    Hallo,

    in Bedienungsanleitungen für MA Dimmer ist immer wieder erwähnt, dass es diese auch in einer spezeillen "Delta-Netz" Ausführung für Kreuzfahrschiffe gibt. Kann mir jemand erklären was das ist?

    Gruß roman

    Einmal editiert, zuletzt von Roman (7. November 2007 um 01:39)

  • uifei
    Profi
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    787
    • 2. August 2007 um 20:58
    • #2

    Um das besser zu verstehen anbei der Link einer Delta-Netzskizze:

    http://www.hansa-online.de/images/content/nseplan_g.gif


    Es handelt sich dabei um eine generatorbetriebene elektrische Bordversorgung, welche durch verschiedene Schutzmassnahmen geschützt ist.

    Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen z.B.: Dimmer 2-polig abgesichert sein! :roll:
    Im Gerät eingebaute NHF - Filter können dadurch zerstört werden.

    Am Besten einfach mal mit einem Schiffselektriker darüber plaudern---

    __________________________________________________________________

    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör

    http://www.uifei.de

    BoXo Gehäuse

    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de

  • Roman
    Beiträge
    161
    • 4. August 2007 um 20:11
    • #3

    Hi,

    danke für deine Antwort!
    Einen Schiffselektriker hab ich aber leider nicht zur Hand ;)

    Gruß Roman

  • niggles
    Profi
    Reaktionen
    842
    Beiträge
    4.311
    • 6. August 2007 um 16:37
    • #4

    mWn handelt es sich um ein reines Dreiecknetz ohne Neutralleiter, bei dem die Spannung zwischen den Außenleitern 3x230V beträgt (bei einer Frequenz von 60 Hz). Schaltungstechnisch ist da in der Tat einiges Umdenken angesagt, z.b. die schon erwähnte Notwendigkeit einer allpoligen Netztrennung für alle Endverbraucher...

    Economics in eight words: "There ain't no such thing as free lunch."

  • da_user
    Beiträge
    844
    • 6. August 2007 um 16:58
    • #5

    Oder evtl. doch mit Neutralleiter?

    Wenn ich Leiter vs. Leiter 230V habe, habe ich doch Leiter vs. N 110V, womit auch die Versorgung Amerikanischer Gäste mit Strom gewährleistet wäre...

    rechtschriebfehler sind bugs im board

  • spannungsabfall
    Beiträge
    77
    • 7. August 2007 um 14:55
    • #6
    Zitat von "da_user"

    Oder evtl. doch mit Neutralleiter?

    Wenn ich Leiter vs. Leiter 230V habe, habe ich doch Leiter vs. N 110V, womit auch die Versorgung Amerikanischer Gäste mit Strom gewährleistet wäre...

    Was definierst du bei einem Dreiecksnetz als Neutralleiter(Sternpunkt)?

    und vergesst niemals den Eimer mit dem Spannungsabfall fachgrecht zu entsorgen!!!

  • da_user
    Beiträge
    844
    • 7. August 2007 um 23:33
    • #7

    Stimmt, niggles hatte von nem reinen Dreiecksnetzt gesprochen. Doof, überlesen, aber die Möglichkeit, dass es doch kein reines Dreiecksnetzt ist, ist ja auch da ;)

    rechtschriebfehler sind bugs im board

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.270
    Beiträge
    3.531
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 11. August 2007 um 18:40
    • #8
    Zitat von "da_user"

    Stimmt, niggles hatte von nem reinen Dreiecksnetzt gesprochen. Doof, überlesen, aber die Möglichkeit, dass es doch kein reines Dreiecksnetzt ist, ist ja auch da ;)

    was bei einem Dreieck-Strern-Umrechnungsfalktor von "Wurzel drei" aber auch mit amerikanischen Geräten für Rauchzeichen sorgen dürfte...

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.deNächster Messeauftritt: 6.-8.10.26 in Hamburg: https://leatcon
    PA-Forums-Treffen: täglich 13:00 bei mir am Stand A2/F06

  • manuela
    Beiträge
    9.103
    • 12. August 2007 um 06:19
    • #9

    Eine Frage dazu:
    Bei einem Gerät das dort eingesetzt werden soll muß ich den PE durchschneiden und das EMV Filter darf keine geerdeten Kondensatoren aufweisen?

    lG Manu

    die Feuerzeuge der Gäste sind kleine Sterne die am Himmel unseres Alltags weiterleuchten.

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 12. August 2007 um 11:52
    • #10
    Zitat von "Manuela"

    Eine Frage dazu:
    Bei einem Gerät das dort eingesetzt werden soll muß ich den PE durchschneiden und das EMV Filter darf keine geerdeten Kondensatoren aufweisen?

    lG Manu

    PE bleibt dranne!
    Auch beim isolierten Netz.

    Die Groundschalter hoch.
    Die Kondensatoren melden sich eventuell wenn Du nen Erd / Körperschluss hast :D

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 12. August 2007 um 15:08
    • #11

    der vermeintliche PE ist dann aber gegebenenfalls ein ungeerdeter PA (Potentialausgleich)

    Als Stichwort für Google eignet sich übrigens der Begriff IT-System oder IT-Netz(form).

    Es gibt aber auch geerdete Deltanetze. Vor einiger Zeit hab ich zu diesem Thema schon eine größere Diskussion angezettelt.. In Berlin Gibt/Gab es lange Zeit einen solchen Netzteil.

    Früher war das sogar häufiger noch der Fall. Im Hochspannungsbereich wird auch größtenteils mit Delta netzen gearbeitet. mittels eines Trafos (Dyn oder Dzn) kann aus einem Delta ein Y (Stern) Netz "gemacht" werden.

  • mathias k.
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    377
    • 12. August 2007 um 22:34
    • #12
    Zitat von "Apostoli"

    der vermeintliche PE ist dann aber gegebenenfalls ein ungeerdeter PA (Potentialausgleich)

    Als Stichwort für Google eignet sich übrigens der Begriff IT-System oder IT-Netz(form).

    Aber auch im IT-Netz müssen die Körper der Betriebsmittel geerdet werden.
    Der Sternpunkt des Netzes darf natürlich nicht geerdet werden (falls es einen gibt...).

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 12. August 2007 um 22:56
    • #13
    Zitat von "Mathias K."

    Aber auch im IT-Netz müssen die Körper der Betriebsmittel geerdet werden.
    Der Sternpunkt des Netzes darf natürlich nicht geerdet werden (falls es einen gibt...).

    na versuch das mal auf einem LKW zu realisieren. (stichwort paradewagen)....

    aber grundsätzlich hast du natürlich recht.

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.751
    Beiträge
    6.775
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 14. August 2007 um 10:20
    • #14

    Hi,

    du brauchst auf jeden Fall einen 'lokalen PA', also eine Verbindung der leitenden Teile miteinader, sonst liegen die Gehäuse evtl. über die Entstörkos auf Netzpotential. Das ist dann zwar normalerweise nicht direkt gefährlich, aber kribbelt doch ganz gut. Und wenn sich mehrer Ströme z.B. über eine Verteilung addieren, kann es schon interessant werden.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  2. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  3. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  4. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  5. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  6. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  7. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  8. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  9. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  10. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™