63 A fordert schon 5*16 mm
Wenn nicht die Leitung zu lang ist. Mit 10A pro Quadratmillimeter kannst du nicht rechnen.
Aus dem Kopf würde ich sagen 5*35 Quadratmillimeter können 100A
Zwei parallele jeweils entsprechend abgesicherte Leitungen reichen für die 200A , falls die Leitungslänge vom Spannungsfall hinhaut. Wird der nötige Kurzschlussstrom nicht erreicht noch einen Motorschutzschalter zur thermischen Absicherung einbauen.
Ja du hast recht!
Wenn man beruflich immer nur mit mikrovolt oder milliampere zu tun hat sollte man doch nal genauer nachrechnen.