Moin,
bei soviel Strom hier (wehe deswegen meckert wieder einer...) muss ich ja auch mal
Bilder von unserem neuen 63er Verteiler machen.
Eckdaten:
63A CEE auf 2x 32A CEE 2x 16A CEE 6x Schuko 2x Powercon
Soweit nichts besonderes, dazu 63er RCD in 0,03A Auslösestrom und massig Automaten.
Der Clou: Janitza UMG96L Multi-Mess, fand ich schicker gegenüber Analoginstrumenten.
(Auch reizvoll.... aber der liebe Platzfaktor :grin: )
Anzeige von allen möglichen wichtigen Werten, Spannung L-N, Strom, Spannung L-L, VA, var,
W, f, cos phi, kWh, Betriebsstunden plus Summenstrom und Summenleistung, automatische
Erkennung von induktiver, kapazitiver und ohmscher Last.
63A-Verteiler, also auch entsprechende Stromwandler: 100A/5A pro Phase.
Ausserdem:
Phasenkontroll- und N-Fehler-Leuchten VOR dem RCD, damit frühzeitig Fehler in der
Zuleitung entdeckt und behoben werden können, bevor der RCD eingeschaltet wird
und angeschlossene Geräte Schaden nehmen können.
Das tolle:
Endlich können auch Nicht-EFK feststellen, das der Strom nicht OK ist, auch ohne Duspol.
Bilder reiche ich nach, ich mach euch nur schonmal heiss :lol: Versprochen
Gruß
Philipp