Problem mit QSC PLX 3402 Endstufe

  • david liebs
  • 17. Februar 2008 um 10:00
  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 10. September 2008 um 16:49
    • #21

    Ein passender Spartrafo wöge etwa 10kg. Ist natürlich auch nicht ohne.

    MfG

    DirkB

  • david liebs
    Beiträge
    12
    • 10. September 2008 um 17:58
    • #22

    yamaha4711
    Vielen Dank, das wollte ich wissen!!
    Gruß David

  • tufkail
    Beiträge
    288
    • 10. September 2008 um 19:41
    • #23
    Zitat von "DirkB"

    Ein passender Spartrafo wöge etwa 10kg. Ist natürlich auch nicht ohne.

    MfG

    DirkB

    Du mit deinen Spartrafos :D Die Idee hat dich noch nicht so richtig verlassen, oder ? :lol:

  • phil sauber
    Beiträge
    230
    • 10. September 2008 um 23:12
    • #24
    Zitat

    DirkB hat Folgendes geschrieben:
    Ein passender Spartrafo wöge etwa 10kg. Ist natürlich auch nicht ohne.

    MfG

    DirkB


    Du mit deinen Spartrafos Sehr glücklich Die Idee hat dich noch nicht so richtig verlassen, oder ? Lachen

    Ja natürlich bei diesen Leistungen vorallem :D Wie unser Elektrotechniklehrer immer sagte Spar den Trafo oder nenn es einfach Heizwiderstand :D xD

    Schönen Gruß Philipp

    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 11. September 2008 um 12:58
    • #25
    Zitat von "Igor Linowski"

    Du mit deinen Spartrafos :D Die Idee hat dich noch nicht so richtig verlassen, oder ? :lol:

    Nein, weil ein Spartrafo eine Möglichkeit ist, gegenüber dem hier nicht notwendigen Trenntrafo Gewicht und Geld zu sparen.

    Zitat von "Phil Sauber"

    Ja natürlich bei diesen Leistungen vorallem Sehr glücklich Wie unser Elektrotechniklehrer immer sagte Spar den Trafo oder nenn es einfach Heizwiderstand Sehr glücklich xD


    Der von mir vorgeschlagene Trafo ist ein eher kleines Exemplar.
    Wieso eigentlich sollte das ein Heizwiderstand sein? Trafos heizen nur, wenn sie ungünstig dimensioniert wurden.

    MfG

    DirkB

  • david liebs
    Beiträge
    12
    • 18. August 2009 um 08:51
    • #26

    Hallo,
    ich wollte die ganze Sache hier nochmal aufklären!!
    Nachdem mir eine nette Firma den Bau- und Schaltplan der QSC PLX 3402 geschickt hatte,
    konnte mein privater Techniker dann etwas mit der Endstufe anfangen:
    Also das Netzteil ist tatsächlich für 120 und 230 V geeignet. Er musste lediglich ein Kabel durchtrennen und zwei Brücken einlöten!!!
    Und wegen so einem "Kinderspiel" soll man seine Endstufe wieder in die USA schicken damit das da dann innerhalb von 2min umgebaut wird. Die Mega teuren Versandkosten sind denen egal, hauptsache die Kiste baut kein anderer um!! Frechheit!!!

    Aber egal, die Endstufe funktioniert jetzt einwandfrei und ich habe 500€ gespart, besser gehts nicht!! 8)

  • tubetom
    Beiträge
    457
    • 18. April 2019 um 09:57
    • #27

    Ich weiß, das Thema ist gut 10 Jahre alt, aber ich stehe nun vor dem selben Problem. Ich habe 3 dieser Endstufen in der 110V Version kostenlos bekommen. Nun möchte ich die Schaltnetzteile auch auch gerne an 240V anpassen. Leider erkenne ich auf den Schaltplänen keinen Spannungsverdoppler, sondern lediglich den Hinweis darauf. Kann mir jemand weiterhelfen?

  • Andl77
    Reaktionen
    14
    Beiträge
    78
    • 18. April 2019 um 12:46
    • #28

    Servus tubetom,

    so wie es aussieht wird im "120 Volt" Betrieb nur ein Teil des Brückengleichrichters (BR1) genutzt.

    Im "240 Volt" Betrieb wird der ganze Bruckengleichrichter (BR1) genutzt auch sind hier die Sieb-Elko´s in Reihe geschaltet (2x 200V), die Primärwickluing des Trafo´s hängt zwischen den Siebkondensatoren und somit auf halber Zwischenkreisspannung.

    Ich würde Klemme "EL1" von "E120" nach "E240" umklemmen.

    Dann das Ganze an einen Trennstelltrafo anschliesen und langsam aufdrehen.

    Spannungen von primär Sieb-Elkos / sekündär Sieb-Elkos / +/- 15 Volt / +16 Volt / +18 Volt überprüfen.

    Andl

    Und wie immer: Strom macht klein, schwarz und hässlich !

  • christian_thomas
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    1.001
    • 19. April 2019 um 20:35
    • #29

    Hallo,

    kann mich der Meinung von Andi77 nur anschließen, genau so wird es gemacht.
    (Übrigens bei allen Schaltnetzteilen, auch denen von Computern)

    Gruß Chris

    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.

  • marcoboy
    Verifiziert
    Reaktionen
    190
    Beiträge
    6.814
    Marktplatz Einträge
    3
    • 23. April 2019 um 16:23
    • #30

    und nicht vergessen die Sicherung zu tauschen !

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™