Hallo liebe Gemeinde,
ich stelle hier mal eine Kundenfrage in den Raum, da ich mir selbst nicht sicher bin, wie das Problem am besten gelöst werden kann (ja, auch DAS kommt vor):
Vorgabe: Ein Freigelände soll mittels "normaler" PAR-Floorspots beleuchtet werden (Bäume, Säulen etc.)
Steckverbinder und Scheinwerfer sind normale Standardware, nicht explizit Feuchtigkeitsgeschützt.
Hauptverteilung ist mit RCD 63A/0,03 gesichert (kann auch nicht verämdert werden).
RCD ist ja fein, allerdings ist eben nur eine vorhanden. Wenn ich nun daran meine UV anschliesse, hab ich zwar noch eine RCD drin, allerdings kann man wohl nicht mehr von Selektivität sprechen.
Was kann ich nun tun, um beim eventuellen Auftreten von Kriechströmen (Tau, Regen)dafür zu sorgen, dass die Haupt-RCD nicht fällt???
Spontan würde ich einen Trenntrafo einbauen, allerdings habe ich dann ein relativ weitverzweigtes IT-Netz,für welches ich dann einen Isolationswächter brauche, oder?
Was empfehlt Ihr in dieser Situation?
Gruss aus Nürnberg,
Buzz