NICHTS drangehangen. Und das icgh logischerweise hingeh und nen LineIsolator mit Groundlift dazwischenschalte, sollte klar sein. In diesem Fall war es wohl so, daß der Bassamp hochgegangen ist und auf die SIGNALLEITUNGEN die 110V gebracht hat (so wie die Pultkanäle aussehen, es hat nämlich die Signalleitungen vollkommen weggebrannt, desweitern sind im SC ein paar (ungesafete) Dioden hochgegangen und haben den Kurzschluß auf den +-17V verursacht.
    Im A&H hats neben ein paar Leiterbahnen irgendwie 3 Elkos durchs Pult geschossen, jedenfalls hab ich die Trümmer bei Kanal 40 gefunden (und der 10er wars...) :evil:

    @ alter ego : Danke für den Tip mit dem Prüfsiegel. Habe heute mit den Tourmanager telefoniert, die haben die Trafos erst am Produktionstag geliefert bekommen. Wir werden gemeinsam versuchen, gegen den Lieferanten der Trafos vorzugehen und bei dem die Kohle wieder zu bekommen

  • Didy
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    586
    • 29. April 2003 um 23:05
    • #19
    Zitat von "chb"

    im zuge der eu-harmonisierung gab bzw. gibt es folgende toleranzen:
    bis 31.12.1993: 220V +10% / -10%
    von 1.1.1994 bis 31.12.2003: 230V +6% / -10%
    ab 1.1.2004: 230V +10% / -10%


    Danke für die Info!

    Gruß
    Didi

  • DJ-JAJA
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    4.137
    • 29. April 2003 um 23:15
    • #20

    .

    Frauen denken analog; Männer digital!
    (Loriot)
    _____________________________________
    http://www.youtube.com/watch?v=uVMcMW2Jovs
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!

    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (26. November 2013 um 08:11)

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • L-Acoustics - Variable Curvature Line Sourrce

    Dienstag, 17. November 2026, 08:00 – 20:00
  • Allen & Heath Live Mixing Lab

    Dienstag, 17. November 2026, 08:00 – Mittwoch, 18. November 2026, 20:00
  • L-Acoustics - Sub Low Frequencies

    Mittwoch, 18. November 2026, 08:00 – 09:00
  • L-Acoustics - Loundspeaker System Calibration

    Donnerstag, 19. November 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2

    Sep
    10. November 2026 um 10:35
  2. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett

    zegi
    9. November 2026 um 18:22
  3. Soundbase vs WWB

    lisa f.
    8. November 2026 um 14:26
  4. pro Snake Adapter klingt komisch

    MarcoMagLicht
    8. November 2026 um 01:16
  5. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen

    martinfricke
    7. November 2026 um 16:54
  6. Problem mit MIPRO Software RCS

    bender
    7. November 2026 um 15:47
  7. Astera AX5 akku refreshen

    maccaldres
    4. November 2026 um 12:01
  8. "Nutzbass"

    wora
    4. November 2026 um 11:21
  9. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant

    Riice
    3. November 2026 um 15:36
  10. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A

    Jakob P. - Sennheiser
    3. November 2026 um 10:49
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen