Stromkabel > 5m verboten?

  • databass.ch
  • 12. Januar 2005 um 22:16
  • databass.ch
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.197
    • 12. Januar 2005 um 22:16
    • #1

    Hi,

    ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Lieferanten, bei dem ich 10 u. 20m Stromkabel mit angespritzten CH-Steckern u. -Kupplungen beziehen kann. Heute hab' ich einen befreundeten Elektriker danach gefragt, da meinte er, dass ich das nicht finden werde: Stromkabel länger als 5m sind nur zugelassen, wenn sie über eine Aufrollvorrichtung verfügen... :shock: Wie macht Ihr denn das? Eine Veranstaltung nur mit 5m Kabeln... unvorstellbar!!!

  • Ecto_Erwin
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    1.395
    Marktplatz Einträge
    6
    • 12. Januar 2005 um 22:28
    • #2

    kann ich mir nicht vorstellen!

    Welche Kabel meinst du genau?

    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106

  • MacRagnar
    Beiträge
    5
    • 12. Januar 2005 um 22:44
    • #3

    Hä - das kann ich mir auch nicht vorstellen.
    Wo steht das denn?
    Aber was mal was anderes warum baust du dir nicht deine kabel selber.
    Is in der regel bilieger als sie komplett zu kaufen.

    gruss MacRagnar

    oh sehe gerade das su aus der Schwiz kommst. Hm.. ich weiss ja nicht wie es bei euch mit den Sicherheitsvorschriften ist, aber ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen.

    I.M Weasel

  • databass.ch
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.197
    • 12. Januar 2005 um 22:56
    • #4

    Ecto_Erwin: ich meine ein normales Schweizer Stromkabel mit T12-Stecker u. T13-Kupplung (für alle Nicht-Schweizer: :D )

    Ich hab' sie bisher auch immer selber gebaut, aber das ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Es hat keinen Knickschutz, und ausserdem lösen sich die Schrauben in den Steckern gerne, und da kann es schon mal passieren, dass sich so ein Stecker bei der entsprechenden Belastung in einen undefinierbaren Klumpen Plastik verwandelt. Ausserdem denk' ich, dass (falls das so ist) auch selber gemachte Kabel in dieser Länge nicht erlaubt sind!

  • Royal Flash
    Beiträge
    800
    • 12. Januar 2005 um 23:13
    • #5

    kann ich mir auch nich vorstellen.

    Evtl. meinte er wenn Kabel nur 'n gerignen durchmesser haben, dass dann die Länge bei sgen wir mal max. bealastung begrenzt ist. Aber normalerweise regelt man diese sache halt über den Querschnitt.

    Sollte schon klar sein, dass man nich 3kW übern Kabel mit 3*0,75mm^2 bei 50m Kabellänge schickt.

  • Carm
    Profi
    Beiträge
    2.715
    • 13. Januar 2005 um 03:02
    • #6

    habe mal ne komplette va mit material von winkler aus der schweiz durchgeführt und da hatten wir so ziemlich alle längen an T13-verkabelung. und ich kann mir kaum vorstellen das so ne riesefirma komplett gegen alle verordnungen/gesetze verstößt...

  • databass.ch
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.197
    • 13. Januar 2005 um 11:08
    • #7

    Aber es ist schon so, dass ich bisher nirgens konfektionierte Stromkabel > 5m gefunden habe... Ich habe das vorher einfach immer darauf zurückgeführt, dass die Nachfrage nicht vorhanden ist... Waren die von Dir, Carm, verwendeten Kabel maschinelgefertigt?
    Des weiteren könnte ich es durchaus Verstehen, wenn man sich nicht an ein solch unsinniges Gesetz hält... Oder könnte mir jemand einen plausiblen Grund für diese Beschränkung nennen?!

    Wer 3kW über 0.75mm2 anschliesst, ist eh nicht mehr zu retten. Ich such' schon mindestens 1.5mm2. Und unsere Stecker sind meineswissens normalerweise sowieso nur für 10A zugelassen (Es gibt, glaub ich, auch Aussnahmen, aber damit kenn' ich mich nicht aus... bin eigentlich nur Schwachstrom-Elektriker :wink: ). Für höhere Ströme werden meistens CEE16 blau verwendet.

  • HAMA
    Profi
    Beiträge
    96
    • 13. Januar 2005 um 12:50
    • #8

    Ihr könnt in der Schweiz im z.B. Baumarkt Eures Vertrauens keine
    Verlängerungsleitungen >5m kaufen ? (mit Trommel schon.. ist klar)
    Was sagt die Vorschrift beim Stecken (verlängern) von n x 5m ?

    ... wieder was dazugelernt.

    Gruss
    HAMA

  • MRspeaker
    Reaktionen
    183
    Beiträge
    5.030
    • 13. Januar 2005 um 15:41
    • #9

    Gibt doch selbst im ALDI 25m Leitung mit angespritzten Steckern. Hab selbst 4 Ringe hier liegen-

    http://www.audio2.eu
    Sommercable Gewerbe-Händler, Kabelkonfektion

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 13. Januar 2005 um 16:01
    • #10
    Zitat von "MRspeaker"

    Gibt doch selbst im ALDI 25m Leitung mit angespritzten Steckern. Hab selbst 4 Ringe hier liegen-

    mit Schweizer Steckern?

  • MRspeaker
    Reaktionen
    183
    Beiträge
    5.030
    • 14. Januar 2005 um 13:13
    • #11

    oh sorry hatte das ch nich gesehen.
    ich wunderte mich auch schon ..

    http://www.audio2.eu
    Sommercable Gewerbe-Händler, Kabelkonfektion

  • zegi
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.031
    Beiträge
    7.226
    Marktplatz Einträge
    2
    • 14. Januar 2005 um 13:29
    • #12

    ...jetzt, wo du das sagst, merke ich, dass wir auch keine kabel über 5m ab stange haben... die machen wir selber.
    aber die vorschrift kommt mir unbekannt vor...

    Der Ton macht die Musik.

  • uifei
    Profi
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    787
    • 15. Januar 2005 um 14:56
    • #13

    Bezugsquelle für folgende Konfigurationen:

    H07RN-F3x1,5mm²
    H07RN-F3x2,5mm²
    Länge beliebig!

    Angespritzter Stecker oder Kupplungen

    http://www.cablestore-online.de

    PREIS leider MADE IN GERMANY! :D

    Gruß

    uifei

    __________________________________________________________________

    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör

    http://www.uifei.de

    BoXo Gehäuse

    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de

  • Mr. Zylinder
    Beiträge
    47
    • 27. Januar 2005 um 21:08
    • #14

    Hallo

    Ok ich habe kurz mal in den NIN (Niederspannungs-Installations-Normen) nachgeschaut.

    unter NIN 5.2.1.9.8 steht:
    "Ortsveränderliche Leitungen von mehr als 5m Länge müssen Aufwickel- oder Aufhängevorrichtungen haben, welche die leitung vor mechanischer Beschädigung schützt."

    Das soll aber nicht heissen, das man solche kabel wie du am anfang gefragt hast nicht bekommt.

    Im Moment haben wir auf der Baustelle eine ganze europallte voll damit, 10m lang 3x1,5qmm schwarz mit angespritzen T12 stecker und T13 kupplungen.

    Wenn du willst kläre ich gerne mal ab von wo wir die dinger haben.

    Gruss
    Zylinder

  • nobodys
    Beiträge
    136
    • 1. Februar 2005 um 13:48
    • #15

    Wir kaufen unsere längeren Kabel auch ab Stange, Lieferant müsste ich auch abklären, bei Bedarf PN an mich.

    Aufwickelvorrichtung ist bei unseren Kabeln vorhanden: Alle mit Kabelklett aufgerollt...! 8)

    normal gibts schon...

  • databass.ch
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.197
    • 26. Februar 2005 um 11:25
    • #16

    So. Nach längere, krankheitsbedingter, Abwesenheit bin ich wieder (einigermassen) da.

    Zitat von "Mr. Zylinder"

    unter NIN 5.2.1.9.8 steht:
    "Ortsveränderliche Leitungen von mehr als 5m Länge müssen Aufwickel- oder Aufhängevorrichtungen haben, welche die leitung vor mechanischer Beschädigung schützt."

    Das soll aber nicht heissen, das man solche kabel wie du am anfang gefragt hast nicht bekommt.


    Aber rechtlich sind sie trotzdem verboten? Oder?

    Zitat von "Mr. Zylinder"

    Wenn du willst kläre ich gerne mal ab von wo wir die dinger haben.


    Gerne!

  • quasel
    Beiträge
    80
    • 1. März 2005 um 00:37
    • #17

    Gartenzwerge können auch genormt werden.
    Mäntel werden nur mit Bügeleisen verkauft.
    Notwehrparagraph1: Genau lesen.
    Du musst nur Aufwickelvorrichtungen oder ähnliches besitzen.

    Nur wenn du Kabel in Verkehr bringst (also verkaufst) musst
    du genannte Einrichtungen mitliefern weil der dumme Verbraucher
    sonst nicht weiss was er mit dem Ding machen soll.

    Lachhafterweise könnte es ein Klettband sein.?!? :lol:

    oder

  • NLG
    Beiträge
    13
    • 5. März 2005 um 19:39
    • #18

    Ja, ich gebe meinen Senf auch noch dazu.......es ist Korrekt, dass nach schweizer Norm (NIN 2005) ortsveränderliche Leitungen nicht länger als 5m aufweisen dürfen, ausser sie besitzen eine Aufroll- oder Aufwickelvorrichtung. P.s. ein Kabelklett würde ich nicht als Aufwickelvorrichtung bezeichen! :lol:

    Nein Spass bei Seite....im Beriech VT brauchts längerä Kabel als 5m!

    Daher sieht die vorschrift hier ein wenig "lockerer* aus. Diese Norm ist angepasst worden für die VT / Theaterbereich.

    Die Kabel müssen einfach gegen mechanische Gefahren geschütz werden und eigentlich auf der gesammten Länge abgeklebt werden (Gaffa) naja bisschen Theorie.

    Da aber Anlageteile die mit Kabel T12 (in Deutschland Shuko) verkabelt werden sowieso über FI-Schutzshalter abgesichert werden müssen kann man da schon ein Auge zudrücken.

    Also Bezugsquelle in der Schweiz ist der Elektrogrossist Steffen in Zürich, wir besitzen 5m / 10m / 15m schwarze TD Kabel 3x 1,5 qmm mit anvuulkanisiertem Stecker und Kupplung.

    Bei Bezugsschweirigkeiten (Handelsregister) kann man sich an mich wenden.

    Greetz

    Reto

  • databass.ch
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.197
    • 9. März 2005 um 16:27
    • #19

    Ich hab Bezugsschwierigkeiten... :? Allerdings nicht wegen dem Handelsregistereintrag, sondern weil ich bei denen im Onlineshop keine solche finde :D

  • databass.ch
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.197
    • 10. März 2005 um 16:33
    • #20

    Hab mal bei denen nachgefragt, und anscheinend haben die auch nur Verlängerungskabel bis max 10m länge und das auch nur mit 1mm2. Das ist mir zu dünn. Hat noch jemand eine Adresse?

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™