Hallo,
ich habe aktuell folgendes Problem.
Lichtsteuerung erfolgt über DMX mit Nicolaudie Sunlite 2 FC.
In der DMX Kette hängt auch ein Eurolite DMX Switchpack ERX-4. Daran sind 2 Standventilatoren angeschlossen (für Nebelmaschinen).
Sobald die DMX Software Sunlite 2 den Kanal des Switchpacks für die Ventilatoren schaltet verabschiedet sich das USB Audiointerface Focusrite Scarlett 6i6.
Schaltet man das Audiointerface aus und wieder ein geht es weiter.
Audioprogramm Virtual DJ.
Ich habe auch schon ein separates Lichtpult (Showtec) angeschlossen (nicht über USB verbunden)
und da passiert das Gleiche wenn der Kanal des Switchpacks mit den Ventilatoren geschaltet wird.
Es passiert auch (jedoch seltener) wenn man PAR 36 Punktstrahler 30W schaltet. Hier werden auch induktive Lasten geschaltet. Das Switchpack sollte induktive Lasten schalten können
Kurz der Aufbau:
Audiointerface Focusrite Scarlett 6i6 per USB an Laptop
Nicolaudie Sunlite 2 FC per USB an Laptop
Das Problem muss irgendwie mit der Schaltung der beiden Ventilatoren (induktive Last)zusammenhängen.
Hat jemand eine Idee warum der USB-Bus derart gestört wird, das sich das USB Audiointerface verabschiedet?
Was kann man tun?
Könnte ein Netzfilter helfen?