Ich habe hier eine Installation in der einige neue DMX Linien gezogen und bestehende umgeschmissen werden sollen.
Jetzt habe ich bei der Begehung festgestellt, dass die gesamte Installation auf Telefonleitung / Klingeldraht vermutlich 4x2x0,6 J-Y ... oder ähnlich basiert, was ja nicht im geringsten den Standards für USITT DMX 512 1990 AES/EBU und was auch immer entspricht.
Nun ist die Frage ob das ganze im Zuge der Erweiterung alles raus soll oder das was nicht verändert wird bestehen bleiben soll.
Da nicht viel bleiben wird liegt es eigentlich nahe, das ganze fachgerecht zu ändern.
Der TL im Haus ist überzeugt, aber wie soll man das nun dem Vorstand klar machen? Entspricht nicht dem Standard ist sehr wage, da bisher alles halbwegs funktioniert hat. RDM und Co. kommen aber nun auch so langsam an und da sollte das schon alles funktionieren.
Manche Movingheads machen hin und wieder Probleme die auf fehlerhafte Signale zurückgeführt werden könnten da die Fehler direkt am Pult nie reproduzierbar waren.
Was mir noch auffällt: Die Strand LD90 Dimmer verlangen im Manual nach einer Belden 9841/9842 oder gleichwertig RS422/485 Verkabelung, welche ja annähernd einer DMX / AES/EBU Leitung entspricht.
Da liegt es ja nahe, dass der Elektriker damals eine billigere Lösung gesucht und zu seinem Glück gefunden hat welche eben halbwegs funktioniert.
Was soll ich also nun schreiben? Standard, Störanfälligkeit, Einstreuung, RDM, ... sind eben Laien die das Geld freigeben