Ich habe mal eine Frage zum Stromverteiler, Was darf man. Verteilerausgänge sind alle mit 16 A Abgesichert.
Ich komme mit 16 A CEE aus. Manchmal hat man aber nur eine 32 A Dose an der Wand. Normalerweise sind Kabeladapter von 32 A Stecker auf 16 A Steckdose nicht zulässig. Aber wenn der Kabeladapter direkt in einen abgesicherten Verteiler gehen, ist das statthaft? Oder Sollte ich an den Verteiler eine 32 A Stecker nehmen und einen Kabeladapter von 16 A Stecker auf 32 A Steckdose.
CEE Stromverteiler
-
-
Hier stand vorher Schwachfug, dennoch glaube ich das meine Nachredner...
...Nein, war müll, drüber nachgedacht und tut mir leid, erst denken dann schreiben!Aber halte den 32er Verteiler also 32CEE rein, 2x 16CEE + 3x 16A Schuko
raus
immernoch für die beste Lösung! -
Zitat
Oder Sollte ich an den Verteiler eine 32 A Stecker nehmen und einen Kabeladapter von 16 A Stecker auf 32 A Steckdose.
Das ist die einfachste korrekte Lösung!
ZitatDir ist schon klar, das der Adapter dann nur eine Phase des 32er abgreifen darf....
Wäre nett, wenn du das mal näher erläutern könntest!Gruß
Andreas Großmann
-
N´ Abend - indsbesondere Herr Knoche: Was das mit der einen Phase
Zitatdas der Adapter dann nur eine Phase des 32er abgreifen darf
soll, ist mir dann nicht ganz klar. Bitte belegt erläutern oder im Fall von Unfug einfach seinlassen.
Was die notwendige Verteilung und Adaptierung angeht: Adapter 32A auf 16A geht ohne Absicherung nicht! 16A auf 32A hingegen schon - der Leitungsquerschnitt ist das Argument.
Lösungsvorschlag: 32er Verteiler mit den benötigten Abgängen (inkl. Sicherungen und RCD in den Steckdosenkreisen) kaufen und einen Adapter 16A auf 32A vorhalten - wenn vor Ort nur 16A verfügbar sind.Best
SKY
-
würde ich auch so machen, je nach wieviel Ausgänge der Verteiler hat, ist die 32A Lösung eh besser, da die 16A die du jetzt pro Phase hast ja unter den Ausgängen auch aufgeteilt werden, auch wenn sie je weils mit 16A gesichert sind.
Damit hier niemand rumschreit ein kleines Beispiel:
16A CEE Eingang
6x16A Schuko Ausgang
=> 2 Schukos hängen jeweils auf einer Phase
=> aus jeweils 2 Dosen kann zusammen nur 16A gezogen werden
=> bei mehr als 3 Steckern drin, ist bei mindestens zweien die mögliche Last schon halbiert, bei 32A Eingang passiert das nicht (in diesem Beispiel)!!!Achtung!!!
Achte drauf, dass der Querschnitt der Zuleitung, als auch der Verdrahtung im Verteile den neuen Anforderungen entspricht, soll ja schließlich mehr durch. -
einen 32-er Verteiler mit fallweiser Hochadaptierung von 16A auf 32A halte ich für die eleganteste Lösung.
Dann gibt es im Ausgang z.B. 2x L1, 2x L2, 2x L3, die jeweils mit 16A belastbar sind. (also 6x 16A)
Bei einer 16er Zuleitung dann je nur pro Phase 16A. (also 3x 16A)
Bei einer 16er Verteilung wären es in beiden Fällen nur 3x 16A und das Runteradaptieren mag evtl. korrekt sein, wenn dahinter mit 3x16A abgesichert wird, schön ist es jedenfalls nicht.
-
Sehe ich genauso. "Größeren" Verteiler mit CEE32 kaufen und adaptieren.
Ich habe auch schon öfter einen CEE63 Verteiler über diverse Adapter an einer CEE16 Dose angeschlossen.
-
Danke für die Antworten, so werde ich es machen mit einen 32 Verteiler.
und adapter von 16 auf 32 so bin ich für beide Sachen flexibel. -
Wir hatten letzten noch das Problem....
Als wir zum Aufbauen ankamen und unseren 16A Stecker einstecken wollte passte das nicht so wie wir wollten^^... es war eine 32 A Steckdose an der Wand und nicht wie gedacht eine 16A Steckdose...
Wenn ich das richtig verstehe: Ich brauche, wenn ich einen 32A-Verteiler habe, pro Phase 2x Schuko-Steckdosen, weil 1x Schuko-Steckdose ja nur mit 16A belasten darf, oder? Und beide zusammen dann 32A ergeben? Dazu kommt doch dann ein RCD und 6x 16A Sicherungsautomaten??
-
Zitat von "Philipp Bester"
Wir hatten letzten noch das Problem....
Als wir zum Aufbauen ankamen und unseren 16A Stecker einstecken wollte passte das nicht so wie wir wollten^^... es war eine 32 A Steckdose an der Wand und nicht wie gedacht eine 16A Steckdose...
Wenn ich das richtig verstehe: Ich brauche, wenn ich einen 32A-Verteiler habe, pro Phase 2x Schuko-Steckdosen, weil 1x Schuko-Steckdose ja nur mit 16A belasten darf, oder? Und beide zusammen dann 32A ergeben? Dazu kommt doch dann ein RCD und 6x 16A Sicherungsautomaten??
Nein. Du darfst theoretisch auch eine 1A Dose, solllte es solche geben, an einen 250 Anschluss hängen, die muss nur entsprechend abgesichert sein, also in diesem Fall mit 1A. Aber wenn ich schon einen 250 A Anschluss habe, dann wozu sollte ich noch Kapazitäten verschenken ?
-
Zitat von "Philipp Bester"
Ich brauche, wenn ich einen 32A-Verteiler habe, pro Phase 2x Schuko-Steckdosen, weil 1x Schuko-Steckdose ja nur mit 16A belasten darf, oder? Und beide zusammen dann 32A ergeben? Dazu kommt doch dann ein RCD und 6x 16A Sicherungsautomaten??
Du brauchst keine 2 Steckdosen, du kannst pro Phase zwei Steckdosen mit je 16A Vorsicherung verbauen / benutzen.
32A kannst du also in 6 Stk mit je 16A belastbaren Schukosteckdosen aufteilen. Natürlich sind auch mehr Steckdosen möglich, diese teilen sich dann aber die Vorsicherung ... -
Ok, so meinte ich das auch...
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt :wink:
-
seid ihr sicher, das ihr mit einem 32A verteiler als universallösung richtig liegt?
also ich habe mir einen 16A CEE verteiler mit eigenen sicherungen und FI gekauft, den ich dann bei bedarf mittels adapter auch an eine 32A CEE dose anschliessen kann.
ich habe also auf max 16A abgesichert, die zuleitung kann grösser sein, ich kann ich aber nicht mehr strom pro phase ziehen.wenn man nun einen 32A verteiler an einen 16erCEE drehstrom anschliesst, muss man auch 16A absicherungen einbauen. denn sonst läuft man gefahr, die dünneren zuleitungskabel (die für 16A ausreichend dimensioniert sind) zu überlasten!
für meine logik bedeutet das:
- kleineren verteiler an grosse dose anschliessen - JA (aber nur mit eigener absicherung!)
- grossen verteiler an kleinere dose anschliessen - NEIN. -
Zitat von "wora"
wenn man nun einen 32A verteiler an einen 16erCEE drehstrom anschliesst, muss man auch 16A absicherungen einbauen. denn sonst läuft man gefahr, die dünneren zuleitungskabel (die für 16A ausreichend dimensioniert sind) zu überlasten!Wieso das denn? Die 16er Dose ist ja mit 16A pro Phase abgesichert. Also gibt's da keine Probleme. Wenn du zu viel Strom "ziehen willst" schaltet der LS Schalter der 16er CEE Dose ab.
Anders gerum hingegen ist es verboten. Dann kannst nämlich über deine 16erCEE Kupplung die an deinerm Adapter ist bis zu 32A pro Phase ziehen. Und das ist ziemlcih gefährich. Jetzt wirst du sagen: "Mein Verteiler ist doch mit 16A abgesichert, was soll also passieren." Aber wer garantiert denn dafür das nicht einer den Adapter absteckt und für was anderes benutzt?! -
OffTopic:
Im Strombrett taucht alle 2 Wochen die selbe Frage auf.
Alle 2 Wochen gibt jemand neues eine falsche, einer der schon ein bisschen dabei ist eine fragwürdige und einer der vor 6 Wochen gefragt hat eine richtige Antwort.
Und alle 2 Wochen kommt dann mal noch ein "alter Hase" daher und hat nach dem letzten Job nicht lange genug geschlafen und macht alles was vorher da stand noch schlimmer...
Gut das in 2,5 Wochen jemand daher kommt und schreibt "Im Strombrett nur reden wenn man Ahnung hat" und alle aufklärt...
damit es 2 Wochen später wieder von vorne losgeht :roll:
-
Zitat von "Michael Quatmann"
Wieso das denn? ...
weil ich mich dahingehend beraten liess, und zwar von jemandem, der sogar prüfungen abnimmt... man muss ja nicht alles selber wissen.
aber irgendwie erscheint mir diese vorgehensweise auch logisch, denn ich weiss ja nie, wie die hausabsicherungen ausgeführt sind. ich verlasse mich nur ungern auf einen mir unbekannten elektriker
-
Trotzdem bleibts dabei. Ein runteradaptieren von 32A auf 16 A ist nur zulässig, wenn das ganze zusätzlich abgesichert ist.
Also wie folgt:
32A Stecker mit min. 6² --> von mir aus nen kleiner Verteiler mit 16A Automaten --> weiter mit 2,5² auf ne 16A Kupplung.Oder wie schon beschrieben einen 32A Verteiler kaufen und ggf. auf 16A runteradaptieren! Diese Lösung halte ich für am sinnvollsten!
Alles andere ist fusch und nicht diskussionswürdig.
-
Zitat von "Chris Neumann"
Trotzdem bleibts dabei. Ein runteradaptieren von 32A auf 16 A ist nur zulässig, wenn das ganze zusätzlich abgesichert ist.
...
nichts anderes habe ich behauptet. -
Zitat von "Chris Neumann"
...
Oder wie schon beschrieben einen 32A Verteiler kaufen und ggf. auf 16A runteradaptieren! Diese Lösung halte ich für am sinnvollsten!...wenn das tatsächlich zulässig ist, dann natürlich ja.
meine info vom fachmann lautete leider anders. -
Dann liegt Dein Fachmann leider falsch oder Du hast Ihn falsch verstanden, was ja auch möglich sein kann.
Wenn Du an eine CEE Dose gehst, solltest Du generell vorher kurz checken wie die Absicherung aussieht, da es leider gerade bei Schmelzsicherungen immer wieder vorkommt das diverse clowns, Passhülsen Mutwillig zerstören und größer absichern als es die Leitungen hergeben!
-