1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Einschaltstrom von LEDs löst LS aus

  • Dango
  • 10. Dezember 2024 um 12:15
  • test
    Profi
    Reaktionen
    1.025
    Beiträge
    10.336
    Marktplatz Einträge
    4
    • 11. Dezember 2024 um 00:20
    • #21

    Wie alt und wie oft haben die Automaten denn schon gewerkelt? So ein Automat altert ja auch und löst dann immer früher aus. Ich habe einen Kunden bei dem war nach 2 Jahren ein rcbo verschlissen.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • julian-k
    Reaktionen
    1.227
    Beiträge
    3.877
    Einträge
    14
    • 11. Dezember 2024 um 01:44
    • #22

    Das habe ich hier auch in einer nagelneuen Installation. Material ist größtenteils günstiges von Eurolite, 18 RGBW LED Lampen dreier Typen, beim ersten Einschalten über den Hauptschütz fliegt immer der Hager B16 Automat vom Bühnenlicht. Beim zweiten einschalten hält er dann.

    Was ist ist, was nicht ist ist möglich

    http://www.unicque.de - Unicque Lighting Augsburg

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.593
    Beiträge
    2.669
    • 11. Dezember 2024 um 16:30
    • #23
    Zitat von MoDis

    Charakteristik B = 5 x Inenn, C = 10 x Inenn, jeweils x 1,5 als Sicherheitsfaktor

    Seit wann gibt es denn bei einer Messung (!) einen Sicherheitsfaktor von 1,5?

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

  • Felix Z
    Reaktionen
    30
    Beiträge
    112
    Einträge
    1
    • 11. Dezember 2024 um 17:24
    • #24
    Zitat von HenrySalayne

    Seit wann gibt es denn bei einer Messung (!) einen Sicherheitsfaktor von 1,5?

    Seit immer? Das habe ich in der Berufsschule gelernt.

    Lies mal die einsprechenden Normen, insbesondere VDE 0100-410 und VDE 0100-600!

    Ein Kalibriertes Messgerät nach DIN EN 61557 dürfen eine Abweichung von +-30% haben. Dazu kommen Übergangswiderstände von Steckverbindungen und Abweichungen durch Temperatur, u.s.w. .

    In der VDE 0100-600 steht man soll für die Fehlerschleifenimpedanz 2/3 hinzurechnen um das alles zu kompensieren.

    Eine Impedanz ist aber in Ohm angegeben, wenn man nun den Wert in Ampere haben möchte muss man den guten alten Georg Simon bemühen und siehe da: 240A

    Gruß

    Felix

    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.

    Der Befugte

  • MoDis
    Reaktionen
    58
    Beiträge
    91
    • 11. Dezember 2024 um 18:31
    • #25
    Zitat von HenrySalayne

    Seit wann gibt es denn bei einer Messung (!) einen Sicherheitsfaktor von 1,5?

    Ich schrieb ja „SEHR verkürzt“. Zu den gemessen Werten ist der Sicherheitsfaktor hinzuzurechnen und mit dem Grenzwert zu vergleichen, da die Messung durch diverse Einflüsse ungenau sein kann.

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  2. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  3. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  4. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  5. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  6. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  7. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  8. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  9. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands

    pfeiffe
    17. November 2026 um 19:43
  10. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen

    martinfricke
    17. November 2026 um 00:17

Ähnliche Themen

  • Geräteausfall - wie oft passiert es wirklich?

    • DerAudioingenieur
    • 23. September 2024 um 12:43
    • Offenes Brett
  • Problem mit LS Automaten bei t.amp 800

    • exit24
    • 5. Juli 2024 um 09:08
    • Sonstiges
  • Stromverbrauch PA ermitteln

    • Scheri
    • 24. Februar 2024 um 14:32
    • Strom

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen