(relevante) Einstreuungen unter 110kV-Freileitung möglich?

  • björn dick
  • 22. Juni 2022 um 15:10
  • björn dick
    Beiträge
    10
    • 22. Juni 2022 um 15:10
    • #1

    Wir sollen demnächst ein Firmenfest mit Livemusik beschallen, das auf einem Parkplatz direkt unter einer Freileitung stattfindet (gemäß Försterdreieck ca. 13m Abstand zu den Leiterseilen). Ich würde vermuten dass es sich dabei um eine 110kV-Strecke handelt. Etwa 75m weiter verläuft eine weitere (größere) Leitung.

    Hat zufällig jemand Erfahrung damit, ob in solchen Situationen mit Einstreuungen zu rechnen ist? Es geht mir dabei natürlich vor allem um Einstreuungen in E-Gitarren (Spule am Anfang der Signalkette, unsymmetrische Leitungsführung, extreme Verstärkung im Preamp).

    Nachdem der Wirkungsgrad einer "Antenne" bei 50Hz relativ gering sein dürfte, die Feldstärke quadratisch abnimmt und die drei Phasen sich vermutlich auch mehr oder weniger auslöschen, könnte man entspannt sein. Auf der anderen Seite sind 13m Abstand und die offenbar bis zu 560A pro Leiter aber schon auch ein Wort ...


    Beste Grüße,

    Björn

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.100
    Beiträge
    6.006
    Marktplatz Einträge
    2
    • 22. Juni 2022 um 15:30
    • #2
    Zitat von björn dick

    Es geht mir dabei natürlich vor allem um Einstreuungen in E-Gitarren

    Ich hab zwar keine Erfahrung mit 110kV-Leitungen in Kombination mit E-Gitarren, weiß aber von der Band meines Bruders, dass sie Einstreuungen von der Begrenzungsleitung eines Mähroboters hatten. Die Störung war relativ nervig, weil es ein "tock, tock, tock" war. Bei der Stromleitung brummt es halt. Aber das ist man ja gewöhnt. Theoretisch müssten sich die Felder unter einer solchen Leitung halbwegs aufheben, und was ankommt steht senkrecht zu den Abnehmern. So lange der Gitarrist nicht flach auf dem Boden liegt, sollte es also kein großes Problem sein.

  • Jürgen Klingel
    Reaktionen
    508
    Beiträge
    4.863
    • 22. Juni 2022 um 18:39
    • #3

    Gitarrencoils machen Probleme, je nachdem, ob man quer, oder längs zur Hochspannungs-Leitung steht :P

    Ein "Fender Rhodes"-Piano hatte sich massiv stören lassen.

    DI-Boxen und ordentliche Kabel sind Pflicht!

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

  • marce
    Reaktionen
    1.528
    Beiträge
    2.229
    • 22. Juni 2022 um 18:44
    • #4

    Bei einem Firmenfest auf dem Gelände eines Energieversorgers hatten wir tochtechnisch keinerlei Probleme - weder mit den Freileitungen noch den Erdleitungen.

    Spannend war eher für den Bühnenbauer, daß er seine 1m-Erdnägel bzgl. der Thematik "Bühne bleibt bei Wind da, wo sie hingehört" nur nach cm-genauer Ausmessung und Einzelfreigabe in den Boden klopfen durfte...

  • niggles
    Profi
    Reaktionen
    843
    Beiträge
    4.313
    • 22. Juni 2022 um 19:04
    • #5

    Der dort übliche Dreiphasen-Drehstrom in Dreieck ist ausserhalb von Schaltanlagen und Umspannwerken EMV-mässig harmlos. Zum Einen heben sich die EM-Felder wie schon erwähnt weitgehend gegenseitig auf, zum Anderen gibt es hierfür gesetzlich ziemlich niedrige Grenzwerte die in der Regel auch eingehalten werden. Wichtig ist halt möglichst keine Erdschleifen zu bauen.

    Starke Sendeanlagen (Schiffs- und Flugradar, Mittelwellenradio, VHF) sowie Bahnstrom (einphasig!) sind mEn wesentlich problematischer. Richtig eklig ist die 400Hz-Bodenstromversorgung von Flugzeugen. Wenn da irgendwas nicht sauber geerdet ist hast du das Fiepen *überall* drin.

    Economics in eight words: "There ain't no such thing as free lunch."

  • marcoboy
    Verifiziert
    Reaktionen
    190
    Beiträge
    6.818
    Marktplatz Einträge
    3
    • 23. Juni 2022 um 08:55
    • #6

    Als Antenne dient ein SM58 :D . Das hebt sich nicht wirklich auf und das Problem sind nicht die 50HZ. Funken kommt vom Funken und davon gibt es bei 110KV genug. Das sorgt im ganzen Spektrum breit für Müll. Ob sich das so negativ auswirkt das es Probleme gibt hängt von den Örtlichen Bedingungen ab.

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.100
    Beiträge
    6.006
    Marktplatz Einträge
    2
    • 23. Juni 2022 um 09:00
    • #7
    Zitat von marcoboy

    Als Antenne dient ein SM58

    Dazu muss man aber schon sehr nah an einen Trafo ran. Alternativ gibt es ja auch noch Mikros mit Brummkompensationsspule.

  • wora
    Profi
    Reaktionen
    5.415
    Beiträge
    27.259
    Einträge
    10
    Marktplatz Einträge
    11
    • 23. Juni 2022 um 09:16
    • #8

    ... oder kondensatormikros ;)

    mit kollegialen Grüßen
    Wolfgang

  • Marian Humann
    Verifiziert
    Reaktionen
    510
    Beiträge
    1.683
    • 23. Juni 2022 um 11:09
    • #9
    Zitat von marcoboy

    Ob sich das so negativ auswirkt das es Probleme gibt hängt von den Örtlichen Bedingungen ab.

    Und von den zeitlichen Bedingungen. Je nach Last, die durch die Leitung gejagt wird sendet die mehr oder weniger Müll.

  • niggles
    Profi
    Reaktionen
    843
    Beiträge
    4.313
    • 23. Juni 2022 um 12:03
    • #10
    Zitat von marcoboy

    Funken kommt vom Funken und davon gibt es bei 110KV genug.

    Deswegen ja die Einschränkung "ausserhalb von Schaltanlagen und Umspannwerken".

    Wenn es unter einer ganz normalen 110kV-Freileitung abseits davon breitbandige Funkstörungen aufgrund von Entladungen gibt hat der Energieversorger noch ein ganz anderes Problem...

    Economics in eight words: "There ain't no such thing as free lunch."

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?

    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  2. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER

    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  3. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  5. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  6. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  7. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  8. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  9. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  10. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™