Hallo liebe Kollegen,
was man nicht alles so tut: ankommen, ausladen, aufbauen, Strom anschließen: Peng :shock:
Nach einiger Verwirrung die ersten Tests. Ergebnis: Auf allen Schuko-Steckdosen der 32A Unterverteilung sind 2 Phasen per Phasenprüfer messbar. Das einzige, was in den Steckdosen keine Phase führt, ist die Erdung. Elektriker anrufen, derweil weiter aufbauen, die VA muss ja gerettet werden. Elektriker stellt fest, dass entgegen meiner ersten Vermutung Phasen und Null richtig aufgelegt sind ... und dann das Erwachen: abgerissener Nullleiter.
Tests an anderer Stromzuführung zeigt, dass das komplette Mischpultrack und Teile des Ampings abgeraucht sind. Was man dann braucht sind vor allem:
1) Freund, die mit Material aushelfen
2) Freunde, die aufbauen helfen
3) man sollte auch mit unbekanntem Material umgehen können
VA wurde gerettet und der Elektriker hat eigentlich sogar noch Glück gehabt: das größere Amprack (10kW + Controller) ist genauso unbeschädigt geblieben (war noch nicht eingesteckt) wie die Lichttechnik, die noch nicht aufgebaut war.
... und nun?
Ich bin mit solchen Situationen (zum Glück) völlig unerfahren. Wer hat Tipps für mich, damit ich keine Fehler bezüglich Elektriker und dessen Versicherung mache. Von einem Kollegen habe ich z.B. gehört, dass ich die Geräte auf jeden Fall zur Prüfung in eine Meisterwerkstatt geben muss ... stimmt das? Bekomme ich eigentlich den Zeitwert oder den Neuwert ersetzt? Sollte ich z.B. nur den Zeitwert erhalten, dann müsste ich ja bei diesem Schadenumfang noch schnell einen größeren Re-Invest vorbereiten ...
Was wisst ihr?
Eine Bitte hätte ich noch: Ich habe kein Interesse daran, die Situation für mich auszuschlachten. Ich möchte einfach nur wieder mischen können. Deshalb bitte vor allem seriöse Informationen.
Danke!