1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Veranstaltungssicherheit
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

DIN VDE 0701-0702 bei Laserschutzklasse 1

  • JonnyNoCash
  • 11. August 2023 um 17:17
  • JonnyNoCash
    Beiträge
    1
    • 11. August 2023 um 17:17
    • #1

    Hallo zusammen,

    ich habe für unseren Betrieb zwei Laser von "Laserworld" mit der Laserschutzklasse 1 besorgt. Das Gerät (Modell: EL-300RGB) hat einen handelsüblichen Kaltgerätestecker und sollte entsprechend ein Schutzklasse 1. Gerät sein. Bei den Tests (Modell: Benning ST 755) nach DIN VDE 0701-0702 spuckt das Testgerät jedoch komische Werte aus.

    Hat hier jemand Erfahrung mit der wiederkehrenden Prüfung bei Lasern und kann mir vielleicht einen Tipp geben, was wir falsch machen?

    Freundliche Grüße,

    Jonny

  • ThoSchu 11. August 2023 um 23:05

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.799
    Beiträge
    6.830
    Termine
    27
    Marktplatz Einträge
    2
    • 12. August 2023 um 21:42
    • #2

    Welche Werte sind den komisch?

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • Jürgen Klingel
    Reaktionen
    513
    Beiträge
    4.873
    • 12. August 2023 um 23:38
    • #3

    Schutzklasse 1 = Schutzleiteranschluss (vermutlich hinter der markierten Schraube mit der Zahnscheibe befindet sich die Verbindung mit dem KG-Anschluss...)

    Insofern eigentlich ein "klarer Fall" für die Messung.

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

  • Oli-Aachen
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    251
    Marktplatz Einträge
    1
    • 12. August 2023 um 23:55
    • #4

    Es sind ja 2 Prüfungen.

    Zum einen die Kaltgeräteleitung einzeln.

    Dann mit dem Laser die 2 Prüfung.

    Welcher Wert ist denn komisch?

    RPE? Dann vielleicht mal mit 10A Prufstrom versuchen.

    Was sagt denn das Gerät?

    Bestanden? Oder weshalb nicht?

    Gruß Oliver

  • slaytalix
    Verifiziert
    Reaktionen
    57
    Beiträge
    4.915
    Marktplatz Einträge
    1
    • 13. August 2023 um 05:44
    • #5

    Der Laser hat Laserklasse 2. Bei der DGUV A 3 Prüfung mit Prüflings-Nr. bei 169 € Geräten made in China hat das die Prüfung nicht bestanden beim Durchlauf ?

    Laserworld EL-300RGB - Gratinglaser RGB mit DMX
    RGB-Weißlicht-Effektlaser mit DMX-Ansteuerung sowie Automatik- und Musikmodus. Dieser einfach zu bedienende Showlaser ist nach Laserklasse 2 klassifiziert und…
    www.prolighting.de

    Apollo Audio & E-Bike Rental.

    https://apolloaudioandebike.jimdo.com

    https://apollo-audioservice.jimdofree.com/

  • hell&dunkel
    Moderator
    Reaktionen
    1.095
    Beiträge
    12.398
    Marktplatz Einträge
    2
    • 13. August 2023 um 10:19
    • #6
    Zitat von Oli-Aachen

    Es sind ja 2 Prüfungen.

    Zum einen die Kaltgeräteleitung einzeln.

    Dann mit dem Laser die 2 Prüfung.

    ...

    Was spricht dagegen, das Anschlußkabel einem Gerät fest zuzuordnen und gemeinsam zu prüfen?

    Hier befindet sich i.d.R. die Signatur

  • Oli-Aachen
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    251
    Marktplatz Einträge
    1
    • 13. August 2023 um 10:24
    • #7
    Zitat von hell&dunkel

    Was spricht dagegen, das Anschlußkabel einem Gerät fest zuzuordnen und gemeinsam zu prüfen?

    Geht nicht. Es ist theoretisch auswechselbar und anderweitig nutzbar. So gesehen ein eigenständiges Betriebsmittel. Inventarisieren , beschriften, räumlich Zuordnen und je nach Gbu das Prüfintervall festlegen. ;(

  • wora
    Profi
    Reaktionen
    5.537
    Beiträge
    27.398
    Einträge
    10
    Marktplatz Einträge
    11
    • 13. August 2023 um 10:30
    • #8

    Danke für den Hinweis.

    Dort wo ich Kabel mit IEC lock verwende, die fest an den Geräten bleiben, habe ich die immer zusammen mit dem Gerät geprüft.

    mit kollegialen Grüßen
    Wolfgang

  • Oli-Aachen
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    251
    Marktplatz Einträge
    1
    • 13. August 2023 um 11:16
    • #9

    Das System kenne ich nicht.

    Bei Ladegeräten von Notebooks haben wir die Stecker schon mit Sekundenkleber eingeklebt und so zu einer Einheit gemacht, da das Ladegerät/ Netzteil eh problematisch zu prüfen ist. Zuleitung Schutzklasse 1 , Gehäuse Schutzklasse 2.

    In Kombination mit der Zuleitung findet man nirgends Kontakt für die Sonde. Da kein PELV System ist sekundär kein PE messbar.

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.594
    Beiträge
    2.670
    • 13. August 2023 um 15:10
    • #10
    Zitat von Oli-Aachen

    Das System kenne ich nicht.

    Bei Ladegeräten von Notebooks haben wir die Stecker schon mit Sekundenkleber eingeklebt und so zu einer Einheit gemacht, da das Ladegerät/ Netzteil eh problematisch zu prüfen ist. Zuleitung Schutzklasse 1 , Gehäuse Schutzklasse 2.

    In Kombination mit der Zuleitung findet man nirgends Kontakt für die Sonde. Da kein PELV System ist sekundär kein PE messbar.

    Ich hatte da mal die Lösung für dein Problem bei einem Gerät aus China dabei. iron

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

  • MoDis
    Reaktionen
    58
    Beiträge
    91
    • 14. August 2023 um 01:59
    • #11
    Zitat von Oli-Aachen

    Bei Ladegeräten von Notebooks haben wir die Stecker schon mit Sekundenkleber eingeklebt und so zu einer Einheit gemacht, da das Ladegerät/ Netzteil eh problematisch zu prüfen ist. Zuleitung Schutzklasse 1 , Gehäuse Schutzklasse 2.

    In Kombination mit der Zuleitung findet man nirgends Kontakt für die Sonde. Da kein PELV System ist sekundär kein PE messbar.

    So ganz sehe ich nicht was daran problemstisch sein soll. Das Kabel mit Leitungsprüfung mit Schutzleiter als Einzelgerät prüfen und beim Netzteil ist der PE in 99% der Fälle kein Schutzleiter sondern ein SCHMUTZleiter zur besseren EMV-Verträglichkeit. Dann beim Prüfablauf die Schutzleiterprüfung skippen, da „von außen nicht erreichbar“. Wenn das im Messgerät nicht geht als SK2 Gerät definieren (= nach Fachwissen der Elektrofachkraft) Wenn dann R-Iso und die Ableitströme passen ist alles schick.

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  4. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  5. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  6. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  7. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  8. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  9. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  10. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands

    pfeiffe
    17. November 2026 um 19:43
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen