1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Veranstaltungssicherheit
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Brand in Disko - Kehl

  • marce
  • 29. März 2026 um 10:01
  • marce
    Reaktionen
    1.559
    Beiträge
    2.266
    • 29. März 2026 um 10:01
    • #1
    Während Party lief: Kehler Disco steht in Flammen – 750 Gäste evakuiert
    Großeinsatz in Kehl: In der bekannten Disco "K-Club" brach in der Nacht auf Sonntag ein Feuer aus – während des laufenden Tanzbetriebs.
    www.stuttgarter-zeitung.de
    Gegen 3:45 Uhr bricht Feuer aus: 750 Partygäste fliehen aus brennendem Club
    In der Nacht ist ein Feuer in einer Disco im baden-württembergischen Kehl ausgebrochen – rund 750 Menschen konnten sich ins Freie retten.
    www.spiegel.de

    tl;dr:

    * wohl keine Verletzten

    * Ursache aktuell unklar

    * alle Gäste sind selbst aus dem Gebäude rausgekommen

  • zegi
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.067
    Beiträge
    7.264
    Marktplatz Einträge
    2
    • 29. März 2026 um 10:17
    • #2

    Zum Glück gab es keine Verletzten/Tote. Gemäss den Zeitungsberichten war das Lokal zu ca. 50% gefüllt. Was ist denn hier "besser" gelaufen, dass das Gebäude rechtzeitig evakuiert werden konnte? Klar kann man dieses Ereignis nicht mit Crans Montana vergleichen, da die Situation sicher völlig anders war. Aber vielleicht können wir auch hier etwas lernen?

    Der Ton macht die Musik.

    Einmal editiert, zuletzt von zegi (29. März 2026 um 15:21)

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.583
    Beiträge
    2.661
    • 29. März 2026 um 15:20
    • #3
    Zitat von tagesschau.de
    [...]

    Auch Betroffene aus dem elsässischen Hagenau sprechen von mehreren Durchsagen auf Deutsch, Französisch und Englisch, in denen die Gäste zur Evakuierung aufgefordert worden seien. "Sie haben uns beruhigt. Die Evakuierung verlief sehr schnell. Das Personal war da, um alle zu leiten", sagten sie laut der Tageszeitung "Dernières Nouvelles d'Alsace". Es habe keine Panik geherrscht. "Wir tanzten gerade, als der Alarm ausgelöst wurde", berichtet ein Mädchen in der Zeitung. "Dann eilten wir sofort zum Ausgang."

    [...]

    Es klingt so, als wäre hier einfach vieles genau so gelaufen, wie es soll. :thumbup:

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

  • zegi
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.067
    Beiträge
    7.264
    Marktplatz Einträge
    2
    • 29. März 2026 um 15:33
    • #4

    Tatsächlich. Das klingt so, als hätte man dort ein schlüssiges Konzept gehabt und man konnte sich daran halten.

    > Durchsagen in 3 Sprachen (evtl. eine abgespielte Schleife?)

    > Offenbar "gefasste" Stimmung, keine Panik

    > Personal leitet die Gäste aus dem Gebäude

    > Gäste verlassen das Gebäude sofort

    Meinen Respekt an die Crew vor Ort, die offensichtlich einen guten Job gemacht hat!

    Der Ton macht die Musik.

  • marce
    Reaktionen
    1.559
    Beiträge
    2.266
    • 2. April 2026 um 07:06
    • #5

    wohl noch nichts Konkretes zur Ursache - aber "wie üblich" sind die regelmäßigen Brandschutzkontrollen wohl nicht so regelmäßig wie angedacht

    Großbrand in Kehl: Kontrolle zum Brandschutz in Disco war überfällig
    Nach dem Großbrand in einer Disco in Kehl stellt sich heraus: Die vorgeschriebene Brandschutzkontrolle war seit Jahren überfällig. Die Stadt äußert sich.
    www.stuttgarter-zeitung.de
  • steffenr
    Profi
    Reaktionen
    377
    Beiträge
    1.683
    • 2. April 2026 um 10:30
    • #6

    Aber gut finde ich, das der Betreiber offenbar den Brandschutz auch ohne Kontrollen ernst genommen hat. So sollte es doch eigentlich auch sein.

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.785
    Beiträge
    6.815
    Termine
    27
    Marktplatz Einträge
    2
    • 2. April 2026 um 11:13
    • #7

    Ja. Vielleicht war es auch Glück, dass es nach Crans Montana passiert ist. Zum einen wurde evtl. der Brandschutz aus Eigeninitiative überprüft zum anderen waren die Besucher sicherlich empfänglicher für die Evakuierungsaufforderung.

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • falcocgn
    Profi
    Reaktionen
    275
    Beiträge
    1.253
    • 2. April 2026 um 14:11
    • #8

    Die Brandverhütungsschau ersetzt nicht die Verantwortung des Betreibers, z.B. die elektrischen Betriebsmittel regelmäßig zu prüfen oder Beschäftigte zu unterweisen. Das mit der Unterweisung hat ja offenbar sehr gut funktioniert, aus dem schnellen Handeln der Beschäftigten zu urteilen.

    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1

  • EventSafety
    Beiträge
    1
    • 27. Oktober 2026 um 12:39
    • #9

    Nach aktuellen Erkenntnissen lösten - ähnlich wie in 'Crans' - mutmaßlich Sprühfontänen den Brand aus.

    Gutachten liegt vor: Sprühfontänen könnten Feuer im K-Club ausgelöst haben | HITRADIO OHR

    Kehl räumte ein, dass Kontrollen (Brandverhütungsschau) wegen eines erheblichen Mangels an qualifizierten Fachkräften nicht fristgerecht durchgeführt werden konnten und dies auch bei anderen Kommunen im Ortenaukreis so der Fall sei.

    Wie mein Vorredner richtig anmerkte, entbindet dies natürlich den Eigentümer oder Betreiber nicht von seiner Eigenverantwortung.

    Eine Verbotsdebatte um Pyrotechnik in geschlossenen Räumen ist jetzt wieder 'aufgeflammt'.

    Gelobt wurde - zu Recht - das Notfall- und Evakuierungskonzept und dessen Umsetzung.

    Smart strukturierte Sicherheitskonzepte 🌐https://www.festival-safety.com

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.583
    Beiträge
    2.661
    • 28. Oktober 2026 um 07:52
    • #10
    Zitat von EventSafety

    Eine Verbotsdebatte um Pyrotechnik in geschlossenen Räumen ist jetzt wieder 'aufgeflammt'.

    In der aktuellen Entwurfsfassung der MVStättVO steht nach wie vor:

    Zitat

    §35 Abs. 2: In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und Szenenflächen und in Stadien ist das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen explosionsgefährlichen Stoffen verboten. § 17 Abs. 1 bleibt unberührt. Das Verwendungsverbot gilt nicht, soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie
    pyrotechnischen Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist und der Veranstalter die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Feuerwehr abgestimmt hat. Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände muss durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person überwacht werden.

    Das ist doch ein recht eindeutiges allgemeines Verwendungsverbot, sofern die Verwendung nicht in der Art der Veranstaltung begründet ist und die dafür notwendigen Maßnahmen mit der Feuerwehr abgestimmt sind.

    Daher verstehe ich eine "Verbotsdebatte" nicht. Wer fordert das für welche Veranstaltungen und warum?

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

  • dabbler
    Reaktionen
    40
    Beiträge
    34
    • 28. Oktober 2026 um 09:27
    • #11
    Zitat von HenrySalayne

    nach Sprengstoffrecht geeignete Person

    ... und das bedeutet konkret?

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    382
    Beiträge
    10.041
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 28. Oktober 2026 um 12:35
    • #12
    Zitat von dabbler

    ... und das bedeutet konkret?

    Jemand mit einem Pyroschein, bei solchen Indoor-Sachen dürfte der kleine reichen.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 10. November 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Variable Curvature Line Sourrce

    Dienstag, 17. November 2026, 08:00 – 20:00
  • Allen & Heath Live Mixing Lab

    Dienstag, 17. November 2026, 08:00 – Mittwoch, 18. November 2026, 20:00
  • L-Acoustics - Sub Low Frequencies

    Mittwoch, 18. November 2026, 08:00 – 09:00
  • L-Acoustics - Loundspeaker System Calibration

    Donnerstag, 19. November 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Astera AX5 akku refreshen

    maccaldres
    4. November 2026 um 12:01
  2. "Nutzbass"

    wora
    4. November 2026 um 11:21
  3. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant

    Riice
    3. November 2026 um 15:36
  4. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A

    Jakob P. - Sennheiser
    3. November 2026 um 10:49
  5. Verbastelte Funkanlage in Kirche

    4Art
    29. Oktober 2026 um 13:44
  6. HK Audio Polar 15

    karel noon
    29. Oktober 2026 um 10:31
  7. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen

    skippa
    29. Oktober 2026 um 09:44
  8. Erfahrungen mit soundsmarket.com

    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  9. Espresso - klein, stark, schwarz

    Fux
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung

    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™