1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Veranstaltungssicherheit
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Geräteprüfung mit FLuke 6500-2

  • ronny stritzke
  • 10. Februar 2025 um 10:36
  • ronny stritzke
    Beiträge
    138
    Marktplatz Einträge
    1
    • 10. Februar 2025 um 10:36
    • #1

    Hallo, ich möchte gern den kompletten Bestand einer Veranstaltungsfirma mit dem Fluke Gerätetester 6500-2 (bereits im Bestand) testen.

    Dazu hätte ich als "Neuling auf dem Gebiet" ein paar Fragen:

    Bei Geräten mit einem Ein/Aus Schalter kann ich das entfernen der Leuchtmittel bei Riso mir sparen, wie sieht es aber mit Geräten aus, welche kein Schalter haben und intern Netzgeräte, LED Leuchtmittel welches nicht entfernt werden kann; Laptops, Computer gestützte Licht- Tonpulte etc. aus? Gibt es da eine herabgesetzte Spannung die das Gerät dann nimmt?

    Wie macht er das, da er ja selbstständig die komplette Geräteprüfung durchläuft?

    Eine Datenbankerstellung habe ich bereits angefangen, gibt es da sinnvolle Unterteilungen zwischen Kabeln wie Verteiler , Power Con, Verlängerungsleitungen, CEE Kabel, Lichtgeräte, Tongeräte, Mischpulte etc.?


    Mfg Ronny

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.196
    Beiträge
    6.115
    Marktplatz Einträge
    2
    • 10. Februar 2025 um 10:49
    • #2

    Wo willst du mit einer reduzierten Spannung testen? Die Isolation wird im Gerätetest ja zwischen L/N und PE gemacht. Da sollten die Geräte schon die volle Prüfspannung aushalten.

  • ronny stritzke
    Beiträge
    138
    Marktplatz Einträge
    1
    • 10. Februar 2025 um 11:10
    • #3

    Das heißt ich würde damit intern nichts zerstören? Kannte das noch von früher wo man bei installierten Leuchtstofflampen die Röhren rausnehmen musste....

  • MoDis
    Reaktionen
    58
    Beiträge
    91
    • 10. Februar 2025 um 11:31
    • #4

    Also ganz ehrlich:

    Nicht persönlich nehmen, aber für mich klingt das leider so, dass du keine Elektrofachkraft bist und damit auch nicht befähigt diese Prüfungen durchzuführen und zu bewerten. Die festen Prüfabläufe in den Messgeräten sind Vorschläge der Hersteller die allgemein in den meisten Fällen passen KÖNNTEN. Es ist Aufgabe der Elektrofachkraft zu beurteilen ob der Prüfablauf (oder ein eigener modifizierter Ablauf) passt und wie die Ergebnisse der Prüfung zu werten ist. Weiter ist eine Gefährdungsbeurteilung incl. Prüffristen pro Prüfling zu erstellen.

    Um deine Fragen zu beantworten:

    Isolationsmessung muss immer im eingeschalteten Zustand des Prüflings erfolgen. Bei der Messung werden L+N gebrückt(verbunden) und es wird gegen den Schutzleiter/PE und gegen alle leitfähigen, berührbaren Teile die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind gemessen. Dabei wird eine Prüfspannung von mindestens 500V genutzt. In bestimmten Fällen kann auf eine Isolationsmessung verzichtet werden, dann sind aber Ersatzprüfungen nötig. Auch dies entscheidet die Elektrofachkraft.

    Ich prüfe alles mit ISO-Messung mit 500V. Das müssen die neuen Geräte bei mir abkönnen. Falls nicht war schonwas kaputt. Einzige Ausnahme: Geräte mit Überspannungsableiter da prüfe ich mit 250V.

    Zur Datenbank: Jeder Prüfling muss einzeln eindeutig identifizierbar sein der Rest ist persönlicher Geschmack. Ich habe keine Kategorien und nitze die IDs aus unserer Warenwirtschaft. Das ist Artikelnummer+Einzel-ID

    Fazit:

    Es ist löblich, dass du die Prüfung übernehmen möchtest. Wenn du nicht weißt was du tust und nicht eingewiesen/unterwiesen bist, würde ich die Prüferei an deiner Stelle trotzdem lassen. Theoretisch ist irgendwie prüfen statt garnicht prüfen besser als nichts, aber falls jemand auf Baustelle zu Schaden kommt durch ein geprüftes Gerät steht die BG ganz schnell bei dir auf der Matte und nimmt dich außeinander. Sofern die Elektrofachkraft aber noch nur unwissend bist würde ich stark empfehlen Kurse beim Gerätehersteller zu machen. Da lernst du die wichtigen Vorschriften und wie man das Gerät richtig bedient und konfiguriert.

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.196
    Beiträge
    6.115
    Marktplatz Einträge
    2
    • 10. Februar 2025 um 11:34
    • #5

    Vielleicht können die Profis noch ihren Senf dazu abgeben. Aber der Standardtest sollte nichts zerstören. Sinn des ISO-Tests ist ja der Test der Isolierung zu berührbaren Teilen und von PE-Ableitströmen. Also darf davon auch nichts in der empfindlichen Elektronik ankommen.

    EDIT: MoDis war schneller.

  • ronny stritzke
    Beiträge
    138
    Marktplatz Einträge
    1
    • 10. Februar 2025 um 11:37
    • #6

    Ok danke, aber da mein Aufgabenbereich aktuell anderweitig ist, bin ich nicht allwissend und möchte mich damit auseinander setzen und mich damit arrangieren.

    Was man nicht alltäglich macht, ist nicht in Fleisch und Blut wie bei dem, der es täglich macht. Jeder ist halt vom Fach auf seinen Gebiet.

    Ich nehme das jetzt nicht als "Angriff" auf, sondern als gut gemeinten Hinweis. Danke dafür, aber genau aus diesem Grund erfrage ich hier ja die Einzelheiten und dachte das dafür das Forum da ist und einem geholfen wird.

    Mfg Ronny

  • MatzeRockt
    Profi
    Reaktionen
    312
    Beiträge
    2.373
    • 10. Februar 2025 um 12:21
    • #7
    Zitat von floger

    Vielleicht können die Profis noch ihren Senf dazu abgeben. Aber der Standardtest sollte nichts zerstören. Sinn des ISO-Tests ist ja der Test der Isolierung zu berührbaren Teilen und von PE-Ableitströmen. Also darf davon auch nichts in der empfindlichen Elektronik ankommen.

    Das Problem bei moderen Schaltnetzteilen sind die Bauteile die von der aktiven Elektronik zum PE verbaut sind, wie Ableitkondensatoren z.B..

    Wenn die grenzwertig ausgelegt sind und mit 500V beaufschlagt werden können die durchaus Schaden nehmen.

    Deswegen darf, wie MoDis dass schon erleutert hat, bei berechtigtem Zweifel von der Isolationsmessung abgesehen werden und durch andere Methoden die Wirksamkeit des Schutzes vor elektrischem Schlag geprüft werden. Ebenfalls schon festgestellt - alles im Ermessen des Prüfers.

    "...stört es sie, wenn ich ein bisschen klatsche..."

  • wora
    Profi
    Reaktionen
    5.537
    Beiträge
    27.398
    Einträge
    10
    Marktplatz Einträge
    11
    • 10. Februar 2025 um 13:09
    • #8
    Zitat von ronny stritzke

    Ich nehme das jetzt nicht als "Angriff" auf, sondern als gut gemeinten Hinweis

    das sehe ich ganz genau so.

    den beitrag von MoDis kann ich zu 100% unterstützen.

    mit kollegialen Grüßen
    Wolfgang

  • Christian S.
    Verifiziert
    Reaktionen
    532
    Beiträge
    673
    • 10. Februar 2025 um 14:13
    • #9
    Zitat von ronny stritzke

    Ok danke, aber da mein Aufgabenbereich aktuell anderweitig ist, bin ich nicht allwissend und möchte mich damit auseinander setzen und mich damit arrangieren.

    Gerade dann hilft, auch wenn es noch nicht die Prüfbefähigung einer Efk vermittelt, ein passender Kurs oder Wiederholungsunterweisung, bei der sich Detailfragen klären lassen. Das kann günstig helfen zu sehen, wieviel Zeit Du für Deine Qualifikation einplanen solltest.

    Wenn Du Selbstständig bist, solltest Du alleine rechtlich schon sehen jemand Verantwortliches dazuzuholen bzw. die Qualifikation nachzuholen. Bist Du angestellt und sollst den Bereich machen, lass Dich erst recht qualifizieren. Das ist gut argumentierbar (weil irgendwann günstiger als extern). Bedenke das Du plötzlich auch selber in die Schusslinie geraten kannst (auch wenn bei fehlender Quali auch der Auftraggeber dran ist) und Du die Geräte frei gibst. Da man im Allgemeinen als Prüfer keine Lorbeeren, Grammys, Oskars, Lolas oder Likes verdient... gibt es wenig Grund sich zu etwas drängen zu lassen, wo man sich nicht sicher fühlt ;) Will sagen es gibt wenig zu gewinnen aber viel zu verlieren. Auch wenn mäßig geprüft besser als nicht geprüft ist, solange man sich danach nicht in falscher Sicherheit wiegt.

    Ansonsten verrät die Anleitung / Norm, wie man Prüfabläufe definiert, wann die geringe Prüfspannung eingesetzt werden kann etc.

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.799
    Beiträge
    6.830
    Termine
    27
    Marktplatz Einträge
    2
    • 10. Februar 2025 um 19:41
    • #10

    Schau mal hier

    Die Prüfung beweglicher Betriebsmittel läuft anders als die Messung(en) nach VDE0100.XX

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  4. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  5. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  6. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  7. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  8. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  9. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  10. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands

    pfeiffe
    17. November 2026 um 19:43

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen