1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Welche Auslösecharakteristik in Verteilern

  • floger
  • 7. August 2025 um 19:14
  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.196
    Beiträge
    6.115
    Marktplatz Einträge
    2
    • 7. August 2025 um 19:14
    • #1

    Ich habe mal eine Frage and die Profis: Welche Auslösecharakteristik der Sicherungsautomaten habt ihr in euren Verteilern?

    Normal im Haushalt ist ja B. In der Werkstatt findet man öfter mal C.

    Soweit ich das beurteilen kann, befinden sich in fast allen fertigen Verteilern, egal ob Bau oder Veranstaltungstechnik, mittlerweile C-Automaten. Dass ein B-Automat wegen erhöhtem Einschaltstrom fliegt, kenne ich aber nur vom Hörensagen. Dafür fühlt man sich etwas wohler, wenn die Leitungen doch mal wieder etwas länger werden.

    Ich weiß, dass das Thema öfter mal angeschnitten wurde, aber eine richtige Antwort, wie es in der Praxis aussieht, habe ich nicht gefunden.

  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Oli-Aachen
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    251
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. August 2025 um 19:24
    • #2

    Hallo

    VDE zu Rate ziehen.

    Beim C Automaten muss halt die Leitungslänge und der Querschnitt passen, damit die Sicherung noch ihren Zweck erfüllt. Es gilt Abschaltzeiten einzuhalten. Wird der Abschaltstom nicht erreicht löst der Automat nicht aus. Ich würde Zs , die Schleifenimpedanz messen.

    Für C Automaten gelten andere Grenzwerte als für B Automaten. Es gibt auch eine Tabelle für die Schraubsicherungen.

    Komplexes Thema.

    Geht besser am Telefon.

    Gruß Oliver

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.196
    Beiträge
    6.115
    Marktplatz Einträge
    2
    • 7. August 2025 um 19:30
    • #3

    Die Theorie ist mir bekannt. Meine Frage bezog sich auf die Praxis und was man in freier Wildbahn so findet, bzw. was sich bewährt hat. Speziell im Bereich bis 32A Einspeisung.

    Ich kann ja nicht, nachdem ich die Schleifenimpedanz gemessen habe, den Verteiler umbauen.

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.308
    Beiträge
    3.557
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 7. August 2025 um 19:34
    • #4

    Das Tabellenbuch schreit bei den typischen Längen und Querschnitten in der VT unüberhörbar "B,B,B"*

    In der Realität ist es aber zum erheblichen Prozentsatz "C", so zumindest meine Erfahrung.

    *Maßgeblich aufgrund des Kurzschlußstromes bei großen Leitungslängen

    Meiner Meinung nach wäre es bei sehr vielen Verteilern sinnvoller sich um die Kühlung Gedanken zu machen (bzw Abstand zwischen den Automaten zu lassen) statt sich über die Charakteristik mehr "Betriebssicherheit" vorzugaukeln...

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.de
    Nächster Messeauftritt: 10./11.3. LEDdays Göttingen http://www.leddays.de

  • Felix Z
    Reaktionen
    30
    Beiträge
    112
    Einträge
    1
    • 7. August 2025 um 19:47
    • #5

    C oder K.

    In der Regel C.

    Ist gerade bei viel LED mit hohen Einschaltströmen wichtig.

    Ist kein hörensagen, schon oft erlebt.

    In LaKa Verteiler mit HAN16 ist oft C10 oder C13 verbaut, dann sind längere Strecken auch kein Problem.

    Wobei die langen Strecken im Bezug auf Kurzschlussstrom ja sowieso in Endstromkreisen nicht so kriegsentscheidend sind. Durch den RCD erreichst du ja immer die Abschaltzeiten.

    Gruß

    Felix

    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.

    Der Befugte

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.196
    Beiträge
    6.115
    Marktplatz Einträge
    2
    • 7. August 2025 um 19:53
    • #6
    Zitat von Felix Z

    In LaKa Verteiler mit HAN16 ist oft C10 oder C13 verbaut

    Kommt ja von der Kurzschluss-Auslösung grob aufs selbe raus wie B16. Wenn man also nicht bis auf das letzte Watt ausreizt, macht das keinen Unterschied.

    Zitat von Felix Z

    Durch den RCD erreichst du ja immer die Abschaltzeiten.

    Aber nur bei Erdschluss. Einen Kurzschluss zwischen N und L juckt den RCD nicht.

  • Oli-Aachen
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    251
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. August 2025 um 20:07
    • #7
    Zitat von floger

    Aber nur bei Erdschluss. Einen Kurzschluss zwischen N und L juckt den RCD nicht.

    Genau richtig erkannt. 👍

  • Felix Z
    Reaktionen
    30
    Beiträge
    112
    Einträge
    1
    • 7. August 2025 um 20:08
    • #8
    Zitat von floger

    Kommt ja von der Kurzschluss-Auslösung grob aufs selbe raus wie B16. Wenn man also nicht bis auf das letzte Watt ausreizt, macht das keinen Unterschied.

    Beim Einschaltstrom macht das natürlich einen Unterschied. 10*10 sind 100, 5*16 sind 80.

    Zitat von floger

    Aber nur bei Erdschluss. Einen Kurzschluss zwischen N und L juckt den RCD nicht.

    Ja schon, aber gucke doch Mal nach wie die Schleifenimpedanz gemessen wird. Nämlich zwischen Außenleiter und PE. Ergo bei RCD im Stromkreis ist die Abschaltzeit mit der auslösung des RCD nachgewiesen.

    Das schutzziel hier ist ja der Personenschutz.

    Der Kurzschlussstrom zwischen den Außenleitern wird mit dem Netzinnenwiderstand ermittelt.

    In der Praxis der Veranstaltungstechnik nicht wirklich relevant.

    Erfahrungsgemäß ist der Kurzschlussstrom zwischen den Außenleitern deutlich höher und lässt den elektromagnetischen Auslöser des MCB unmittelbar kommen.

    Der Nachweis der Abschaltzeiten über die Auslösezeit des RCD ist Normgerecht nach VDE 0100-600 und DIN 15767. Letztere ist für die Energieversorgung in der Veranstaltungstechnik deutlich wichtiger und Praxisnah.

    Gruß

    Felix

    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.

    Der Befugte

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.196
    Beiträge
    6.115
    Marktplatz Einträge
    2
    • 7. August 2025 um 20:16
    • #9
    Zitat von Felix Z

    Beim Einschaltstrom macht das natürlich einen Unterschied. 10*10 sind 100, 5*16 sind 80.

    Du musst für den sicheren Betrieb aber mit dem minimalem Strom rechnen. Dann bist du bei 5x10=50 vs 3x16=48

  • julian-k
    Reaktionen
    1.229
    Beiträge
    3.879
    Einträge
    14
    • 7. August 2025 um 20:16
    • #10

    LED immer mit C, Unterverteiler habe ich alle mit C, Auflösungen mit B.

    Was ist ist, was nicht ist ist möglich

    http://www.unicque.de - Unicque Lighting Augsburg

  • Oli-Aachen
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    251
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. August 2025 um 20:25
    • #11
    Zitat von floger

    minimalem Strom rechnen. Dann bist du bei 5x10=50 vs 3x16=48

    Und der Strom ist abhängig von der Spannung.

    230 V +- 10 %

    Also 207 bis 253 V

    Beim LS Schalter geht es maßgeblich um den Leitungsschutz, also indirekt den Brandschutz.

    Personenschutz ist nicht die Hauptaufgabe, aber natürlich sehr gut wenn er ganz schnell abschaltet.

    Wenn es nur um den Einschaltstrom geht würde ich mir nicht unbedingt einen C Automaten antun.

    In den Verteilern vor Ort sieht man alles.

    C Automaten, blankes Kupfer, unzureichenden Querschnitt oder völlig unterdimensionierte Zuleitungen.

    Da steht man immer wieder vor der Frage.

    Fass aufmachen oder weg gucken?

  • Felix Z
    Reaktionen
    30
    Beiträge
    112
    Einträge
    1
    • 7. August 2025 um 20:31
    • #12
    Zitat von floger

    Du musst für den sicheren Betrieb aber mit dem minimalem Strom rechnen. Dann bist du bei 5x10=50 vs 3x16=48

    Ich rede doch nicht vom Betrieb?

    Ich rede von den kurzzeitigen Einschaltströmen.

    Eben beim Einschalten, gerade bei LED bei Netzteilen.

    Beim Betrieb rechnest du ja wohl mit dem Nennstrom der Absicherung und der Strombelastbarkeit der Leitung?

    Ib kleiner In kleiner Iz

    Für die kurzzeitigen hohen Einschaltströme nimmst du den größten Wert den bei dem das Schutzorgan auslösen muss.

    B kann bei 3 auslösen. Muss aber bei 5.

    Dann nimmst du 5.

    Bei C eben 10.

    Gruß

    Felix

    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.

    Der Befugte

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.196
    Beiträge
    6.115
    Marktplatz Einträge
    2
    • 7. August 2025 um 20:33
    • #13

    Oli-Aachen Mir ging es in meiner Antwort ausschließlich um den maximal möglichen Einschaltstrom. Und der ist bei C10 und B16 nahezu identisch.

    Zitat von Oli-Aachen

    Wenn es nur um den Einschaltstrom geht würde ich mir nicht unbedingt einen C Automaten antun.

    Sondern?

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.196
    Beiträge
    6.115
    Marktplatz Einträge
    2
    • 7. August 2025 um 20:36
    • #14
    Zitat von Felix Z

    Ich rede doch nicht vom Betrieb?

    Ich rede von den kurzzeitigen Einschaltströmen.

    Eben. Und damit die sicher nicht auslösen musst du mit dem kleinsten Wert der Charakteristik rechnen. Sicheres Einschalten gehört ja zum sicheren Betrieb dazu.

  • Felix Z
    Reaktionen
    30
    Beiträge
    112
    Einträge
    1
    • 7. August 2025 um 20:44
    • #15
    Zitat von floger

    . Und damit die sicher nicht auslösen musst du mit dem kleinsten Wert der Charakteristik rechnen. Sicheres Einschalten gehört ja zum sicheren Betrieb dazu.

    Hmm, stimmt eigentlich.

    Tja das eine ich rechnen das andere Praxis.

    Ich habe den höheren Wert im Kopf abgespeichert und bin damit bis jetzt gut gefahren.

    Aber richtig wäre der kleinere Wert.

    Ehrlicherweise bezieht man ja allerdings die Einschaltsströme seltenst in die Berechnung ein. Belastung und Leitungsdimensionierung ist, jedenfalls bei mir, das maß der Dinge.

    Gruß

    Felix

    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.

    Der Befugte

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.196
    Beiträge
    6.115
    Marktplatz Einträge
    2
    • 7. August 2025 um 20:56
    • #16
    Zitat von Felix Z

    Ehrlicherweise bezieht man ja allerdings die Einschaltsströme seltenst in die Berechnung ein. Belastung und Leitungsdimensionierung ist, jedenfalls bei mir, das maß der Dinge.

    Deshalb meine Frage. Eigentlich bin ich der Meinung, dass man mit B hier auf der sicheren Seite ist. Aber bei Einschaltströmen fehlt mir die Erfahrung. Aber wenn hier C10 funktioniert, funktioniert auch B16.

  • test
    Profi
    Reaktionen
    1.025
    Beiträge
    10.336
    Marktplatz Einträge
    4
    • 7. August 2025 um 21:24
    • #17

    der einzige nicht gesicherte fehler ist der fehler im n, also die verschiebung in der sternschaltung. die wird ja letztlch zu nahezu 95% aller fälle genutzt.

    wegen der einschaltsröme haben wir nur c automaten.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • Oli-Aachen
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    251
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. August 2025 um 21:50
    • #18
    Zitat von test

    der einzige nicht gesicherte fehler ist der fehler im n, also die verschiebung in der sternschaltung. die wird ja letztlch zu nahezu 95% aller fälle genutzt.

    wegen der einschaltsröme haben wir nur c automaten.

    Es ist zwar hier nicht üblich, aber ich habe auch schon einen weiteren Automaten im N Stromkreis verbaut. Ich glaube in Österreich ist das Standard.

  • robert müller
    Reaktionen
    1.297
    Beiträge
    2.295
    • 7. August 2025 um 21:54
    • #19
    Zitat von Oli-Aachen

    Es ist zwar hier nicht üblich, aber ich habe auch schon einen weiteren Automaten im N Stromkreis verbaut. Ich glaube in Österreich ist das Standard.

    Und was passiert, wenn der auslöst?

    Sinnvoller wäre meiner Meinung nach eine N-Überwachung, die im Fehlerfall die Anlage komplett vom Netz trennt.

  • Oli-Aachen
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    251
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. August 2025 um 21:59
    • #20
    Zitat von robert müller

    Und was passiert, wenn der auslöst?

    Sinnvoller wäre meiner Meinung nach eine N-Überwachung, die im Fehlerfall die Anlage komplett vom Netz trennt.

    Habe vergessen zu erwähnen dass die natürlich allpolig abschalten.

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  4. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  5. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  6. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  7. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  8. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  9. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  10. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands

    pfeiffe
    17. November 2026 um 19:43

Ähnliche Themen

  • Fi für ortveränderlicher Verteiler

    • Webcom
    • 19. Oktober 2024 um 22:44
    • Strom
  • Rackblende 2HE 4x CEE 16A Anbaudose?

    • caseschubser
    • 3. Februar 2025 um 22:08
    • Strom
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen