PA + Licht an einer 16A Drehstromzuleitung

  • Hi, wir haben folgendes Problem:
    Wir haben ein PA System das 7,6KW RMS Leistung hat. Das System wird mit 5 Endstufen betrieben: 4x2KW und 1x1,4KW.
    Dann hängt an dem Stromkreis noch 2 Röhrenamps mit 400W. 4 Monitorboxen mit 500W.
    Und dann zu guter letzt noch 8 PAR Strahler, aber ich hab keinen Dunst was die haben.


    So und nun zur Frage:
    Reicht eine 16A Drehstromzuleitung aus???
    Wir haben nämlich nen Bühnenstromverteiler mit 32A Anschluss, 6x C-Automaten, und nem FI. d.h wir würden nen Adapter von 16 auf 32 A nehmen, und dann die 6 Steckdosen so nutzen das es ca. alles gleich belastet ist.
    Hat man dann einbusen in der Musikleistung o.ä???
    Weil normalerweise: 400Vx16A = 6,4 KW. Oder gehts allgemein nicht????


    mfg Domi

  • nun, als erstes mal nutzt ihr keine 400 V, sondern 3 x 230 V a 16 A. Macht ~11000 Watt. Ohne Ahnung was für Licht ist das Schwer zu beurteilen. Generell solltet Ihr auf jeden Fall die Lampen vorheizen. So, jetz die Experten zum Thema Leistungsaufnahme von Endstufen.

    Grüße
    Matthias


    ***
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
    ***

  • die 2 Röhrenamps essen auf jedenfall etwas mehr als ihr RMS. Vor allem wegen der maßlosen Heizerei dadrin, also rechne die mal zusammen mit 1kW ein.

    die Feuerzeuge der Gäste sind kleine Sterne die am Himmel unseres Alltags weiterleuchten.

  • Mein Tip:
    Die Transi-Ams auf Phase 1.
    Die Röhren und Monitore auf die 2.te.
    Das Licht auf die 3.te.



    Meine Vermutung:
    Die Lampen überlasten ihre Phase. Sicherung fliegt, Rest bleibt an.
    (<500W PARs sind gerade noch OK. 1000W killen schnellstens die Sicherung.)


    Die Röhren und Monitore sind auf einer Phase relativ sicher. Falls die Sicherung doch fliegt läuft wenigstens die Front weiter, die Röhren brauchen wieder etwas Zeit zum Aufwärmen, die Monitore sind nach Einschalten der Sicherung sofort da. Rein Rechnerisch mit 3kW die sicherste Phase.


    Die Transi-Amps auf Phase eins haben mit etwas Glück einen Guten Crestfaktor und die Sicherung hält. Wenn nicht hats wenigstens die Röhrenamps nicht abgeschaltet... Kann funktionieren, muß aber nicht. Schlechte Amps -> Sicherung löst aus. Evtl. sogar schon beim Einschalten.



    Verbesserungen:
    32A Zuleitung beantragen/verlegen/herstellen lassen.



    Nachwort:
    Wermutlich sind die 6 Steckdosen einzeln mit 16A im Verteiler abgesichert, also immer 2 pro Phase.
    Last da gleichmässig drauf zu verteilen ist immer etwas kompliziert und eine Gleichmässige Überlastung haut halt sofort alles Raus...

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

  • Zitat von &quot;Drummer_Domi&quot;


    Btw du hast bei den 3 Phasen die Endstufen vergessen ;)


    Nö.


    Phase 1: Transistor Amps (hatte da P vergessen... :oops: )


    Die 6 Steckdosen gleich zu belasten macht nur Sinn, wenn da 32A reingehen...
    Was wichtiger ist ,ist die Phasen gleichmässig auszulasten und die wahrscheinliche Überlastung durch geschickte Aufteilung nicht zum Absoluten Desater werden zu lassen...

    Wenn du mit 16A ankommst, bzw. die entsprechende CEE-Dose niedriger abgesichert ist, werden die 6 Dosen nicht mehr 16A schaffen...
    sondern nur paarweise je Phase 16A. Mehr geht ja nicht rein...


    Jeweils zwei der 6 Dosen hängen zusammen auf einer Phase.
    Mach dich da mal ein wenig über die Grundlagen von Starkstrom schlau.
    (Phasenbeschriftung am Verteiler vermutlich 1,2,3 jeweils in A und B).


    Falls Ihr eine 32A Zuleitung habt: gleiche Phasenaufteilung wie Oben, die Lampen und Transitoramps aber auf die entsprechenden 2 Schukodosen verteilen.