1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

CEE 16A mit 3er Block Absichern oder Einzeln ?

  • knirps
  • 7. September 2007 um 12:29
  • knirps
    Beiträge
    235
    • 7. September 2007 um 12:29
    • #1

    Hi,
    ich will mir demnächst einen 32A Verteiler hohlen doch stell ich mir die Frage was besser ist CEE 16A Abgänge mit einem 3er Block gesichert ? also 3x C16 automaten an denen die Bügel verbunden sind. Oder doch lieber mit 3x C16 einzeln ?

    Was sind die vor und Nachteile ? wie wirkt sich z.b. eine Einzelabsicherung aus wenn ein 3Phasen Motor dran hängt und nur eine Sicherung fällt ?

    Grüße
    Moritz

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    88
    Beiträge
    5.133
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. September 2007 um 12:41
    • #2

    für den VT Bereich würde ich grundsätzlich Einzel-Automaten vorziehen.
    Denn wenn eine Phase einen Kurzschluss hat kann der Rest so trotzdem weiterspielen .... bzw. leuchten

    Und bei Motorenanwendungen hab ich in der VT doch meist eine Motorsteuerung, oder?

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • yamaha4711
    Reaktionen
    752
    Beiträge
    3.670
    • 7. September 2007 um 13:10
    • #3

    Abhängig von der dahinterstehenden Anwendung.

    Wenn da eine 16A CEE dahinter ist und diese auch als solche genutzt wird, dann als Block. Wenn die drei Phasen auf Schuko aufgeteilt sind, dann einzeln.

    Gerade bei Motoren oder auch Dimmern sollten die Sicherungen blockweise fliegen, damit das Gerät gänzlich vom Netz ist, ansonsten besteht immer die Gefahr, daß durch eine fliegende Sicherung nachgeschaltete Schutzvorrichtungen deaktiviert werden und es dadurch zu einem noch größeren Schaden kommt.

    Einen solchen Thread hatten wir aber schon mal, oder irre ich mich?!
    Ich kann es nur wieder erwähnen: lieber stehe ich mal für 2 min. im Dunkeln, als daß eine Person gebraten wird.

    Grüßle,
    michael

    Laut heisst nicht immer gleich gut und toll und wer schreit ist meist im Unrecht.

  • dienervt
    Beiträge
    608
    • 7. September 2007 um 20:11
    • #4

    Die Blockabsicherung hat den Nachteil, daß man schwerer ermitteln kann auf welcher Phase der "Verursacher" hängt und damit der "Übeltäter" kaum zu finden ist.

    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de

  • deep-house
    Verifiziert
    Reaktionen
    8
    Beiträge
    798
    Marktplatz Einträge
    3
    • 7. September 2007 um 22:34
    • #5

    da die Auslösung der 3er-Blocksicherungen der 3 Phasen, zumindest kenne ich es so bei ABB Automat, mittels eines Verbinders (ALU Stab) mechanisch übertragen wird, nehme ich an , man könnte das in diesem Fall wahlweise je nach dahinter liegendem Verbraucher im 3er Block belassen oder den Verbinder für Einzelauslösung abziehen.

    Außer dem Gehäuse sollten die drei Automaten intern keine Verbindung haben.

    Wäre das denkbar?

    ABB hat sich da ja was bei gedacht, denn es wäre ja vielleicht einfacher einen gemeinsamen Kunstoffhebel einzubauen

    Gruß UweS.

    Gruß UweS.

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 8. September 2007 um 09:14
    • #6

    Intern haben die Automaten auch keine Verbindung, die Gehäuse sind lediglich miteinander verbunden und die Knebel über diese Kunststoffleiste, die es aber nicht einzeln gibt.

    Einzelautomaten sind bei CEE-Steckdosen nicht zulässig. Abgänge, sind es nun Steckdosen oder Kabel(z.B. in einer Unterverteilung), dürfen nur komplett freigeschaltet werden können.

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • yamaha4711
    Reaktionen
    752
    Beiträge
    3.670
    • 8. September 2007 um 10:24
    • #7
    Zitat

    Einzelautomaten sind bei CEE-Steckdosen nicht zulässig.


    Eben!

    Zitat

    Die Blockabsicherung hat den Nachteil, daß man schwerer ermitteln kann auf welcher Phase der "Verursacher" hängt und damit der "Übeltäter" kaum zu finden ist


    Das kann man dann getrennt und später in Ruhe machen. Ist eh sinnvoller den Fehler nicht direkt auf der Baustelle zu suchen. Da kommt ein neues Gerät dran und fertig.

    Grüßle,
    michael

    Laut heisst nicht immer gleich gut und toll und wer schreit ist meist im Unrecht.

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 8. September 2007 um 11:16
    • #8
    Zitat von "Eliminator"

    Intern haben die Automaten auch keine Verbindung, die Gehäuse sind lediglich miteinander verbunden und die Knebel über diese Kunststoffleiste, die es aber nicht einzeln gibt.

    Das stimmt so nicht allgemein, sorry...

    Die dreipoligen LS-Automaten von Siemens z.B. haben eine interne Freiauslösung und imho muss das auch so sein.

    Beispiel: Ein Aussenleiter (L1) wird überlastet, der zugehörige Bimetallauslöser im dreipoligen Automaten löst aus. Leider ist jdeoch das Betätigungshebelchen mechanisch defekt und bleibt in der "ein-Position" hängen.

    Wären die drei Einzelteile des Automaten nur über die Hebelchen miteinander verbunden, würde die geforderte dreipolige Abschaltung nicht mehr funktionieren.

    Es mag (Baumarkt-) Automaten geben, die nur über die Hebel miteinander verbunden sind, die Regel (und VDE-konform) ist das aber definitv nicht.

    Wer mir nicht glaubt, dem kann ich nur mal ans erz legen, einen dreipoligen LS-Automaten zu "schlachten", da kann man das sehr schön sehen...


    Gruß aus Nürnberg,

    Buzz

    Hier geht's weiter...

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    88
    Beiträge
    5.133
    Marktplatz Einträge
    1
    • 8. September 2007 um 12:17
    • #9
    Zitat von "buzz"


    Wer mir nicht glaubt, dem kann ich nur mal ans erz legen, einen dreipoligen LS-Automaten zu "schlachten", da kann man das sehr schön sehen...

    Hab ich mal getan, 2 verschiedene, 2 verschiedene Ergebnisse:

    ein GE Block war neben dem Knebel mit einem weiteren Stift verbunden und das wars. Einzelfunktion war gegeeben.

    der andere (Kopp) liess sich ohne Knebel gar nicht mehr einzeln einschalten.

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • hasenfuß
    Beiträge
    1.142
    • 8. September 2007 um 14:36
    • #10
    Zitat von "yamaha4711"


    Das kann man dann getrennt und später in Ruhe machen. Ist eh sinnvoller den Fehler nicht direkt auf der Baustelle zu suchen. Da kommt ein neues Gerät dran und fertig.


    aber gerade das geht ja nicht weil man nicht weiß,
    welches der geräte die sicherung geschmissen hat...

    ______________________________

    meister vt
    gMA operating
    photo
    dj

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 8. September 2007 um 15:34
    • #11

    djobi:

    Klar, einzelfunktion ist gegeben, d.h. jeder Automat löst für sich slebst gesehen alleine aus. Aber wenn einer der drei Automaten im Block auslöst, muss er die restlichen Automaten mitnehmen, egal ob der Hebel mechanisch blockiert ist, oder nicht...

    Dies nennt man "Freiauslösung" und wird zumeist mittels kleinerer drehbarer Zapfen bewerkstelligt.
    Wäre diese Freiauslösung nicht vorhanden, so könnte man den Automaten (egal ob ein- oder dreipolig) ja am Auslösen hindern, in dem man den Hebel mechanisch blockiert. Das darf aber so nicht funktonieren, auch beim dreipoligen Automaten nicht!

    Eine interne elektrische Verbindung zwischen den drei "einzelnen" Automaten besteht natürlich i.d.R. nicht.

    Gruß aus Nürnberg,

    Buzz

    Hier geht's weiter...

  • philipp hinz
    Beiträge
    196
    • 8. September 2007 um 15:44
    • #12

    Vielleicht 3 Neozed sicherung ( Damit auch nur 16A Sicherungen reingeschraubt werden, einen DO1 Sockel verwenden) sind träger wie C Automaten. Der Nachteil, man muss genug ersatz dabei haben. Ich weiß nicht ob es auch Sinn macht einen Motorschutz-schalter. Wenn viele verschiedene Motoren betrieben werden, ist wahrscheinlich der einstellbereich des Motorschutz zu gering.

    Lieber arm und reich als krank und gesund

  • yamaha4711
    Reaktionen
    752
    Beiträge
    3.670
    • 8. September 2007 um 15:54
    • #13
    Zitat

    aber gerade das geht ja nicht weil man nicht weiß,
    welches der geräte die sicherung geschmissen hat...

    Also ich hatte damit noch nie Probleme. Kleiner Tipp: alles schön der Reihe nach einschalten und wenn's knallt genau dieses Gerät eliminieren.

    Grüßle,
    michael

    Laut heisst nicht immer gleich gut und toll und wer schreit ist meist im Unrecht.

  • Donot1986
    Beiträge
    190
    • 8. September 2007 um 16:57
    • #14

    Ich meine hier im Forum mal gelesen zu haben, dass ein FI auch als Allpolige Abschaltung zählt, da in diesem Fall sowieso in FI miteigebaut werden sollte bzw. muss wäre diese auch bei einzelnen Automaten da.
    Und ja es stimmt die dreier Block Automaten von ABB z.B. sind intern mechanisch miteiander verbunden. Eine einfache Verbinung der Hebel von drei einzelnen Automaten mit diesen Brücken sollte nicht vorgenommen werden, da es sein kann, dass bei Überlast/Kurzschluss einer Phase die Kraft des einen Automaten nicht reicht um die anderen beiden auch zu Schalten d.h. der eine Automat löst zwar aus aber der Hebel bleibt weiterhin oben.
    Genau dies ist mir selbst schon passiert.
    Es gibt aber die Möglichkeit einzelne Automaten zu einem zweier, dreier... Block zusammen zuschalten. Hierzu gibt es spezielle Verbinder die seitlich in die Automaten gesteckt werden, dies gibt es aber nur bei speziellen Serien.

    Gruß

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 8. September 2007 um 17:22
    • #15

    Hmmm, moment mal...

    ein dreipoliger Leitunsschutzschalter ist nicht dazu geeignet, "allpolig zu trennen" bzw. zum allpoligen Freischalten verwendet zu werden.
    Allpoliges Trennen bedeutet, alle aktiven Leiter zu trennen. Laut VDE zählt auch der Neutralleiter zu den aktiven Leitern, ist somit ebenso mit abzuschalten.

    Dies kann nur mit einem vierpoligen Schalter, Leitungsschutzschalter (3pol. mit Hilfskontakt oder aber gleich 4pol.) oder Fehlerstromschutzschalter oder einem geeigneten Steckverbinder erfolgen.


    Gruß aus Nürnberg,

    Buzz

    Hier geht's weiter...

  • Donot1986
    Beiträge
    190
    • 8. September 2007 um 17:31
    • #16

    Ok ja stimmt habe hier wohl falsch ausgedrückt.
    Mein Fehler

    Ich meinte nicht allpolig sondern allphasig oder wie man das auch immer nennen mag.

    Gruß

  • knirps
    Beiträge
    235
    • 9. September 2007 um 12:26
    • #17

    Hi,
    danke für die Diskussion, doch

    Zitat

    Einzelautomaten sind bei CEE-Steckdosen nicht zulässig.

    Das würde bedeuten die Verteiler von beispielsweise Connex sind nicht Zulässig ?

    Grüße
    Knirps

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 10. September 2007 um 21:42
    • #18

    Ich habe es so gelernt, wo es genau steht, müßte ich nachsehen.

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • dienervt
    Beiträge
    608
    • 10. September 2007 um 22:37
    • #19
    Zitat von "yamaha4711"


    Das kann man dann getrennt und später in Ruhe machen. Ist eh sinnvoller den Fehler nicht direkt auf der Baustelle zu suchen. Da kommt ein neues Gerät dran und fertig.

    Grüßle,
    michael

    Dann mach das mal "später in Ruhe" auf einer Lan-Party bei der Stromversorgung für die zentralen Server oder bei einer Tischreihe mit 30 Computern.

    Aber so weit ich weiß ist die Einzalabsicherung tatsächlich nicht erlaubt, da bei einem "Kurzen" das Kabel immer noch stromführend ist (weil ja idR dann nicht alle drei Sicherungen abschalten) Die Blockabsicherung ist aber leider in der VT total unpraktikabel.

    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de

  • deep-house
    Verifiziert
    Reaktionen
    8
    Beiträge
    798
    Marktplatz Einträge
    3
    • 10. September 2007 um 22:47
    • #20

    und wie sieht es bei neozed aus ? die sind ja immer einzeln. sind die nicht mehr zulässig ?

    Gruß UweS.

    Gruß UweS.

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen