Starkstrom ---> 230V

  • Fabian.57632
  • 14. September 2004 um 14:58
  • Fabian.57632
    Beiträge
    44
    • 14. September 2004 um 14:58
    • #1

    Hallo,
    ich hab mich entschieden die Frage hier ins Einsteigerbrett und nicht ins Strombrett zu posten, da es eine totale Anfängerfrage ist.

    Also: Im Moment hat meine Musik und Lichtanlage noch etwa 3000W Anschlusswert. Also kann ich sie (theoretisch) noch an einer normalen 230V Steckdose betreiben.

    Nehmen wir mal an, ich wollte müsste noch eine zusätzliche Endstufe betreiben. Dann würde es mit der einen Steckdose schon eng.

    Was mache ich dann? Was für "Arten" von Starkstrom gibt es, und wie kann ich daran meine Geräte anschließen?

    Viele Grüße
    Fabian

  • Fischback
    Beiträge
    1.387
    • 14. September 2004 um 15:08
    • #2

    Entweder du nimmst ne seperat Abgesicherte 2te Schukosteckdose...

    Oder du nimmst dir nen 16A CEE Dose. Nimmst nen verteiler von 16A CEE auf 3 Schukos a 16 A. Problem gelöst.

    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung

    mfg maTze

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 14. September 2004 um 15:14
    • #3

    An einer Starkstromleitung kann man 230 V oder 400 V abgreifen. Am besten du kaufstdie einen entsprechenden Adapter/Verteiler. Da ist das dann schon richtig verschaltet.

    Aus .... bekommst man:
    CEE 16 A rot: 3 x 230 V Schuckosteckdosen die je mit 16 A abgesichert sind
    CEE 32 A rot: 6 x 230 V Schuckosteckdosen die je mit 16 A abgesichert sind
    ...
    ..
    .

  • tom noise
    Beiträge
    1.572
    • 14. September 2004 um 15:17
    • #4

    nun prinzipiell wird die ältere bezeichnung "starkstrom" kaum verwendet. man spricht eher von drehstrom. (wie er erzeugt wird und was er genau ist erfährst du hier)
    das ist wechselstrom der mit 3 phasen daherkommt. beispielsweise wenn du einen 16A drehstromanschluss vorfindest heißt das das da 3x16A rauskommen, wegen den 3 phasen, ne? bei 32, 63, 125 A ist das genauso. Nur kannst du bei 32 nicht einfach auf 3x 16A Schukosteckdosen adaptieren sondern musst einen Verteiler kaufen. Ich sage bewusst kaufen weil du das als Änfanger ohne jegliche Elektrotechnik Ausbildung das nicht selber bauen darfst. An dem (32A Anschluss) kannst du dann beispielsweise auf 6 Schukosteckdosen,an 2 16A CEE Dosen, oder einem 32A CEE Anschluss(brauchen diverse 12-Kanal Dimmer) deine Geräte anhängen oder weiter unterverteilen wie dus brauchst.

    Und falls Fragen auftauchen, dann stell sie jetzt weil auf einer VA kanns sonst böse ausgehen wenn du nicht weist was du tust!

    tom

    EDIT: fuck zu viel getipp, die andern beiden waren schneller

    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg

    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)

  • Fabian.57632
    Beiträge
    44
    • 14. September 2004 um 15:20
    • #5

    Erstmal danke für die Antworten. Dann werde ich mich mit dem Thema jetzt mal etwas beschäftigen.

    EDIT: Wieviel Watt kann ich denn dann z.b. an so eine http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=30926&item=7920458208&rd=1 hängen?

  • Wolfpack
    Beiträge
    905
    • 14. September 2004 um 16:22
    • #6

    Bei 3 Phasen à 230 Volt à 16 Ampere macht das:
    3 x 230 x 16 Watt = 11040 Watt (3680 Watt pro Steckdose)

    Das solltest du allerdings nicht ganz ausreizen, da es auf Kabelwegen immer zu Verlustleistungen kommt.

    Darf ich mal fragen, wie alt du bist, bzw. welche Klasse du besuchst, um dein physikalisches Basiswissen einschätzen zu können?

    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München

  • LJ Bush
    Beiträge
    3.953
    • 14. September 2004 um 16:45
    • #7

    Hat der Verteiler keine Sicherungen??? :mrgreen:
    Sehe da aufem Bild und inner Beschreibung nichts.

    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 14. September 2004 um 16:48
    • #8
    Zitat von "LJ Bush"

    Hat der Verteiler keine Sicherungen??? :mrgreen:
    Sehe da aufem Bild und inner Beschreibung nichts.


    Also das ist ja schon fast eine Glaubensfrage, ob in einem 16A Verteiler zusätzlich (zu den Sicherungen im Verteiler davor) nochmal Sicherungen sein müssen, die man dann oft beide wieder rein drücken muss im Fehlerfall.
    Gab's auch schon endlose Diskusionen hier im Forum.

  • tom noise
    Beiträge
    1.572
    • 14. September 2004 um 16:49
    • #9

    bei einem verteiler von 3x16A auf 3x16A ist die nicht wirklich notwendig.

    bei 3x32A auf 6x16A musst du absichern weil du ja gewährleisten musst dass max 16A aus jeder dose kommen. hängst dann immer 2 dosen auf eine phase.

    tom

    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg

    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)

  • LJ Bush
    Beiträge
    3.953
    • 14. September 2004 um 17:26
    • #10

    Ich find schon weil ich geh da lieber auf nummer sicher und wenn dann die ganze Leitung tot ist beginnt die Fehlersuche :wink:

    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)

  • Fabian.57632
    Beiträge
    44
    • 14. September 2004 um 17:31
    • #11
    Zitat von "Wolfpack"

    Bei 3 Phasen à 230 Volt à 16 Ampere macht das:
    3 x 230 x 16 Watt = 11040 Watt (3680 Watt pro Steckdose)

    Das solltest du allerdings nicht ganz ausreizen, da es auf Kabelwegen immer zu Verlustleistungen kommt.

    Darf ich mal fragen, wie alt du bist, bzw. welche Klasse du besuchst, um dein physikalisches Basiswissen einschätzen zu können?

    Ich bin 16 und gehe in die 11. Habe Physik allerdings abgewählt, da ich dort eine totale Niete war. :oops:

  • tom noise
    Beiträge
    1.572
    • 14. September 2004 um 17:33
    • #12

    kann aber genauso vorkommen dass es beide sicherungen raushaut. und wenn ich einen verteiler ohne sicherung einsetze weiß ich wenigstens direkt wo ich hin muss um sie wieder einzuschalten.

    tom

    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg

    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 14. September 2004 um 17:44
    • #13

    Hi!

    Zitat von "LJ Bush"

    Ich find schon weil ich geh da lieber auf nummer sicher und wenn dann die ganze Leitung tot ist beginnt die Fehlersuche :wink:

    Naja, kann ich nicht so ganz verstehen. Was soll das bringen? Machst dir daheim ja auch keine zwei Sicherungen hintereinander in den Sicherungskasten deines Hauses zur Sicherheit, oder? Ist die Sicherung drin die reingehört, dann langt die eine. Was soll da den sicherer dran sein wenn du noch ne zweite hast?

  • -martin-
    Beiträge
    1.101
    • 14. September 2004 um 18:03
    • #14

    ist doch nur damit die Verteiler dann mehr Geld kosten :)

  • da_user
    Beiträge
    844
    • 14. September 2004 um 18:39
    • #15

    tom noise

    tatsächlich is drehstrom : 3P+PE, starkstrom 3P+N+PE
    =>drehstrom hat keinen neutralleiter => wo willst du deine 230V herkriegen??

    dass heißt, der strom heißt tatsächlich starkstrom!

    rechtschriebfehler sind bugs im board

  • tom noise
    Beiträge
    1.572
    • 14. September 2004 um 19:11
    • #16

    oh wenn das so ist hast du recht. dann dachte ich bis jetzt immer falsch. hätte mir den link den ich gegeben hab besser ansehen sollen.

    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg

    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)

  • Carm
    Profi
    Beiträge
    2.715
    • 14. September 2004 um 19:11
    • #17

    naja - man sollte mal darauf hinweisen dass der o.a. stromverteiler offensichtlich ein eigenbau ist!!! das gehäuse sieht doch schwer nach ner feuchtraum-installationsdose aus.

    wenn dir mit diesem verteiler auf irgendeiner veranstaltung was passiert hast du ziemliche probleme was die haftung angeht da du erstmal für dein material verantwortlich bist das zu zum einsatz bringst. und bei strom hört der spass auf da ebendieser auch ganz schnell mal tödlich enden kann wenn z.b. strom auf gerätegehäusen anliegt

    in diesem sinne verweise ich auf

    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=25367

    jeder der halbwegs vernünftig ist kauft jedenfalls keine hobbybasteleien anderer leute...

  • LJ Bush
    Beiträge
    3.953
    • 14. September 2004 um 19:56
    • #18

    Ging mir darum das ich dann nicht die Hauptsicherung raus haue sondern nur die wo ein Fehlerstrom, bzw. Kurzschluss aufgetreten ist.
    Verstehst?
    Nicht eine einzige sondern für jede abzweigende Schuko-Ader eine Sicherung.

    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)

  • steffen.haas
    Beiträge
    57
    • 14. September 2004 um 19:58
    • #19

    @ da user: ganz korrekt heißt es übrigens Dreiphasenwechselstrom, wie es auch in dem Link zu Wikipedia geschrieben steht, Dreh-und Kraftstrom sind beide nicht technisch korrekt sondern umgangssprachlich, aber jedesmal von Dreiphasenwechselstrom zu sprechen wäre auch echt bißchen zu umständlich.

    LG, der Steffen

  • Royal Flash
    Beiträge
    800
    • 14. September 2004 um 20:05
    • #20

    Wie war das noch? Bei Drehstrom werden alle Phasen gleich belastet, so dass auf einem evtl. Nullleiter kein Strom fliesst (E-Motoren o. ä. ). Liege ich da richtig oder total daneben.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™