1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Welchen Einfluss hat CEE 16A auf CEE 32A Adapter auf Leitungslänge

  • D.W.K.
  • 14. Juli 2024 um 22:04
  • D.W.K.
    Beiträge
    2
    • 14. Juli 2024 um 22:04
    • #1

    Hallo zusammen,

    ich habe in der Sparte Strom bereits nach einer Antwort gesucht, aber nichts gefunden, was bei mir den Knoten löst.

    Für eine Veranstaltung muss ich Strom über eine Länge von 70 Metern verlegen. Zur Verfügung steht mir am Hauptstromverteiler nur ein 16A CEE Anschluss.

    Mein Plan ist die 16A CEE Steckdose am Hauptverteiler auf 32A CEE zu adaptieren (Adapter: 5x2,5mm²) und ein 50m 32A CEE 5x6mm² Kabel verbunden mit einem 25m 32A CEE 5x6mm² bis zu dem 32A Stromverteiler mit 6x LS 16A Typ C zu verlegen. Am Stromverteiler würde ich dann nur drei Phasen nutzen. Diese wären auch pro Phase nur bis ca. 200 Watt belastet.

    Falls das relevant ist: Veranstaltung findet im August statt. Das Kabel liegt frei und wird unter Umständen durch sommerliche Sonneneinstrahlung erhitzt.

    Mit geht nur nicht in den Kopf, inwiefern der Adapter von 16A CEE auf 32A CEE am Hauptstromverteiler wegen des gingen Leitungsquerschnitts von 2,5mm² mitspielt. Stellt sich hier ein Sicherheitsrisiko dar? Oder ist der Adapter wegen seiner kurzen Länge von 0,5m unbedenklich in der Verkettung.

    Ich freue mich sehr über eure Antworten.

  • hell&dunkel 15. Juli 2024 um 08:57

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.313
    Beiträge
    3.562
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 15. Juli 2024 um 09:29
    • #2

    Du kannst aus dem Adapter bei korrekter Anwendung hinten nicht mehr Strom entnehmen, als vorne reingeht.

    (Was bei richtiger Dimensionierung durch das vorgeschaltete Sicherungsorgan an der 16er Dose vorgegeben ist)

    Entsprechend sind die 2,5mm2 im Adapter korrekt dimensioniert. Die Lösung mit der Querschnittserhöhung durch die 32er Kabel ist mMn ein sehr guter Schachzug um die Leitungsverluste zu minimieren.

    Als leicht hinkender Vergleich wäre der Aufbau ein C-Rohr adaptiert auf einen Wasserhahn mit Gardena Anschluss - da kommt nicht mehr Wasser raus als der Hahn hergibt, auch wenn durch den dicken Schlauch viel mehr passen würde.

    Umgekehrt adaptiert würde der Gardena Wasserschlauch vermutlich platzen, wenn die Feuerwehr die große Pumpe anwirft.

    So wäre es dann auch mit dem Reduzieradapter von 32aA auf 16A, der fackelt unter Vollast bei 32A irgendwann ab.

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.de
    Nächster Messeauftritt: 10./11.3. LEDdays Göttingen http://www.leddays.de

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.200
    Beiträge
    6.119
    Marktplatz Einträge
    2
    • 15. Juli 2024 um 09:32
    • #3

    Solange du eine 32A-Leitung an eine 16A-Dose anschließt ist alles gut. Überlasten kannst du das Kabel nicht, da dann ja die 16A-Sicherung fliegen würde.

    In die andere Richtung muss natürlich entsprechend abgesichert werden, was du ja mit deinem Verteiler machst. Du kannst den auch voll belegen. Nur kannst du halt nie mehr als 16A pro Phase zeihen.

    So wie du das planst ist es eigentlich optimal. Möglichst dickes Kabel für die lange Strecke und von groß nach klein mit Sicherung (Verteiler).

  • Lampenschubser
    Reaktionen
    452
    Beiträge
    1.288
    • 15. Juli 2024 um 09:39
    • #4

    Bei 600W Belastung würde ich doch einfach eine 2,5mm2 Kabeltrommel Nutzen. Das sieht man doch auf fast jeder kleinen Veranstaltung. Auf die 20m mehr kommt es da auch nicht an.

    Daten:

    Kabellänge in Meter: 70,00

    Leistung in Watt: 600,00

    Querschnitt in mm²: 2,50

    Eingangsspannung in Volt: 230,00

    Elektrische Leitfähigkeit: 56,00

    Widerstand Ω: 0,0178

    Temperatur ℃: 20°C

    Ergebnis:

    Spannungsabfall: 1,13%

    Ausgangsspannung in Volt: 227,39

    Leitungswiderstand Ω: 0.4984

    Damit sind wir deutlich unter den 4% die erlaubt sind. Da kannst du auch mit mehr Temperatur rechnen.


    Ansonsten ist dein Gedanke Super und würde ich auch genau so bauen wenn ich mehr Leistung über eine längere Strecke Transportieren muss. Man hat ja auch nicht unbedingt 6mm2 CEE 16A rumliegen

  • test
    Profi
    Reaktionen
    1.025
    Beiträge
    10.336
    Marktplatz Einträge
    4
    • 15. Juli 2024 um 11:28
    • #5

    bei 600w Gesamtlast würde ich auch nur eine 230v Leitung legen woööen. das macht ja wenig sinn, bei einer so geringen last den aufwand mit dem doch recht schweren 32a kabel zu treiben.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.200
    Beiträge
    6.119
    Marktplatz Einträge
    2
    • 15. Juli 2024 um 12:50
    • #6

    Auf diese Strecke sollten es aber wirklich mindestens 2,5mm² sein. Sonst löst der Kurzschlussschutz nicht mehr sicher aus. 1,5mm² sind hier grenzwertig, auch wenn es vom Spannungsabfall her reichen würde.

  • D.W.K.
    Beiträge
    2
    • 15. Juli 2024 um 13:34
    • #7

    Hallo :)

    vielen Dank für eure schnellen Antworten. Dann werde ich das so umsetzen und weiß, dass ich damit auf der sicheren Seite bin :)

    Meinte natürlich 2000 Watt je Phase..... Sorry wegen des ungünstigen Tippfehlers. Aber die Antworten sind nützlich, weil ich auf selber Veranstaltung dann auch noch an anderer Stelle einige LED Pars mit einer 50m 2,5mm² versorgen werde :)

    Ich wünsche eine sommerliche Woche!

    Viele Grüße

    David

  • Lampenschubser
    Reaktionen
    452
    Beiträge
    1.288
    • 15. Juli 2024 um 13:42
    • #8

    Mit einer 2,5mm2 Kabeltrommel ist er bei der Anwendung auf der sicheren Seite.

    Mit einer 8A Vorsicherung wäre man sogar fast Idiotensicher unterwegs?!

  • MRspeaker
    Reaktionen
    184
    Beiträge
    5.031
    • 15. Juli 2024 um 19:03
    • #9

    Idiotensicher defintiv nicht, denn ob eine Sicherung in der richtigen Zeit oder aber überhaupt auslöst, hängt vom gesamten System ab Einspeisung Trafo ab. Hierzu misst man die Schleifenimpedanz.

    Gerade auf Veranstaltungen sind auch vor Drehstromverteilungen noch etliche m Kabel.

    Als klassissches Beispiel sei hier das FOH Multicore genannt... 50-100m Kabel zur Bühne und ab da gehts noch mal einige m weiter bis zur Hauptverteilung und ab dort wieder einige m bis zur Haupteinspeisung usw...

    http://www.audio2.eu
    Sommercable Gewerbe-Händler, Kabelkonfektion

  • Lampenschubser
    Reaktionen
    452
    Beiträge
    1.288
    • 15. Juli 2024 um 23:11
    • #10

    Der Punkt geht erst mal an dich.

    In der Praxis kann man aber leider nicht alles beeinflussen.

    Nachdem wir aber nun wissen das hier 2kw pro Phase dran sind, hat sich das eh erledigt.

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.800
    Beiträge
    6.830
    Termine
    27
    Marktplatz Einträge
    2
    • 16. Juli 2024 um 21:05
    • #11

    Und dann müssten wir ja noch die Charakteristik der Überstromschutzorgane wissen :-), evtl. auch noch ob ein RCD vorhanden ist (und welcher). Man könnte viel rechnen, aber der Fragesteller muss keine Angst um seinen Adapter haben.
    Und 50m 3 * 2.5mm auf Trommel ist nun auch nicht mehr so leicht :)

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen