    Bei den meisten Veranstaltungen liegt in Bühnennähe ein 32A Starkstrom Anschluss. Bisher habem wir uns immer einen entsprechenden Verteiler gemietet und wollen uns nun einen eigenen anschaffen.

    Hierzu habe ich nun mal eine Verständnisfrage. Bedeutet 32A Anschluss, dass jede der drei Phasen mit 32 A belastet werden kann? Ein Verteiler könnte dann doch so aufgebaut sein, dass ich 6 Schukodosen mit je 16A Absicherung habe und zwei von denen auf einer 32A Phase liegen, oder???

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 1. März 2005 um 09:34
    • #2

    Hi!

    Zitat von "Aerocell"

    Bedeutet 32A Anschluss, dass jede der drei Phasen mit 32 A belastet werden kann?


    JA

    Zitat

    Ein Verteiler könnte dann doch so aufgebaut sein, dass ich 6 Schukodosen mit je 16A Absicherung habe und zwei von denen auf einer 32A Phase liegen, oder???


    Nochmal JA

    Einmal editiert, zuletzt von RA-CG (2. März 2005 um 09:14)

  • HAMA
    Profi
    Beiträge
    96
    • 1. März 2005 um 15:30
    • #3

    Bitte, bitte...
    wenn dieser Sachverhalt nicht klar war.... dann bitte nicht
    selberbauen !

    Gruss
    Martin

  • Reini
    Beiträge
    3.225
    • 1. März 2005 um 18:39
    • #4
    Zitat von "HAMA"

    Bitte, bitte...
    wenn dieser Sachverhalt nicht klar war.... dann bitte nicht
    selberbauen !

    Gruss
    Martin

    Warum nicht? Was ist daran so schwer? Nichts, oder? :wink:

    http://www.hifi-reini.de/News.htm

  • KoKo
    Beiträge
    265
    • 1. März 2005 um 21:11
    • #5

    Ich geb da HAMA völlig recht!!!

    Da, wer bei solch relativ einfachen Fragen zur Materie schon Fragen hat..... mit Sicherheit auch noch bei anderen Dingen bezüglich Sicherheit und Normen Probleme haben dürfte.

    Ohne jetzt Werbung machen zu wollen gibts von Hama ganz vernünftige kompakte Lösungen.

    Gruß Philipp

    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!

  • Lj_Gadena
    Beiträge
    579
    • 1. März 2005 um 21:15
    • #6

    Hallo
    Ich weiß jetzt garnicht warum alle so auf dem Armen Kerl rum hacken.
    Er sagte doch nur das er sich einen zulegen will, und nicht das er sich einen bauen will.

    mfg Alex

    !!! Es werde Licht !!!

  • da_user
    Beiträge
    844
    • 1. März 2005 um 21:19
    • #7

    rumhacken kann man des eigentlich nicht nennen,...
    die leute sind halt vorsichtig, wer weiß, auf was für ideen manche leute kommen, lieber nochmals warnen!

    rechtschriebfehler sind bugs im board

  • KoKo
    Beiträge
    265
    • 1. März 2005 um 21:52
    • #8

    Hallo,

    ich wollt ja auch nicht rum hacken.... (hast ja recht es steht dort "anschaffen")
    wollte einfach nur vor abenteurlichen Basteleien warnen! Hab schon zuviel gesehen.

    Greetz and Beatz
    Philipp

    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!

  • Reini
    Beiträge
    3.225
    • 1. März 2005 um 22:55
    • #9

    ich eben auch, und zwar von Ausgebildeten Fachkräften (teilweise Haarsträubend!)
    muss aber auch sagen, dass es die letzten Jahre weniger vorkommt, ich denke mal, dass sich das Bewusstsein doch etwas geändert hat......

    http://www.hifi-reini.de/News.htm

  • ollihamburg
    Profi
    Beiträge
    45
    • 2. März 2005 um 17:38
    • #10

    Alles richtig was hier gesagt wurde, da der Kollege ja nicht ganz
    so fit ist in der Stromproblematik empfehle ich doch folgendes:
    Ein Händler deines Vertrauens (hätte da schon einen Tip) macht Dir ein
    Angebot für einen Stromverteiler mit folgenden Funktionen:

    CEE 32 Stecker 3m Zuleitung fest angeschlossen,
    Ausgänge 32 A CEE direkt ungesichert zum durchschleifen,
    CEE 16 über 3pol Sicherungsautomat und FI (jaja RCD ) 30mA,
    3x 2-Schuko über 3x Einzelautomat 16A und extra FI 30mA.
    Das ganze in einem vernünftigen Gehäuse / Tragegriff.

    Luxus wäre noch eine Erdungsschraube extern am Verteiler.
    Zweiter Luxus noch drei Phasenkontroll-Leuchten mit eingebaut.
    Das ersetzt zwar nicht die Messung mit dem Duspol, ist aber schonmal eine
    große Hilfe. Zuleitung fest hat den Vorteil das niemand das Anschlusskabel
    im Lager vergessen kann. Und getrennte FI-s sind immer gut,
    wenn ein Stromkreis (Licht/Dimmer) ein Fehler hat
    läuft der Rest (Ton) noch.

    Das ganze wird kein Vermögen kosten.
    Du wirst die Geldausgabe nicht bereuen, ein vernünftiger Verteiler hat sich schon immer bewährt.

    kollegiale Grüße

    Soundcontrol-Olli
    ,

  • Sokke
    Beiträge
    939
    • 2. März 2005 um 17:49
    • #11

    Jedem der hier eine grundlegende Frage zum Thema Strom stellt, selbst wenn er die Antwort im Grunde schon weiß und sich nur noch einmal vergewissert dass es in der Tat so ist wie er glaubt, wird automatisch unterstellt dass er anschließend in seinen Bastelkeller rennt und einen unzulässigen, gefährlichen Selbstbau zusammenschustert.

    Ehrlich, es gibt auch Leute die etwas verstehen wollen, ohne es dann gleich (wohlmöglich stümperhaft) selbst zu machen. Wenn ich im Krankenhaus operiert werden soll, will ich auch wissen wie und warum. Deswegen würde ich aber noch lange nicht selbst an mir oder anderen herumschnippeln. Und eine entsprechende Warnung spricht einem auch nicht jeder Arzt aus, der einem gerade Sinn und Zweck eines Eingriffs erläutert.

    Gab es hier nicht mal irgendwann einen Default-Disclaimer zum Thema Strom, damit nicht bei jeder neuen Frage die einschlägigen Warnungen von wegen "nur vom Fachmann durchführen lassen" wiederholt werden müssen? Dann braucht man nicht immer die Diskussion zwischen den Warnungs- und demonstrative-Fassungslosigkeits-Posts herauszuklauben.

    [Hier die Signatur einfügen]

  • da_user
    Beiträge
    844
    • 2. März 2005 um 18:30
    • #12

    und wenns so einen disclaimer gibt, wer garantiert, dass den jeder liest?

    es gehört zu ner elektro-fachkraft dazu, dass man laien warnt, auch wenn er nur kaufen will!

    rechtschriebfehler sind bugs im board

  • Andreas Hannover
    Beiträge
    771
    • 2. März 2005 um 19:25
    • #13

    Ich finde es auch gut wenn gewarnt wird, solange der Ton stimmt und der Stimmt hier.
    Lieber einmal zuviel gewarnt als morgen in der Zeitung zu lesen "PA-Forums Teilnehmer hat sich gegrillt nachdem er einen Selbstgebauten Stromverteiler benutze."

    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.

    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de

  • uwerd
    Verifiziert
    Beiträge
    216
    • 8. März 2005 um 22:58
    • #14

    Ich hätte da auch mal eine Frage bezüglich 32A-Stromverteilung:
    Die Verteilungen, die ich bisher kenne (z.B. von CALE) haben 2x 16A CEE Ausgänge.
    Nun habe ich eine Verteilung im Internet entdeckt, bei der wird von 32A auf 4x 16A-CEE verteilt, sogar mit 2 getrennten FIs.

    Ist das zulässig?

    Gruß,
    uwerd

    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"

  • crossfire
    Beiträge
    168
    • 9. März 2005 um 01:46
    • #15

    Wieso sollte das nicht zulässig sein?

    Kann halt nicht aus jeder Steckdose der volle Strom abgenommen werden.

  • Haytech
    Beiträge
    632
    • 9. März 2005 um 10:52
    • #16
    Zitat

    Wieso sollte das nicht zulässig sein?


    Wenn z.B. die Anschlussleitung einen zu geringen Querschnitt aufweist...

    MfG
    Sebastian

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 9. März 2005 um 11:40
    • #17

    Hi!

    So lange das alles ordentlich abgesichert ist sollte das kein Problem darstellen. In nem normalen Haus sind ja pro Zimmer auch mehrere Steckdosen hinter einer Sicherung, bzw wenn ich ne Mehrfachsteckdose benutze ist das ja vergleichbar.

  • Aerocell
    Beiträge
    372
    • 9. März 2005 um 20:51
    • #18

    wer kann mir denn vielleicht sagen, wer einen Verteiler, wie OLLIHAMBUR beschrieben, anbietet? Ich finde nur irgendwelche komischen zusammenstellunge, die das Potential einer 32A Zuleitung nicht wirklich gut nutzen...

    Also hier nochmal beschrieben:
    - CEE 32 Stecker 3m Zuleitung fest angeschlossen,
    - 3 x 2 Schukodosen mit je 16A Einzelautomat (also pro Phase 2 Dosen mit je einem Automaten)

    Habe bisher keinen Hersteller gefunden, der diese Lösung in Serie anbietet.

  • DJ Shane
    Beiträge
    214
    • 9. März 2005 um 21:06
    • #19

    Showtec psa 321 mit dig. volt und ampere anzeige

    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL

    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau

  • Seven
    Profi
    Reaktionen
    309
    Beiträge
    4.371
    • 10. März 2005 um 01:21
    • #20

    http://www.seeburg.net/html/pd_32_dt.html

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™