    Hallo zusammen,

    ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.

    Wir betreiben eine Versammlungsstätte (800 Besucher) die 1975 genehmigt wurde.

    Nach heutigem Stand handelt es sich bei uns um eine Großbühne. Damaliger Stand war es eine Mittelbühne.

    Nach §40 Abs. 3 der heutigen VStättV benötigen wir bei Veranstaltungen auf Großbühnen oder Szenenflächen mit über 200m² Grundfläche einen Bühnenmeister sowie einen Beleuchtungsmeister.

    Nach meiner Meinung haben wir in Bezug auf die Großbühne Bestandsschutz und brauchen keinen Meister. War auch damals nicht gefordert.

    Was mir Kopfzerbrechen macht ist die Szenenfläche. Können wir hier auch Bestandsschutz geltend machen? Die damalige VStättV regelt keine Fachkräfte für Szenenflächen.

    Wenn nicht können wir die Szenenfläche dann durch, z.B. einen Bauzaun mit blickdichten Vorhang auf unter 200m² verkleinern. Der hintere Teil der Bühne wird eh nicht gebraucht.

    Dank Fachkräftemangel wird es schwierig Meister zu bekommen.

    Vielen Dank schon mal.

    Grüße

  • hell&dunkel 15. Juli 2025 um 21:17

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • test
    Profi
    Reaktionen
    982
    Beiträge
    10.205
    Marktplatz Einträge
    4
    • 15. Juli 2025 um 21:36
    • #2

    der erste weg ist ein konstruktives gespräch mit dem bauordnungsamt, was die wollen und wo man mit bestandsschutz arbeiten kann. andererseits wäre natürlich ja auch mal die überlegung mal dinge zu verbessern im hinblick auf die zuschauer und die beschäftigten.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • Online
    Marian Humann
    Verifiziert
    Reaktionen
    503
    Beiträge
    1.679
    • 15. Juli 2025 um 22:27
    • #3

    https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/2019-07_erlaeuterungen_versammlungsstaettenverordnung.pdf

    Seite 6 ist für euch entscheidend in Bezug auf den Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik

    Meiner Ansicht nach trifft euch die neue VStättV in der Hinsicht nur, wenn ihr zusätzliche Szenenflächen größer 20m² aufbaut, die nicht baulich mit dem Gebäude verbunden sind.

    Was für euch aus der aktuellen VStättV zutrifft beschreibt dann einzig der §46

  • ulf klüpfel
    Reaktionen
    160
    Beiträge
    282
    • 15. Juli 2025 um 23:13
    • #4

    Die Anforderungen an die Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik kommen aus den Betriebsvorschriften.

    Da diese nicht direkt an die Bausubstanz, und damit an das Recht auf Eigentum nach Art. 14 GG als Grundlage des Bestandsschutzes, gebunden sind, ist auch eine Einforderung des Bestandsschutzes in diesem Zusammenhang umstritten, eine richterliche Entscheidung dazu ist mir bisher nicht bekannt. Wohl aber Fälle in denen durch die Bauordnungsbehörde vom Anordnungsrecht nach Art. 54 BayBo Gebrauch gemacht wurde, die Anwendung der Betriebsvorschriften oder Teilen davon auch neben dem Bestandsschutz zu fordern.

    Außerdem sollte man sich absolut sicher sein, dass auch die Bauausführung mängelfrei den damaligen Vorschriften entspricht. Sollte das nicht der Fall sein hat die ursprüngliche Baugenehmigung nie ihre Wirkung vollumfänglich entfaltet und der Bestandsschutz ist nie entstanden.

    Um das Pferd mal ab vom Baurecht aufzuzäumen, was sagt eure Gefährdungsbeurteilung?

    Welche Argumente und Maßnahmen führt diese an von den Vorgaben einer eingeführten und aktuell gesetzlich verankerten, gleichartigen Festlegung im Sinne des Schutzzieles abzuweichen?

    Ganz besonders mit Blick auf die DGUV-R 115-002, die auch hier von einigen als "Meisterpflicht durch die Hintertür" gerne angeführt wird.

    Das Abtrennen mit Bauzaun etc. sehe ich kritisch bis zwecklos, da sich die Fläche immer auf die im brandschutztechnischen Raumabschluss zusammenhängenden Flächen bezieht.

    Vereinfacht: Hat die Seiten- oder Hinterbühne kein Brandschutztor, zählt sie mit.

    Raumhohes abhängen mit nicht brennbaren Stoffen (Baustoffklasse A nach DIN4102), befestigt mit geprüften F30 Befestigungsmitteln, könnte, im Einvernehmen mit der Bauordnungsbehörde und/oder der Brandschutzdienststelle ein möglicher Kompromiss sein.

    Auch eine Fortschreibung des Brandschutznachweises mit der Formulierung entsprechender Abweichungen/Festlegungen kann eine Option sein.

    Nur zwei Dinge sind unendlich, das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir jedoch nicht sicher. (Albert Einstein)

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.544
    Beiträge
    2.624
    • 16. Juli 2025 um 06:22
    • #5
    Zitat von ulf klüpfel

    Außerdem sollte man sich absolut sicher sein, dass auch die Bauausführung mängelfrei den damaligen Vorschriften entspricht. Sollte das nicht der Fall sein hat die ursprüngliche Baugenehmigung nie ihre Wirkung vollumfänglich entfaltet und der Bestandsschutz ist nie entstanden.

    Du meinst wahrscheinlich "mängelfrei der Baugenehmigung entsprechen". Entscheidend ist diese und keine Vorschriften. Es kann durchaus von normativen Vorgaben abgewichen und ein solcher Bau genehmigt werden. Dieser hätte dann auch unbegrenzten Bestandsschutz auf Basis der Baugenehmigung.

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

  • ulf klüpfel
    Reaktionen
    160
    Beiträge
    282
    • 16. Juli 2025 um 06:47
    • #6
    Zitat von HenrySalayne

    "mängelfrei der Baugenehmigung entsprechen". Entscheidend ist diese und keine Vorschriften.

    Natürlich spreche ich von der Baugenehmigung und den darin zu Grunde gelegten Rechtsvorschriften.

    Das schließt auch Normen ein, die über die Liste der technischen Baubestimmungen zum Zeitpunkt der Baugenehmigung verbindlich zum Baurecht gehörten und zu denen in Bauantrag und -genehmigung (inkl. Brandschutznachweis) keine Abweichungen formuliert wurden.

    Nur zwei Dinge sind unendlich, das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir jedoch nicht sicher. (Albert Einstein)

  • Fbrm
    Beiträge
    5
    • 16. Juli 2025 um 08:31
    • #7

    Erstmal vielen Dank für die Antworten.

    Zitat von Marian Humann

    https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/bu…nverordnung.pdf

    Seite 6 ist für euch entscheidend in Bezug auf den Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik

    Meiner Ansicht nach trifft euch die neue VStättV in der Hinsicht nur, wenn ihr zusätzliche Szenenflächen größer 20m² aufbaut, die nicht baulich mit dem Gebäude verbunden sind.

    Was für euch aus der aktuellen VStättV zutrifft beschreibt dann einzig der §46

    Auf Seite 6 wird ja im vorletzten Absatz Bezug genommen auf die Großbühnen. Dahingehend sehe ich auch Bestandsschutz. Bestätigt wird dies ja auch im Schreiben der obersten Baubehörde auf Seite 4:

    https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/iib7_hinweise_vollzug_versammlungsstaettenverordnung_20120217.pdf

    Für mich ist die Szenenfläche nicht geklärt. Ich würde hier auch Bestandsschutz sehen, da es damals keine Regelungen zu Fachkräften gab.

    Zitat von ulf klüpfel

    Das Abtrennen mit Bauzaun etc. sehe ich kritisch bis zwecklos, da sich die Fläche immer auf die im brandschutztechnischen Raumabschluss zusammenhängenden Flächen bezieht.

    Vereinfacht: Hat die Seiten- oder Hinterbühne kein Brandschutztor, zählt sie mit.

    Wo steht das, dass sich die Berechnung der Szenenfläche auf den brandschutztechnischen Raumabschluss bezieht. Gibt es da eine Kommentierung?

    Bestandsschutz kann grundsätzlich geltend gemacht werden, da alles regelkonform gebaut und seit dem Bau nicht verändert wurde.

    Eine Gefährdungsbeurteilung zu diesem Thema ist nicht vorhanden.

    Das Problem ist ja, dass wir, wenn § 40 Abs. 3 VStättV bei uns zutrifft, sogar zwei Meister bräuchten.

    Nur mal zur Info welchen Weg ich schon gegangen bin:

    Als erstes habe ich die IHK in München angeschrieben und um Auskunft gebeten, da die ja die Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und die Meister ausbilden. Die haben an das Landratsamt und die Regierung von Niederbayern verwiesen. Beim ersten Anruf beim Landratsamt, Sachbearbeiter der Versammlungsstätten abnimmt, war die Aussage wo steht den der Mist und das weis im Landratsamt niemand. Dann an die Regierung von Niederbayern geschrieben. Aussage war, dass sie das auch nicht wissen und Anfragen normalerweise vom Landratsamt kommen. Anruf beim Landratsamt, Bauaufsichtsbehörde, sie sind nur technisch zuständig und nicht organisatorisch. Der Betreiber muss sich auch mal Gedanken machen. Jetzt liegt meine Anfrage erstmal im Landratsamt im Amt für öffentliche Sicherheit.

  • test
    Profi
    Reaktionen
    982
    Beiträge
    10.205
    Marktplatz Einträge
    4
    • 16. Juli 2025 um 12:09
    • #8

    Die entscheidende erste frage muß lauten: kann ich meine eltern und kinder hier arbeiten lassen bzw. als besucher begrüßen und sind die hier sicher? wenn nicht oder ich bin mir nicht sicher, dann muß ich dafür sorgen, das die fehler bzw. gefahrenstellen beseitigt werden. dazu gehört im zweifel auch, das ich externe expertise einhole, weil es gibt niemanden der alles wissen kann.

    die externe expertise ist bauordnungsamt oder ein statiker oder oder oder.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • Fbrm
    Beiträge
    5
    • 16. Juli 2025 um 16:06
    • #9
    Zitat von test

    Die entscheidende erste frage muß lauten: kann ich meine eltern und kinder hier arbeiten lassen bzw. als besucher begrüßen und sind die hier sicher? wenn nicht oder ich bin mir nicht sicher, dann muß ich dafür sorgen, das die fehler bzw. gefahrenstellen beseitigt werden. dazu gehört im zweifel auch, das ich externe expertise einhole, weil es gibt niemanden der alles wissen kann.

    die externe expertise ist bauordnungsamt oder ein statiker oder oder oder.

    Tja von denen kommt ja keine Aussage. Die Sicherheit ist m. E. bei uns auch ohne Bühnenmeister gewährleistet.

  • falcocgn
    Profi
    Reaktionen
    273
    Beiträge
    1.251
    • 16. Juli 2025 um 19:59
    • #10

    Es gibt bei einigen §§ keinen Bestandsschutz. Im Gegenteil. im §46-Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungsstätten- steht in Absatz 2: "(2) Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehenden Versammlungsstätten sind die Betriebsvorschriften des Teils 4 sowie § 10 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und § 19 Abs. 6 entsprechend anzuwenden."

    Eine Nicht-Umsetzung ist nach § 48 außerdem eine Ordnungswidrigkeit.

    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.544
    Beiträge
    2.624
    • 16. Juli 2025 um 20:45
    • #11
    Zitat von falcocgn

    Es gibt bei einigen §§ keinen Bestandsschutz. Im Gegenteil. im §46-Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungsstätten- steht in Absatz 2: "(2) Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehenden Versammlungsstätten sind die Betriebsvorschriften des Teils 4 sowie § 10 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und § 19 Abs. 6 entsprechend anzuwenden."


    Eine Nicht-Umsetzung ist nach § 48 außerdem eine Ordnungswidrigkeit.

    Das ist ja der Kern des Problems: Die Baugenehmigung weist die Versammlungsstätte als eine Mittelbühne aus, keine Großbühne. Es gab keine Meisterpflicht für Mittelbühnen. In den Erläuterungen zum Entwurf steht auch:

    Zitat von www.stmb.bayern.de

    Nach § 46 Abs. 2 sind auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehenden Ver-

    sammlungsstätten die Betriebsvorschriften der (novellierten) Verordnung entsprechend anzuwenden.

    In Bezug auf die Anforderungen des § 40 an die Anwesenheit bestimmter "Verantwortlicher für Veran-

    staltungstechnik" ist allerdings für bestehende Versammlungsstätten mit einer "Mittelbühne" nach

    VStättV a. F., die nach der neu gefasste Definition nun zur "Großbühne" wird, ebenfalls von Bestands-

    schutz auszugehen, da sich allein aus der neu gefassten Definition der "Großbühne" kein anderes

    (oder neues) Gefahrenpotenzial für die Bühnen in bestehenden Gebäuden ergibt.

    Alles anzeigen

    Wie man zwischen den Zeilen von Fbrm herauslesen kann, ist die Szenenfläche (im Widerspruch zur Definition einer Mittelbühne) größer als 200 m². Wie bewertet man diese Situation?

    Zitat von §2 BayVStättV 1974

    (4) Bühnen sind Räume, die für schauspielerische oder für ähnliche künstlerische Darbietungen bestimmt sind und deren Decke gegen die Decke des Versammlungsraumes durch Sturz oder Höhenunterschied abgesetzt ist. Zu unterscheiden sind

    1. Bühnen, deren Grundfläche 100 m2 nicht überschreitet und deren Decke nicht mehr als 1 m über der Bühnenöffnung liegt (Kleinbühnen),
    2. Bühnen, deren Grundfläche 150 m2 , deren Bühnenerweiterungen in der Grundfläche zusammen 100 m2 und deren Höhe bis zur Decke oder bis zur Unterkante des Rollenbodens das Zweifache der Höhe der Bühnenöffnung nicht überschreitet und die nicht unter Nummer 1 fallen (Mittelbühnen),
    3. Bühnen, die nicht unter die Nummern 1 und 2 fallen (Vollbühnen).

    Grundfläche ist bei Kleinbühnen und Mittelbühnen die Fläche hinter dem Vorhang, bei Vollbühnen die Fläche hinter dem Schutzvorhang, nicht jedoch die anschließend vor dem Vorhang liegende Szenenfläche (Vorbühne). Bühnen, die ausschließlich der Aufnahme von Bildwänden für Filmvorführungen dienen, sind nicht Bühnen im Sinne dieser Vorschriften.

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

  • ulf klüpfel
    Reaktionen
    160
    Beiträge
    282
    • 16. Juli 2025 um 22:09
    • #12
    Zitat von https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/iib7_hinweise_vollzug_versammlungsstaettenverordnung_20120217.pdf

    Für Mittelbühnen wurde die Anwesenheit von Fachkräften nach § 115 Abs.

    2 VStättV alter Fassung durch Bestimmung der unteren Bauaufsichtsbehörde

    festgelegt. Sofern auf dieser Basis für Bühnen in bestehenden Versammlungs-

    stätten die Anwesenheit von Fachkräften anders geregelt wurde, als es die jet-

    zige Vorgabe des § 40 Abs. 3 VStättV vorsieht (z. B. dass während der Vorstel-

    lung und des sonstigen technischen Betriebs eine Fachkraft anwesend sein

    muss), gilt die getroffene Regelung weiter, ist also insoweit von Bestandsschutz

    auszugehen.

    Alles anzeigen

    Gibt es in der Baugenehmigung eine explizite Regelung - diese Anwenden.

    Gibt es keine ist die aktuelle Verordnung zu Grunde zu legen.

    Was, wie oben geschrieben, immer geht ist den Brandschutznachweis mit einem Fachplaner für baulichen Brandschutz fortzuschreiben und diesen dann als Ergänzung der Bauordnungsbehörde vorzulegen. Dann müssen die nur ihren Stempel drunter setzen. Grundlage des Antrags und des daraus ergehenden Bescheids ist Art. 54 BayBo - der Allmachtsparagraph ;)

    Alternativ kann man diese Prüfung auch einem Sachverständigen für baulichen Brandschutz nach PrüfVBau machen lassen, wenn die Bauordnungsbehörde sich dazu nicht in der Lage sieht. In Anlehnung an die Prüfung des Nachweises Brandschutz 1.

    Nur zwei Dinge sind unendlich, das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir jedoch nicht sicher. (Albert Einstein)

  • test
    Profi
    Reaktionen
    982
    Beiträge
    10.205
    Marktplatz Einträge
    4
    • 17. Juli 2025 um 13:01
    • #13

    ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt leute die sowas rechtsverbindlich und verbindlich klären und entsprechend umsetzen. das das geld kostet sollte klar sein. !!

    ein forum kann und wird das nicht leisten können. man wird euch auslachen, wenn ihr euch im falle eines falles darauf beruft, das ihr das in einem fachforum gelesen habt :)

    ihr wißt ja nicht, welche expertise sich hier hinter den einzelnen leuten tatsächlich verbirgt.

    solange ihr da keinen entsprechnde fachplanung machen lasst, würde ich als bauordnungsamt auch nichts sagen. ich würde mich ja nur angreifbar machen. da hätte ich auch kein interesse drann.

    erstens: warum soll ich denn durch einen möglichen fehler mit in die haftung gehen?

    zweitens: warum soll ich die arbeit eines fachplaner machen?

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • ulf klüpfel
    Reaktionen
    160
    Beiträge
    282
    • 17. Juli 2025 um 20:09
    • #14
    Zitat von test

    solange ihr da keinen entsprechnde fachplanung machen lasst, würde ich als bauordnungsamt auch nichts sagen. ich würde mich ja nur angreifbar machen. da hätte ich auch kein interesse drann.

    erstens: warum soll ich denn durch einen möglichen fehler mit in die haftung gehen?

    zweitens: warum soll ich die arbeit eines fachplaner machen?

    Weil die Bauordnungsbehörde eine Beratungspflicht hat....


    Nur zwei Dinge sind unendlich, das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir jedoch nicht sicher. (Albert Einstein)

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.544
    Beiträge
    2.624
    • 17. Juli 2025 um 20:28
    • #15
    Zitat von test

    solange ihr da keinen entsprechnde fachplanung machen lasst, würde ich als bauordnungsamt auch nichts sagen. ich würde mich ja nur angreifbar machen. da hätte ich auch kein interesse drann.

    erstens: warum soll ich denn durch einen möglichen fehler mit in die haftung gehen?

    zweitens: warum soll ich die arbeit eines fachplaner machen?

    Diese Theorie ergibt absolut keinen Sinn:

    Zitat von § 46 Abs. 3 BayVStättV

    (3) 1Die Bauaufsichtsbehörde hat Versammlungsstätten in Zeitabständen von höchstens drei Jahren zu prüfen. 2Dabei ist auch die Einhaltung der Betriebsvorschriften zu überwachen und festzustellen, ob die vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen der sicherheitstechnischen Anlagen fristgerecht durchgeführt und etwaige Mängel beseitigt worden sind. 3Den Ordnungsbehörden, der Gewerbeaufsicht und der Brandschutzdienststelle ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Prüfungen zu geben. 4Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayBO bleibt unberührt

    Die Bauaufsichtsbehörde ist also die Kontrollinstanz, die die Einhaltung der Betriebsvorschriften prüft (prüfen soll). Daher muss die Bauaufsichtsbehörde Auskunft geben können, was die Betriebsvorschriften für eine Versammlungsstätte sind, sonst kann sie ihrer Prüfpflicht nicht nachkommen.

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

  • test
    Profi
    Reaktionen
    982
    Beiträge
    10.205
    Marktplatz Einträge
    4
    • 17. Juli 2025 um 21:08
    • #16

    nur weil ich etwas prüfe, bedeutet das nicht, das ich detailiert über den sachverhalt auskunft geben muß. ich mache ja sonst gewisserkamaßen die hausaufgaben des betreibers.

    es könnte ja sonst jeder mit seinen steuerunterlagen zum finanzamt gehen und da dann die erklärung machen lassen. die haben auskunftspflicht :)

    es wäre ja mal ne idee was die denn bei der letzten prüfung moniert haben. ich wette das der ersteller hier sicher wieder nur die hälfte schreibt.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • ulf klüpfel
    Reaktionen
    160
    Beiträge
    282
    • 17. Juli 2025 um 21:26
    • #17
    Zitat von Fbrm

    Die Sicherheit ist m. E. bei uns auch ohne Bühnenmeister gewährleistet.

    Schreibe dein "Erachten" nieder, mit allen zugehörigen Überlegungen und Schlussfolgerungen und voila, da ist die fehlende Gefährdungsbeurteilung.

    Besprich den Inhalt derer einmal mit eurer Fachkraft für Arbeitssicherheit und eurem Brandschutzbeauftragten.

