Welcher Kabeltyp, H05RR oder H07RN?

  • elektrikus
  • 29. Mai 2006 um 11:32
  • elektrikus
    Reaktionen
    12
    Beiträge
    234
    • 29. Mai 2006 um 11:32
    • #1

    Ich möchte einige Verlängerungskabel (10m, 25m und 50m) aufs Lager legen, die auch für den Einsatz im Freien (manchmal über mehrere Tage) geeignet sein sollen.
    Mit welchem der genannten Kabeltypen habt ihr Erfahrungen (positive oder negative) gemacht?

    Danke schonmal für zahlreiche Antworten

    Gruß

    Elektrikus

    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.

  • eventproduction austria
    Beiträge
    234
    • 29. Mai 2006 um 12:06
    • #2

    ich würde sicherlich mal h07rn-f nehemen, da dies die schwere gummileitung ist!
    Ich weiß gar nicht ob die h05rr noch im Bereich der Veranstaltungstechnik erlaubt sind!

    Lg
    E-Tech Austria

  • stage_reini
    Beiträge
    251
    • 29. Mai 2006 um 12:38
    • #3

    Hi!!

    Ich würde auch die Type H07RN verwenden.

    H05RR ist nur für leichte Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung geeignet und nicht für den Dauereinsatz im Freien
    :)

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 29. Mai 2006 um 14:08
    • #4

    http://www.bgfe.de/aktuell/anlagen_auf_baustellen.html

    Zitat von "die BG"

    Leitungen
    Bewegliche Leitungen, ausgenommen Geräteanschlussleitungen, müssen Gummischlauchleitungen vom Typ H07RN-F oder mindestens gleichwertiger Bauart sein. Die Auswahl möglicher Leitungsausführungen erfolgt gemäß den Hinweisen entsprechend Anhang 4 der BGI 608. Bei besonderen Anforderungen sind Leitungen von höherwertiger Bauart zu verwenden

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • elektrikus
    Reaktionen
    12
    Beiträge
    234
    • 29. Mai 2006 um 14:49
    • #5

    Vielen Dank für die schnellen Antworten.

    Wie so oft werden dadurch weitere Fragen aufgeworfen.

    >H05RR ist nur für leichte Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung geeignet und nicht für den Dauereinsatz im Freien.

    Das ist bei den Kabelspezifikationen zu lesen.
    Wo ist denn die Grenze zwischen "leichten Geräten" und "schweren Geräten" ?

    Ist ein Einsatz z.B. über ein Wochenende ein "Dauereinsatz"?


    Ist eine Veranstaltung im Freien eine "Baustelle"? (wenn man manche Veranstaltungen anschaut, mag der Eindruck schon entstehen...)

    Ich möchte hier nichts kaputtdiskutieren, bitte nicht falsch verstehen. Es ist klar heraus zu hören, daß der Einsatz von H07RN dringend empfohlen wird. Es gaht aber auch darum, ob H07RN vorgeschrieben ist, oder ob H05RR auch "OK" wäre.

    Gruß

    Elektrikus

    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.

  • stefan-1
    Beiträge
    66
    • 29. Mai 2006 um 17:56
    • #6

    Rein aus praktischer Erfahrung ist RN (mit Neopren außen) besser als RR. Nebenbei ist 07 spannungsfester als 05. Anders formuliert: H07RN-F ist amtlich.

    Hier ein Link, den Google auf die Schnelle gefunden hat:

    http://www.klering.de/technik/gummileitung/

    Demnach ist H05RR besseres Büromaschinenkabel...

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 30. Mai 2006 um 00:35
    • #7

    Alternativ kannst auch PU Leitung nehmen die ist aber noch teurer wie die H07 und gibt es meist nur in den poppigen Farben gelb und orange

  • timo
    Verifiziert
    Beiträge
    292
    • 30. Mai 2006 um 11:41
    • #8

    Hallo,

    ein weiterer Nachteil der PU-Leitung ist meiner Meinung nach die Steifigkeit, d.h. es lässt sich nicht so gut aufwickeln und es bleibt nicht so schön gerade auf dem Boden liegen, wenn man es einmal verlegt hat...

    Mit H07RN-F macht man alles richtig und alle sind zufrieden, preislich liegt das Kabel ja auch noch im Rahmen


    Gruss Timo

    chaos, panic and disorder - my work is done!

  • RolfJ
    Beiträge
    18
    • 30. Mai 2006 um 18:34
    • #9

    Hallo,

    Zitat

    H05RR ist nur für leichte Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung geeignet und nicht für den Dauereinsatz im Freien.

    in der Veranstaltungstechnik, zumal draußen, sehe ich keinen Grund von 'geringer mechanischer Belastung' auszugehen.

    Gruß
    Rolf

  • SVT
    Beiträge
    43
    • 1. Juni 2006 um 19:54
    • #10

    Hallo zusammen,

    laut VDE 0100-711 bzw -722:
    mindestens H07RN-F, also auf Veranstaltungen, ob nun drinnen oder draußen, vorgeschrieben.

  • HAMA
    Profi
    Beiträge
    96
    • 2. Juni 2006 um 12:08
    • #11

    Bitte daran denken: Dies gilt für Verlängerungen ! (Schuko / CEE)
    Bei Geräteleitungen (man denke da z.B. an die "allseits beliebten" Netzanschlussleitungen mit Kaltgerätesteckern) sieht das anders aus.
    Hier gibt es leider viel Unwissenheit unter den Usern.

    Gruss HAMA

  • mischpultschorsch
    Profi
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    3.503
    • 6. Juni 2006 um 13:35
    • #12
    Zitat von "Timo"

    Nachteil der PU-Leitung ist meiner Meinung nach die Steifigkeit, d.h. es lässt sich nicht so gut aufwickeln und es bleibt nicht so schön gerade auf dem Boden liegen, wenn man es einmal verlegt hat...

    Eine hochwertiger Polyurethan-Mantel lässt sich genauso leicht aufwickeln wie ein schweres Gummigemisch. Der Vorteil einer PUR-Leitung ist die enorme Kerbzähigkeit des Mantels. Wird die Leitung mal zwischen Bütecs eingeklemmt oder scheuert sie an Steintreppen, nimmt der PUR-Mantel weit weniger Schaden als ein Gummimantel.

  • outliner
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    3.031
    • 8. Juni 2006 um 21:00
    • #13
    Zitat von "mischpultschorsch"

    Eine hochwertiger Polyurethan-Mantel lässt sich genauso leicht aufwickeln wie ein schweres Gummigemisch.


    jein.das problem bei pu-leitungen ist,das wenn einmal ein knick oder verdrehung drin ist,diese auch drin bleibt.gummi ist da nicht so nachtragend.

    Wenn keiner weiß, worum es geht, dann geht es hundertprozentig um Geld.

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 9. Juni 2006 um 07:39
    • #14

    Wie immer kommt es auch hier auf den Anwendungszweck an, on H07RN-F oder H07BQ-F...

    Ich habe beides in ausreichender :D Menge am Lager und entscheide je nach Anforderungsprofil.

    In den meisten Fälle ist die gute alte schwere Gummischlauchleitung absolut ausreichend, wo das nicht der Fall ist, dann eben Polyurethan.


    Gruß aus Nürnberg,

    Buzz

    Hier geht's weiter...

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™