Mal ne Kurzgeschichte zum Thema.
Bei nem Berlinaufenthalt erst kürzlich wurden wir in ein neu renoviertes und eröffnetes Jugendzentrum gerufen, weil eine Freundin dort arbeitet.
2 neue Behringer Dimmerpacks sollen nicht richtig laufen und unter Last komische Geräusche machen. Die Dimmer waren nach dem Kauf von einem Jugendarbeiter mit Anschlüssen versehen worden..
Wir gehn mal vorbei, erstmal die Dimmer auf, um zielsicher die Fehlverkabelung zu finden. Nichts. Die Arbeit ist total sauber und korrekt ausgeführt worden. Beim anschliessen zeigen die Geräte die drei Phasen an. Sobald eine Lampe angeschlossen wird, laufen die Lüfter hoch, dann fallen die Phasenkontrolleuchten aus, eine nach der andern.
Bei beiden Geräten.
Was jetzt? Doch mal die Buchsen messen? Die sind doch neu und erst abgenommen worden. Tatsächlich haben die beiden 32er keinen Nulleiter!
Die 16er Buchse daneben ist korrekt verdrahtet.
Man muss also IMMER nachmessen, egal wie alt oder neu die Installation ist.
Die Dimmer haben sich mustergültig verhalten, die 3 Phasen werden über Feinsicherungen in den Elektronikblock gespiesen, damit die Steuerung auch beim Ausfall einer Phase weiterläuft.
Diese Sicherungen haben sich eoine nach der andern verabschiedet, so dass weiter kein Schaden entstanden ist.
Trotzdem bedenklich, wie schnell sowas passiert.