    Sagen und schreiben beide "geh ich mit" - ab mit den gesammelten Werken zum Bauordnungsamt. Entweder als Voranfrage oder gleich als Antrag.

    Damit ist einen Vorgang Baurecht und Arbeitsschutz abgearbeitet.

    Zitat von Fbrm

    Wo steht das, dass sich die Berechnung der Szenenfläche auf den brandschutztechnischen Raumabschluss bezieht. Gibt es da eine Kommentierung?

    Ist mir keine bekannt.

    Wurde in allen mir bisher bekannten Brandschutzkonzepten und Abstimmungen mit Bauordnungsbehörden so gehandhabt.

    zB um bei der Vorbühnenveranstaltung nur Fachkraft oder Aufsicht führende Person einsetzen zu können, müsste zwingend der Schutzvorhang unten sein.

    Nur zwei Dinge sind unendlich, das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir jedoch nicht sicher. (Albert Einstein)

  • ulf klüpfel
    Reaktionen
    160
    Beiträge
    282
    • 17. Juli 2025 um 21:40
    • #18
    Zitat von test

    nur weil ich etwas prüfe, bedeutet das nicht, das ich detailiert über den sachverhalt auskunft geben muß. ich mache ja sonst gewisserkamaßen die hausaufgaben des betreibers.

    Jetzt wirds aber richtig dünn X/

    Wer prüft muss auch die Grundlage und Rahmenbedingungen der Prüfung benennen und Mängel begründen.

    Daher ist die Fragestellung eine klare Voranfrage der Prüfbedingungen und damit auch im Rahmen der Beratungspflicht zu behandeln.


    Zitat von test

    es könnte ja sonst jeder mit seinen steuerunterlagen zum finanzamt gehen und da dann die erklärung machen lassen.

    Nicht alles was hinkt ist auch ein Vergleich.

    Die Auskunftspflicht bezieht sich auf Anfragen zu expliziten und abgegrenzten Einzelfragen.

    Nur zwei Dinge sind unendlich, das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir jedoch nicht sicher. (Albert Einstein)

  • test
    Profi
    Reaktionen
    982
    Beiträge
    10.205
    Marktplatz Einträge
    4
    • 17. Juli 2025 um 22:10
    • #19

    wie du messerscharf darauß schließt, wenn ich schreibe, das jemand keine auskunft geben möchte, dann auch keine ahnung hat, das bitte ich mal näher zu erläutern ulf !!

    da ist nichts dünn, das werden die meisten so machen, die sich beruflich damit beschäftigen. damit verdienen die nämlich ihr geld :)

    eben und das ist auch so beim bauordnungsamt. ich hab da in nächster verwandschaft wen, der beim bauordnungsamt als prüfer tätig ist. der sagt auch klar, das alles was ich nicht kund tue, da kann mich dann hinterher auch keiner für haftbar machen.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • ulf klüpfel
    Reaktionen
    160
    Beiträge
    282
    • 18. Juli 2025 um 03:04
    • #20
    Zitat von test

    wie du messerscharf darauß schließt, wenn ich schreibe, das jemand keine auskunft geben möchte, dann auch keine ahnung hat, das bitte ich mal näher zu erläutern ulf !!

    Ich hab meine Posts hier nochmal alle intensiv durchgelesen und finde ehrlich gesagt keine Stelle an der ich jemandem fehlende Ahnung unterstelle.

    Und es geht hier auch nicht drum wer mit dem Hund von jemandem der sowas ähnliches mal gemacht hat zum Gassi geht oder um Qualifikations-/Erfahrungs-/Titel-Schwanzvergleich. Das sind nette Randinfos aber bringt den Fragesteller keinen mm weiter.

    Von daher freue ich mich, in diesem wirklich interessanten Thema, auf weitere Beiträge die nachvollziehbare Quellen und Ansatzpunkte in der Methodik sich dem Thema lösungsorientiert zu nähern auf den Tisch bringen.

    Nur zwei Dinge sind unendlich, das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir jedoch nicht sicher. (Albert Einstein)

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16

Ähnliche Themen

  • Soundanlage fürs Dorf Open-Air Kino im historischen Ochsenstall

    • Julian89
    • 28. Januar 2025 um 12:38
    • Boxen & Boxensysteme
  • USV für PA Festinstallationen

    • Marian Humann
    • 17. September 2024 um 16:22
    • Strom
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™