Wie alt und wie oft haben die Automaten denn schon gewerkelt? So ein Automat altert ja auch und löst dann immer früher aus. Ich habe einen Kunden bei dem war nach 2 Jahren ein rcbo verschlissen.
Einschaltstrom von LEDs löst LS aus
-
-
Das habe ich hier auch in einer nagelneuen Installation. Material ist größtenteils günstiges von Eurolite, 18 RGBW LED Lampen dreier Typen, beim ersten Einschalten über den Hauptschütz fliegt immer der Hager B16 Automat vom Bühnenlicht. Beim zweiten einschalten hält er dann.
-
Charakteristik B = 5 x Inenn, C = 10 x Inenn, jeweils x 1,5 als Sicherheitsfaktor
Seit wann gibt es denn bei einer Messung (!) einen Sicherheitsfaktor von 1,5?
-
Seit wann gibt es denn bei einer Messung (!) einen Sicherheitsfaktor von 1,5?
Seit immer? Das habe ich in der Berufsschule gelernt.
Lies mal die einsprechenden Normen, insbesondere VDE 0100-410 und VDE 0100-600!
Ein Kalibriertes Messgerät nach DIN EN 61557 dürfen eine Abweichung von +-30% haben. Dazu kommen Übergangswiderstände von Steckverbindungen und Abweichungen durch Temperatur, u.s.w. .
In der VDE 0100-600 steht man soll für die Fehlerschleifenimpedanz 2/3 hinzurechnen um das alles zu kompensieren.
Eine Impedanz ist aber in Ohm angegeben, wenn man nun den Wert in Ampere haben möchte muss man den guten alten Georg Simon bemühen und siehe da: 240A
-
Seit wann gibt es denn bei einer Messung (!) einen Sicherheitsfaktor von 1,5?
Ich schrieb ja „SEHR verkürzt“. Zu den gemessen Werten ist der Sicherheitsfaktor hinzuzurechnen und mit dem Grenzwert zu vergleichen, da die Messung durch diverse Einflüsse ungenau sein kann.
-