Nachdem ich mich nun nochmal schlau gemacht habe, hier jetzt die genaue Norm:
Europäisch:
EN 50110 / DIN VDE 0105 - 100
Nationale Norm:
DIN VDE 0100 - 540
Nachdem ich mich nun nochmal schlau gemacht habe, hier jetzt die genaue Norm:
Europäisch:
EN 50110 / DIN VDE 0105 - 100
Nationale Norm:
DIN VDE 0100 - 540
Hi,
ZitatDurch konstruktive Maßnahmen muß sichergestellt werden, daß berührbare inaktive Metallteile leitend untereinander und mit dem von außen herangeführten Schutzleiter der Anlage verbunden sind
Ich habe leider keine VDE zur hand, in welchen zusammenhang steht diese aussage?
ZitatIch habe mal mit der Planung von Arzt- und Zahnarzt-Praxen zu tun gehabt! Da gibts ein leckeres Gesetzt:
Medizinprodukte-Gesetzt!
Hier MUß alles metallische im Patientenbereich geerdet sein, das geht sogar so weit, das Rechner mit Glasfaser-NW betrieben werden und spezielle Netzteile haben müssen...
Gilt zwar nur für Behandlungszimmer, aber hier kann man alles wörtlich verstehen, vom Türrahmen, über die Spüle bis zum Nagel zum aufhängen von Kleidungsstücken.
Nene, das gilt nur im Patientenbereich!
Da wird es i.d.R. keinen Türrahmen, Kleiderhaken o.ä. geben!
Zitat von "Kracky"Und warum haben dann alle meine Geräte eine eigene Erdung die ja im Fehlerstromfall den FI (Ich liebe diesen Ausdruck) werfen? Sorry, aber wenn alle meine Geräte korrekt geerdet sind, kann und darf garnichts am Trussing passieren und darum verstehe ich jetzt nicht warum ich nun auch noch ne halbe stunde Lang mein Trussing erden soll?
ähm was ist wenn deine super H07 Netzstrippe eine ISO-Fehler hat ( aufgescheurt ist ) dann könnte trotz der anderen Geräte im ungünstigsten fall spannung auf der trusskonstruktion liegen. Die frage ist dann wer von den Gästen den Erder spielt ! Oder du nimmst deine H07 strippe als Speakercore, das ist beschädigt , schon mal bei einer crown vz5000 auf die Ausgänge gefasst ? Autsch :roll:
Peter in festinstallationen und openair kannte ich die problematik aber auf Kofferjobs ist es schwierig , entweder man sucht die nächste Heizung oder man zieht einen PE bis zur Potentialsugleichschiene.
marcoboy, ich weiß immernoch nicht was du an den Titanex Leitungen und Ölflex Multicore zu meckern hast. Ist ganz normales Material was überall Verwendung findet.
So und nun nochmal zum Thema, ich hab ne Fronttruss auf Towern, wie muß die nun geerdet werden, logischerweiß müsste ich die Truss selber erden und nicht die Tower, also 10-16mm² Erdungsleitung auf die Traverse? Von wo aus, ne Heizung im Raum ist leider nicht ok, wie Marcoboy dieses schreibt, muß schon ein Punkt sein, an dem eine dementsprechende Erdung auch 100% gegeben ist.
die Potenzialausgleichschiene und die ist meist im Keller. Die Heizung war ne notlösung die ist auch auf der schiene drauf
Also ich war auf der Ruhr-In-Love vor kurzem und musste mit einem Schock feststellen daß wir mit 2 anderen (von ca. 30 Floors) die einzigen waren die mit Potenzialausgleich am Trussing und der Bühne gearbeitet haben, so richtig etabliert ist das wohl noch nicht und der Veranstsltungsmeister (Abnahme) hat das zwar lobend erwähnt, nur gabs da wohl wirklich wichtigeres...
Hallo,
- für die Elektriker eine Rechenaufgabe: Wie hoch darf der Erdungswiderstand sein, damit die Berührspannung im Fehlerfalle noch zulässig ist?
- Muss nicht nach der Erdung noch eine Erdungswiderstandsmessung durchgeführt werden?
- Wäre es wirklich interessant zu wissen, ob nicht die 'vermaschte' Erdung über viele Scheinwerfer auch ausreichend wäre...
Tomy
Hi,
Zitat- für die Elektriker eine Rechenaufgabe: Wie hoch darf der Erdungswiderstand sein, damit die Berührspannung im Fehlerfalle noch zulässig ist?
Das ist für einen Elektriker keine Rechenaufgabe, das ist allgemeinwisen
1666 Ohm
Zitat- Muss nicht nach der Erdung noch eine Erdungswiderstandsmessung durchgeführt werden?
