CEE gelb (120V) für ACL ok?

  • Hallo,


    die Frage ist ja quasi aus dem Betreff ersichtlich: Darf man die gelben CEE-Steckverbinder zum Verbinden zwischen zwei ACL-Bars einsetzen, so dass die ACLs in Reihe wiederum an 230V hängen können?


    Also quasi:


    CEE blau -> ACL-Bar -> CEE gelb -> ACL-Bar


    Schaltbild:


    Code
    L CEE BLAU---ACL---CEE GELB---ACL---+
                                        |
    N CEE BLAU---------CEE GELB---------+

    [Hier die Signatur einfügen]

  • @ HS
    Das "ja klar" ist zumindest strenggenommen erstmal unter einer Einschränkung zu betrachten:
    Wenn nur das Einspeisestück angeschlossen ist, liegen an der gelben Ausgangsbuchse durchaus meßbar 230V an, eben als Quelle mit höherem Innenwiderstand. Sicher wird dadurch die Spannungsfestigkeit des Steckverbinders nicht überschritten werden, aber dennoch wird ist die bestimmungsgemäße Nennspannung zu 100% übertreten.
    Wenn Du bisher noch nix anderes gesehen hast, muß das ja nicht heißen, daß es sowas nicht gibt...


    Vielleicht gibt es ja in den Regelwerken des heiligen VDE irgendeinen Passus, der die Verwendung eindeutig festgelegter Steckverbindungen in diesem speziellen Fall regelt.


    Sokke:
    Es gibt auch Verleiher, die alle ACL-Bars identisch ausstatten, nämlich nur mit einem Stecker (gelb oder blau, Kommentar siehe oben). Dann wird als Einspeisestück ein Adapter Schuko auf 2x in Serie verdrahtete CEE-Buchsen verwendet. Bei einer ACL-Gruppe im Lager sicher unerheblich, bei einer größeren Anzahl entfällt aber die notwendige Unterscheidung nach Einspeise- und Endstück, was z.B. bei der Logistik "Reibungsverluste" vermeiden hilft. Einfach Anzahl N Einspeiser, und Anzahl 2x N Bars zzgl. Verbindungskabel auf den Job gebucht, und Abflug...
    Andere Companies benutzen zum Einspeisen statt einem wie von Dir beschriebenen blauen CEE einen Schuko, und zum Schleifen eben CEEs (blau oder gelb)

    CatCore - die vielseitigen Adapterlösungen von XLR auf Cat für Mobile Anwendungen, Rental und Installation: https://www.catcore.eu/


    Nächste Messe: PLASA Leeds am 14. und 15. Mai, Stand R-C10

  • Da gabs doch was von Ratiofa ähh nee von Neutrik ??


    PowerCon® ist für 250V ~20A


    schaut dann so aus :
    Schuko--NAC3FCA(blau)[NAC3MPA (blau) ACL Bar1 NAC3MPB(grau)]NAC3FCB(grau)---NAC3FCA(blau)[NAC3MPA (blau) ACL Bar2 ]

    MfG
    Sebastian

  • Gab es da nicht auchmal eine von unseren vielen Normen über den Farbcode auf den CEE Steckern?
    Wenn ich mich Recht entsinne, besagt diese das CEE gelb für 110V vorgesehen ist. Hab gerade mal schon etwas im Netz gesucht aber nix gefunden.

  • Das mit den Powercons finde ich aber bedenklich, weil es dazu einlädt, die ACL-Bar an 230V anzuschließen.

    [Hier die Signatur einfügen]

  • Zitat

    Das mit den Powercons finde ich aber bedenklich, weil es dazu einlädt, die ACL-Bar an 230V anzuschließen.

    Sokke:
    Du hast recht ! so weit habe ich nicht gedacht :oops:
    Sorry


    Eine schöne Aufgabe für Neutrik noch gelbe und grüne Powercons® zu entwickeln

    MfG
    Sebastian

  • Zitat von "Skyper"

    Dann wird als Einspeisestück ein Adapter Schuko auf 2x in Serie verdrahtete CEE-Buchsen verwendet.


    Haben wir bei unseren ACLs so. Ist flexibel und sicher. Trotzdem: wenn nur ein ACL angeschlossen ist und der blaue CEE steckt liegt an dem freien gelben CEE 230 V. Aber wenn bei einem kompletten ACL-Set ein Leuchtmittel durchbrennt liegen an dessen Anschlüssen auch 230 V....

  • Zitat von "Skyper"


    Es gibt auch Verleiher, die alle ACL-Bars identisch ausstatten, nämlich nur mit einem Stecker (gelb oder blau, Kommentar siehe oben). Dann wird als Einspeisestück ein Adapter Schuko auf 2x in Serie verdrahtete CEE-Buchsen verwendet.


    Nachdem ich diese Variante noch nie in der Hand hatte: Wie macht ihr das mechanisch? Ich kenne keinen Schuko- oder CEE-Steckverbinder, dessen Zugentlastung mehr als ein Kabel zuverlässig packt. Gibt es CEE gelb als Kettenkupplung mit 2 Kabeleinführungen/Zugentlastungen? Oder verwendet man dann eine Art Miniverteiler mit fester Schuko-Anschlußleitung und 2xCEE gelb als Gehäusesteckdosen?

    Economics in eight words: "There ain't no such thing as free lunch."

  • a) wenn Du einen Schukostecker schwere Gummi-Ausführung für 2,5mm² nimmst, funktioniert das mit 2 Leitungen 1,5mm² in Twin-Aderendhülsen und mit viel Fluchen in den Stecker hineinargumentiert... (auch wenn damit die VDE hellhörig wird, da es imho nicht zulässig ist, mehrere Kabel aus einem Steckverbinder zu führen, alleine schon wegen der fehlenden Abdichtung). Wird bei einigen Companies definitiv so gemacht


    b) die Sache mit dem "Mini-Verteiler" Schuko auf 2x CEE gelb - Idealzustand, leider viel zu oft Wunschvorstellung


    c) es gibt bereits fertige Multicoreauflösungen auf CEE gelb:
    http://www.lightpower.de/produkte/?pg=23
    dort das PDF über die Major-Verteiler runterladen (720kB), auf Seite 3 ist das Schmuckstück abgebildet. Text genau lesen, man kann demnach auch andere Varianten anfordern...

    CatCore - die vielseitigen Adapterlösungen von XLR auf Cat für Mobile Anwendungen, Rental und Installation: https://www.catcore.eu/


    Nächste Messe: PLASA Leeds am 14. und 15. Mai, Stand R-C10

  • Zwei CEE Gelb Aufbausteckdosen - gegeneinander geschraubt. Aus der Kabeldurchführung der einen Dose wird mit einer PG-Verschraubung das Kabel geführt, das auf einen wie auch immer gearteten 230V-Stecker führt. Die Kabeldurchführung andere Dose bleibt dicht (Propfen bleibt drin).

    [Hier die Signatur einfügen]

  • @ Sokke
    ACL von Dir schon richtig angedacht: An jedes 4er Bar ACL/ CEE gelb. Das ist OK und richtig.
    CEE gelb ist mechanisch kodiert 8) und somit nicht Blau mit gelben Klebeband markiert :evil: .
    Dazu, damit's auch wirklich hinhaut, kleine Splitterblöcke, wieder mit 2 x gelb Kupplung und im Block Reihenschaltung :!: . Und in der Einspeisung CEE blau oder auch ein schöner schwerer Gummistecker. Hier bewegen wir uns immer noch im Bereich von unter 10 A.
    Durch die Reihenschaltung wird garantiert, ist zufällig nur ein Bar angeschlossen, passiert nix (nämlich gar nix) :wink: . Dies befreit einen noch nicht von kleinen Hilfsmitteln (Lämpchen), daß man sehr schnell feststellen kann (Handling), welche Lampe ist denn nun flach :wink: .
    Strom ist immer so eine ecklige Angelegenheit, wo schnell sehr viel Mißverständnisse auftauchen und wo der Frager sich mal nen netten Elektriker in seiner Stammkneipe als Berater zur Brust nehmen sollte :idea: .
    Gerald1