1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom

Veranstaltung mit einem Stromaggregat

  • DJ_Jörg
  • 12. Juli 2004 um 22:08
  • DJ_Jörg
    Beiträge
    82
    • 12. Juli 2004 um 22:08
    • #1

    Hallo Fachleute
    Ich habe in 14 Tagen eine große Party angenommen die auf einer abgelegennen Wiese stattfindet ( Opeltreffen ). Nun zu meinem Problem, dort wird ein Stromaggregat mit ca 80 KVA zum Einsatz kommen, dieses soll neueren Baujahrs sein. Die Leistung wird wohl reichen denke ich, werden so ca 8 KW Musik und ungefähr 25 -30 KW Licht da sein, aber wie sieht es mit der Stabilität der Stromaggregate heute so aus ?
    Muß ich mir sorgen um meinen PC machen, auf dem ich meine Musik gespeichert habe ?
    Und wie sieht es mit dem Rest der Technik aus z.B. MA Comander und das Amping ?


    Für Eure Tips und Antworten danke ich schon einmal im voraus !

    Gruß Jörg

    Macht Ihr da Ohm doch Watt ihr Volt.

  • StefanB
    Beiträge
    527
    • 13. Juli 2004 um 08:02
    • #2

    Habe das schon mehrfach mit Aggregat gemacht (ca. 200kW), war so ein Anhänger Generator vom lokalen Stromversorger(E.On).

    Gab keine Probleme!

    Deine Frage ist einzig und allein davon abhängig, was für ein Aggregat sie dir aufstellen.
    Wenn es zuverlässig und Störungsfrei arbeitet solltest du den Unterschied zur Festnetzversorgung nicht bemerken.

    Gruß
    Stefan

    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls

  • Shinski
    Beiträge
    484
    • 13. Juli 2004 um 13:30
    • #3

    ich würd vor den rechner en ups stecken. wenn das aggregat versagen sollte, dampft dir der rechner nich ab und du hast ncoh 15 mins - 30 mins strom.
    wenn dir der rechner abqualmt geht mehr flöten als wennde dir für 150 zur sicherheit soen teil anschafst.

    MfG
    kai

    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.

  • niggles
    Profi
    Reaktionen
    842
    Beiträge
    4.310
    • 14. Juli 2004 um 04:04
    • #4

    ...also wer 150€ für ne Einzelplatz-USV (350VA) hinlegt hat zuviel Geld.

    http://www.reichelt.de/inhalt.html?SI…ROVID=0;TITEL=0

    Für einen Rechner und TFT-Bildschirm (wer schleppt live schon nen Röhrenmonitor rum) völlig ausreichend. Bei Ebay gibts USV's der 400er Klasse (Mustek) neu teilweise schon für 45€ inkl. Versand.

    Es ist allerdings richtig daß so ein Gerät für Desktop-PC's im Livebetrieb fast unverzichtbar ist. Ich bin (bei einem befreundeten Radiosender) immer wieder baff erstaunt wie heikel (Studio)rechner (die nicht mit an der 1400er USV hängen können, weil die mit 5 Servern schon ausgelastet ist :cry: ) auf relativ harmlose Spannungsschwankungen (kurzz. Einbruch auf 210 V) reagieren. Ohne Konstanter (Furman) würden die dauernd abstürzen...

    Economics in eight words: "There ain't no such thing as free lunch."

  • Thomas0815
    Beiträge
    16
    • 14. Juli 2004 um 12:46
    • #5

    Bis jetzt noch nie prob mit einem Agregat gehabt, außer ein Gast hat den AUS-Schalter am Agregat freigelegt und betätigt!
    Da sind bei Festanschlüssen schon mehrfach Scanner ausgegangen weil der Spannungsabfall zu groß war.

  • DJ_Jörg
    Beiträge
    82
    • 14. Juli 2004 um 13:01
    • #6

    Hallo und danke erst einmal !
    Habe mir so eine UPS besorgt und hoffe es geht alles glatt !

    Bis dann den !

    Macht Ihr da Ohm doch Watt ihr Volt.

  • Shinski
    Beiträge
    484
    • 14. Juli 2004 um 19:37
    • #7

    vorteil von dem ups ist wenn die stromversorgung ausfällt haste noch was zeit. vielleicht vorher schonmal ausprobieren obde die amps auch noch dranhängen kannst und du so vielleicht für alles 2 minuten hast. weiss nich wie gut den amps das tut wenn die auf einmal keinen saft mehr kriegen.

    MfG
    Kai

    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.

  • Tobias P.
    Beiträge
    1.225
    • 14. Juli 2004 um 22:29
    • #8

    Ich glaub eher, der Vorteil vom UPS ist, dass meine Pakete immer ankommen (im Gegensatz zur Post) :mrgreen:
    Was ihr meint, schimpft sich USV.

    Meine Signatur hat grad Urlaub

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 14. Juli 2004 um 22:34
    • #9

    @ Tobias P.:

    RMX, DMX, KaDeWe,
    UPS, USV, u. s. w....

    MfG (Mit freundlichen Grüßen)... Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • Reini
    Beiträge
    3.225
    • 15. Juli 2004 um 01:27
    • #10

    ......nun mal ein paar kleine Tip's am Rande.

    - Es lohnt sich bei den Notstromaggregat den Dieselfilter auszubauen und Notfalls auszutauschen. Dann haste mal schon das erste kleine Problem weg.
    - Mach Dir selber ein Bild von allgmeinen Zustand. 1. Bei älteren Aggregaten soll einer häufiger nach dem Diesel schauen, weil die haben Durst ohne Ende. 2. Wie ist die Elektrik???
    Also wenn das Gerät erst mal läuft, prüfe Deine Phasen nach!!!!
    Wie sehen die Sicherungen aus, Falls vorhanden und nicht abgeklemmt!!!
    - Der Kühlwagen (vor allem ältere Modelle) sollte nicht gerade am gleichen Aggregat hängen, oder die Einschaltautomatik wenn möglich abhängen......und jedesmal wenn der Kühlwagen einschaltet....haste auf einmal keinen Bass mehr :roll:
    - Deinen PC & TFT hängste an ne Steckdosenleit mit extra Einschalter, bewährt sich dann falls der Strom tatsächlich weg ist, ausschalten und warten bis das Stromaggregat wieder richtig läuft. Alternative das eine da kaufen (USV, oder wie das heisst)
    - Taschenlampe???? Warum nur....
    - Haben all Deine sonstigen Geräte (Apms, CD usw) eine Sicherung? ein paar MEHR davon Einpacken
    - Deinen Akkuschrauber und passende Bits, sonst wirste Wahnsinnig beim Sicherungen wechseln, wenn das Gehäuse ausgeschraubt werden muss
    - Rechtzeitig aufbauen, damit Du reagierenkannst wenn irgendetwas geändert werden muss

    .....mehr fällt mir momentan nicht ein.

    Sicherlich gehört einiges nicht zu Deinen Aufgaben als DJ, aber etwas über den Tellerrand schauen schadet hier nicht....
    .......letztendlich sind es Deine Geräte, oder?

    So nun genug...."Viel Spaas und gutes gelingen"

    http://www.hifi-reini.de/News.htm

  • ewok
    Reaktionen
    7
    Beiträge
    2.541
    • 15. Juli 2004 um 09:14
    • #11

    Tobias P.

    USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung
    UPS = uninteruptable Power Supply

    die bringen nicht nur Pakete, sondern auch Strom! :mrgreen:

    Tom

    http://www.partyontour.de

  • Blindschleichl
    Beiträge
    35
    • 15. Juli 2004 um 14:11
    • #12

    Tee? Und was is mit Tee?

    ...ähm, ich meine Erdung :mrgreen:

    Dummheit und Universum sind unendlich - wobei ich mir bei letzterem nicht ganz sicher bin (Albert Einstein)

  • Shinski
    Beiträge
    484
    • 15. Juli 2004 um 14:15
    • #13

    hä? wat willst du erden???

    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.

  • Blindschleichl
    Beiträge
    35
    • 15. Juli 2004 um 14:33
    • #14

    Nüüüx nüüüx nüüüx :D

    Ich steck nur immer den linken Zeigefinger in den Boden, wenn ich mit der rechten Hand eine Mass Bier hebe - das nenne ich Erdung - um nicht umzukippen :mrgreen:

    Dummheit und Universum sind unendlich - wobei ich mir bei letzterem nicht ganz sicher bin (Albert Einstein)

  • Shinski
    Beiträge
    484
    • 15. Juli 2004 um 14:59
    • #15

    ich versteh nciht was du bei unserer diskussion erden willst.
    haste an deinem pc zu hause oder an nem usv en kabel das innen boden geht?

    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 15. Juli 2004 um 16:33
    • #16
    Zitat von "Shinski"

    ich versteh nciht was du bei unserer diskussion erden willst.
    haste an deinem pc zu hause oder an nem usv en kabel das innen boden geht?

    Ähm, vielleicht waren ja nicht die angeschlossenen Geräte sondern das Aggregat gemeint.... 8)

  • Shinski
    Beiträge
    484
    • 15. Juli 2004 um 17:01
    • #17

    soller mal dazu schreiben. es ging nich um das aggregat an sich sondern um die daran angeschlossenen geräte

    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.

  • DJ_Jörg
    Beiträge
    82
    • 15. Juli 2004 um 21:00
    • #18

    Danke das das mit dem USV und UPS hier mal geklärt wurde so hat der Schlaumeyer auch noch was dazugelernt ;-))

    Macht Ihr da Ohm doch Watt ihr Volt.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  2. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  3. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  4. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  5. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  6. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  7. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  8. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  9. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  10. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™