Ich bin immer noch nicht überzugt das diese Erdung Pflicht ist, wenn ja müsste sie Gemessen werden. Aber Trotzdem würd ich jedem Empfehlen diese kurz zu legen, so viel mehrarbeit ist diese auch nicht.
Zitat- Wäre es wirklich interessant zu wissen, ob nicht die 'vermaschte' Erdung über viele Scheinwerfer auch ausreichend wäre...
Wenn eineErdung gefordert wird, ist eine "Vermachte" nicht zulässig.
ZitatNene, das gilt nur im Patientenbereich!
Was verstehst du unter Patientenbereich? Also meines wissens müssen Räume in denen Operationen/Untersuchungen gemacht werden (genaue Definition kenne ich nicht ich würds Behandlungszimmer nennen) komplett geerdet werden, das heisst alle Metalichen Teile. Ich glaube das sogar eine PE-Dose vorgeschrieben ist, um Mobile Tiche etc. auch angeschlossen werden können. Aber so genau kenne ich diese Regelung auch nicht, habe nur einen Bekannten der mal eine Arztpraxis mit Installiert hat.
Hi,
nun ist die Frage, was will der/die VDE?
Ist, wenn der Erdungswiderstand der Truss unter 1k6 liegt, noch eine extra Erdung nötig?
Tomy
Hi,
Zitatnun ist die Frage, was will der/die VDE?
Ist, wenn der Erdungswiderstand der Truss unter 1k6 liegt, noch eine
Nö. das ist nicht die Frage, wenn die VDE eine Erdung der der Truss will, dann muss dies auch ordnungsgemäss gemacht werden. Was ist z.B. wenn der Boden beim aufstellen/Messen der Truss feucht war, und im Laufe der VA trocken wird (hitze) dann kann der Widerstand ganz schnell in die höhe gehen. Ausserdem wirst du die 1666 Ohm ohne Erdung nur in ner grossen Pfütze erreichen.
Hi,
nö ich will die Truss auch nicht über den Boden erden, sondern z.B. durch die Pars die dran hängen.
Einer der Gründe für solche Querschnitte wie 16 Quadrat ist auch die mechanische Stabilität, gerade wenn der Speisepunkt ja auch über einen FI läuft. Da würde ich argumentieren dass durch die Verwendung mehrerer getrennter Kabel eine Redundanz vorhanden ist.
Tomy
So eine Erde muesste die dann nicht auch von einem Elektriker abgenommen werden? Mit Messprotokoll oder so ?
Ich will darauf hinaus das es evtl. rechtlich gar keine Unterschied macht ob ich die Kiste selber Erde oder gar nicht Erde. Da die Erde nicht abgenommen wurde.
Hallo Tomy,
in diesem Zusammenhang sollte man sich schon vielleicht überlegen woher die Forderung nach einem 16qmm kommt.
Ich glaube dass unabhängig von der Stabilität auch andere Kriterien eine Rolle spielen.
Man hat den "neuen Berufsgruppen" (Fachkraft für VA,....) auch elektrotechnische, von Ihnen zu beurteilende Arbeiten, im Sinne einer "Elektrofachkraft in der Veranstaltungstechnik" zugestanden.
Erdungsanlagen als soche zu beurteilen und zu messen stellt eingeschränkt zwar einen Aufgabenbereich der Fachkraft für VA dar, aber nur zur Entscheidung sicher oder mangelhaft. Der Übergabepunkt muß vom Elektroinstallateur bereitgestellt werden, und somit auch die Erdungsanlage selbst. (Im übrigen stimmen zwar die 1,666kOhm für einen 30mA RCD, da es aber ja auch Speisepunkte mit anderen Auslösecharakteristiken gibt kann man dies pauschal nicht so ansetzen, sondern lediglich für die ensprechend geschützten Endstromkreise. So nebenbei, laut 0100 T.722 "fliegende Bauten" gilt glaube ich dass der zulässige Erdungswiderstand des Erders selbst max. 30 Ohm betragen darf, in anderen Anlagen gelten die TABs der EVUs)
Also stellen meiner Meinung nach die 16qmm einen Querschnitt dar (und es wird ja auch eine Maximale Länge empfohlen), bei der die Fachkraft eben keine Messung durchführen muß, da bei diesen ZUSÄTZLICHEN Potentialausgleich der Leitungswiderstand i.a. vernachlässigbar ist (vorausgesetzt man legt die max.Längen zugrunde)
Hallihallo mal wieder,
ich meine, dass die Idee der vermaschten Erdung zwar in der Theorie sehr verlockend ist, allerdings sehe ich da noch einen Haken:
Ich habe mal gelernt, dass die Verbindungen des Potentialausgleichs nur mit Werkzeug lösbar sein dürfen, d.h. Steckverbinder dürfen in der Erdungsanlage nicht vorhanden sein (mit sehr wenigen Ausnahmen z.B. Laborbetrieb)
Bei einer Worst Case Betrachtung hast bleiben von all Deinen Schutzleitern gerade mal 1,5mm² übrig.
Dies ist dann sicherlich nicht mehr im Sinne des Erfinders.
Gruss aus Nürnberg,
Buzz
Das würde ja jetzt heißen:
1. i muss alle Tower einzeln erden! Warum, da keinerlei Verbindung zu der Dachkonstruktion vorliegt, bautechnisch keine leitfähigen Rollen vorhanden ( bitte berichtigt mich)
2. i muss in der VA-Halle extra einen geeigneten Potentialausgleich suchen(????) Wie macht man sowas in einer Kirche??? Über die Steckdose?? ( das funktioniert meines wissens nach gerade eben nicht. was dann wiederum dazuführt dass ich eben nicht in meinem Stromzufuhrkasten eine Erdunganbringen kann, da die Stromversorgung meistens mit CEE Steckern vollzogen wird.
3. i muss jedes Stativ und jeden Bodenständer Erden(???)
4. outdoor kann ich mir ja noch einen Reim drauf machen oder bei sogenannten Wasserspielen oder Schaumparties ( wie ist eigentlich hier die Sicherheit, da der Schaum ja auch leitet!) indoor.
5. Fragen:
Ist da net irgendwo eine Fehlerquelle, wenn ich auf der Truss eine Spannung messe???? :roll:
Und könnte es vielleicht dann sein, dass mein FI auslösen sollte??
Ist meine Truss den nicht geerdet, wenn ich meine Geräte hinhänge??
Da ja fast alle Gehäuse mit einer Erdung ausgestattet sein sollten.
6.
einfach mal so gesagt, da ich mich wirklich geärgert habe: ![]()
![]()
i muss und kann davon ausgehen, dass alles was ich zu miete VDE geprüft ist und somit einsatzfähig ist.
( ich weiß dass es leider so nicht ist und das man immer noch alle Schukostecker nachprüfen muss, da es irgendein Elektriker oder auch VAElektriker net richtig gemacht hat.
Folgendes mal kurz erwähnt:
Habe für eine Veranstaltung 16 PAR64 Teclumen Farbwechsler von verschiedenen Firmen (alle große Verleiher) angemietet gehabt. Kein einziger war wirklich VDE-Mangelfrei!! Zugentlastung herausgezogen, Schukostecker kaput etc... Und warum??
Weil man es einfach net lassen kann irgendwelche Produkte zu kaufen, welche einfach nicht in diesen Bereich gehören!!
Üblicher Streitpkt. Baumarktartikel vs. Industrieware. :cry:
Wo ist hier VDE, welche eingreift und sagt, dass Gerät muss nach der Rückkehr sofort auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden, da es sich ja um einen ständigen Ortswechsel handelt.
Fragen über Fragen, bin gerade etwas durcheinander! Bringt mich mal bitte auf den Stand der Dinge!! :oops: :oops: :oops: :oops:
buzz: Wenn der Stecker gleichzeitig Allpolig trennt, dann dürfte es schon zulässig sein.
Vielleicht sollte ich mal die Frage überspitzt formulieren:
- Muss eine Truss, an der sich kein Elektrisches Gerät befindet, geerdet, bzw in den Potentialausgleich einbezogen sein??? (Siehe z.B. Metallwerkhallen etc?????
Tomy
Laut VDE 0100, Teil 410 müssen Metallteile der Gebäudekonstruktion in den Potentialausgleich einbezogen werden (Stahlwerkhalle), soweit dies möglich ist.
Eine "leere" Truss müsste demnach nicht unbedingt einbezogen werden, da es sich nicht um einen Teil der Gebäudekonstruktion handelt.
Was in den anderen Vorschriften (besonders 0108) gefordert ist, muss ich erst nachlesen, habe meine VDE leider nicht immer dabei, wenn ich unterwegs bin. :-?
Mit dem Steckverbinder als Potentialausgleichsverbindung bin ich immer noch nicht wirklich zufrieden, da Du nicht immer sicher sein kannst, dass der Übergangswiderstand im Steckverbinder niedrig genug ist.
In jedem Fall sollte immer eine Schutzleiterprüfung mit entsprechendem Messgerät durchgeführt werden.
Gruss aus Nürnberg,
Buzz
Hi,
ich stelle mir die Frage, wie man eine elektrisch gut leitende Verbindung an eine Alutruss bekommt (Stichwort Oxidation), die auch noch irgendwie sinnvoll trennbar ist.
Tomy