1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Veranstaltungstechnik LICHT/VIDEO/KONFERENZ/SPECIALEFFECTS/DISCO
  5. Licht
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Neonröhren schalten als wären sie kaputt?

  • djkiwi_de
  • 22. Oktober 2008 um 09:11
  • djkiwi_de
    Gast
    • 22. Oktober 2008 um 09:11
    • #1

    Hallo,

    ich habe eine Frage. Für ein Event möchte ich normale Neonröhren so
    installieren/schalten, dass sie so flackern als wären sie kaputt, also
    unregelmäßig an und aus. Gibt es da eine einfache Möglichkeit sowas
    zu realisieren?

    Grüße
    Kai

  • michael quatmann
    Verifiziert
    Beiträge
    649
    • 22. Oktober 2008 um 09:49
    • #2

    Ich meine mal irgendwo n Platine zum selbstbau für sowas gesheen zu haben. Guck doch mal bie Conrad und den anderen üblichen Verdächtigen. Vielleicht auch bei DMX4all.
    EVG is bei sowas aber Pflicht, sonst kriegst du die Röhre nicht so schnell gezündet. Oder du nimmt halt wirklich ne kaputte respektive n kaputten Starter

    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 22. Oktober 2008 um 09:50
    • #3

    Hmm, einfach defekte Leuchtstofflampen verwenden..? :roll:

    Was fertiges in diese Richtung ist mir leider nicht bekannt, muss mal in mich gehen...

    Gruß aus Nürnberg,

    buzz

    Hier geht's weiter...

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 22. Oktober 2008 um 09:53
    • #4
    Zitat von "Michael Quatmann"

    Oder du nimmt halt wirklich ne kaputte respektive n kaputten Starter

    Ein defekter Starter sorgt dafür, dass die Leuchtstofflampe aus bleibt - das braucht man dann auch nicht weiter zu simulieren, einfach Starter oder (noch einfacher) Stecker draussenlassen...

    Gruß aus Nürnberg,

    buzz

    Hier geht's weiter...

  • treibsand
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.598
    Beiträge
    9.450
    Marktplatz Einträge
    1
    • 22. Oktober 2008 um 10:35
    • #5

    Sofortstarter, Dimmer & Pult mit programmierbarem Chase.
    Allerdings braucht es einige Programmierarbeit, bis das so aussieht, als wenn die Röhre wirklich kaputt ist. Das original Flackern ist doch sehr unregelmässig...

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

  • ljbigfish
    Beiträge
    1.080
    • 22. Oktober 2008 um 12:38
    • #6

    Nee,

    keine Sofortstarter. Die Wendeln müssen richtig schön aufglühen, kurz zünden und dann wieder ausgeschaltet werden. Manchmal sogar ausgeschaltet, noch bevor die Lampe zündet.
    Und viele verschiedene Leuchtstoffröhren verwenden. Sollen ja alle irgendwie anders zünden und unterschiedlich leuchten.

    Wird aber auch ziemlich über die Starter gehen.


    Gruß Simon

  • simples
    Beiträge
    31
    • 22. Oktober 2008 um 12:48
    • #7

    Hallo Namensvetter...

    du sprichst grad von Wendeln...dir ist schon klar das eine Leuchtstoffröhre nicht wirklich einen Wendel im Sinne von "Glühfaden" hat oder?

    Ansonsten diskutieren wir grad über die falsche Art von Lampe...

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 22. Oktober 2008 um 13:06
    • #8
    Zitat von "SimpleS"

    Hallo Namensvetter...

    du sprichst grad von Wendeln...dir ist schon klar das eine Leuchtstoffröhre nicht wirklich einen Wendel im Sinne von "Glühfaden" hat oder?

    Ansonsten diskutieren wir grad über die falsche Art von Lampe...

    Naja, Heizwendel als Elektronensprungbrett hat sie schon... wie wär's mit Versorgung mit Unterspannung? Könnte evtl. funktionieren, ist nur so eine wilde Idee...

    MfG TZw

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • Hitower
    Verifiziert
    Beiträge
    1.457
    • 22. Oktober 2008 um 13:08
    • #9

    Hi

    wir wäre es zum Elektriker zu fahren und nachzufragen ob der noch kaputte starter hat?

    Ich wüsste im moment nicht wie ich einen solchen starter umbauen könnte , aber ich meine die heizung in den Startern heizt das Bimetall darin nichtmehr so und das gas in der röhre kann nicht zünden...

    Zitat

    Lampen höherer Leistungen können in Tandemschaltung nicht zuverlässig gezündet werden, wenn die Summe ihrer Brennspannungen deutlich über der halben Netzspannung liegt - es ergäbe sich ein dauerhaftes Flackern der Lampen

    http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtsto…3.A4t_.28KVG.29


    Gruß
    Daniel

    Fachkraft in Hamburg...

  • bukka
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    123
    • 22. Oktober 2008 um 14:00
    • #10

    Hallo,

    Zitat

    ... wie wär's mit Versorgung mit Unterspannung? Könnte evtl. funktionieren, ist nur so eine wilde Idee...

    Ich bilde mir ein, das wir das so schon gemacht haben... Einfach auf nen Versatz und gut wars...

    Matthias

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 22. Oktober 2008 um 14:04
    • #11

    Genau! Triac- oder Thyristordimmer ohne parallele Ohm'sche Last, dann gedimmt... dann spinnen die LS-Röhren doch meistens 'rum!

    MfG TZw

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • Machtl
    Verifiziert
    Beiträge
    705
    • 22. Oktober 2008 um 19:45
    • #12

    gibts denn die leuchtstoffröhren schon oder willst du da welche kaufen?

    ansonsten könnte vielleicht drossel für 36W in 58W röhre gehen, die bringt dann eventuell zu wenig zündspannung und die lampe schaltet nicht richtig durch und flackert.

    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum

  • marcoboy
    Verifiziert
    Reaktionen
    191
    Beiträge
    6.821
    Marktplatz Einträge
    3
    • 22. Oktober 2008 um 19:59
    • #13

    Mit einen EVG geht das nicht, weil das EVG den Einschaltimpuls sehr verzögert. Das einfachste ist noch defekten Leuchtstoffröhren zu besorgen. Gehe zu deinen Kommunalen Entsorger und Frage dort nach. Ich hätte auch eine Quelle für alte Röhren. Aber der Versand ist zu unsicher.


    Eine andere Möglichkeit wäre die Röhre kurz nach den Zünden wieder auszuschalten. Aber Achtung das mit Halbleitern zu machen könnte den Dimmer oder dem Switchpack nicht gut tun. Also lieber ein Schütz benutzen. Das auch besser mit einen Kondensator über den Kontakten.

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.310
    Beiträge
    3.560
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 22. Oktober 2008 um 20:45
    • #14

    ich würde da auch mal den Weg von TobiasZw versuchen - eine intakte Röhre mit einem robusten Dimmer
    und trotzdem evtl. paralleler ohmscher Last (500W Baufluter oder so) mal deutlich runterdimmen. Wenn Du den Grenzwert von Dauerleuchten auf Flackern abpasst,
    sollte sich damit ein simpler Chaser programmieren lassen.

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.de
    Nächster Messeauftritt: 10./11.3. LEDdays Göttingen http://www.leddays.de

  • djkiwi_de
    Gast
    • 23. Oktober 2008 um 09:35
    • #15

    Ich werde das mit dem Dimmer mal versuchen. Defekte Röhren habe ich leider nicht, die werden alle neu gekauft.

  • fabio hermann
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    1.084
    • 23. Oktober 2008 um 15:05
    • #16

    weiß jemand wie die röhren entsorgt werden? die kommen doch net in den normalen müll oder?

    ich würde bei so net entsorgungstelle anfragen ob du da ne stapel röhren für lau oder n kleines geld bekommen kannst und dann nimsmte die mit und sotierst dir die raus die so funktionieren wie du es dir vorstellt und danach bringst du sie zurück

    http://www.sound-light-bonn.net/

  • rolf herrmann
    Beiträge
    137
    • 24. Oktober 2008 um 21:15
    • #17

    Du musst die LL-Schaltung nur ein wenig modifizieren und schon hast du den gewünschten Effekt: Wenn der Starter nicht mehr zwischen den beiden Glühwendeln sondern in der Zuleitung zu einer der Wendel liegt, dann hast du dein Flackern.

    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    507
    Beiträge
    13.794
    Marktplatz Einträge
    4
    • 24. Oktober 2008 um 22:03
    • #18
    Zitat von "Rolf Herrmann"

    Du musst die LL-Schaltung nur ein wenig modifizieren und schon hast du den gewünschten Effekt: Wenn der Starter nicht mehr zwischen den beiden Glühwendeln sondern in der Zuleitung zu einer der Wendel liegt, dann hast du dein Flackern.

    Da ist es wieder: Unser Billig-Flacker-Partylicht aus den 70ern. :D

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • manevents
    Beiträge
    12
    • 26. Oktober 2008 um 19:56
    • #19

    Einfach alle Leuchten zusammenhängend auf einen Dimmerkanal und den Dimmen bis si anfangen zu starten.
    Gibt ein lustiges nichtkontroliertes Flackern, gewisse gehen an gewissen flackern und andere kommen erst wen di anderen wieder ab sind.

    Hab das scho mit 50 FL rammpen gemacht..
    War lustig bis du den Dimmpunkt hast das alle ein bischen Flackern.......

  • djkiwi_de
    Gast
    • 28. Oktober 2008 um 14:40
    • #20

    rolf:

    Danke. Die Variante mit der Schaltungsänderung funktioniert super.

    Grüße
    Kai

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen