Hallo zusammen,
Wir haben in unserem Bestand diverse Stromverteilungen 125-32A, alle sind mit RCDs ausgestattet. der 125 und der 63er haben je Ausgang einen RCD, die 32er direkt am Eingang. Es kommt demnach nicht selten vor, dass mehrere Stromverteilungen hintereinander gesteckt werden. Also 125 -> 63 -> 32 und dann zum Verbraucher. Es gibt also Konstellationen, bei denen 3 RCDs hintereinander geschaltet sind.
Im vergangenen Jahr kam es zweimal dazu, dass eine Notausgangsleuchte oder ein Kühlwagen mehrere der RCDs ausgelöst hat. Ja, ich weiß, man sollte solche Verbraucher nicht mit auf den eigenen Strom mit aufstecken, ging aber nicht anders.
Das Ziel wäre alle veranstaltungstechnischen Anlagen auf so viele RCDs wie möglich zu verteilen, dass im Zweifel nur wenige Verbraucher ausfallen.
Jetzt überlegen wir, wie man die Gefahr eines Stromausfalls durch das Auslösen eines RCDs minimieren und verteilen kann.
Erste Idee war alle Verteilungen auf RCDOs umzubauen und die RCDs rauszuschmeißen oder neue Stromverteilungen zu kaufen. In den 125er und 63er Verteilungen müssten wir dann als RCDs ausbauen. Laut VDE darf man aber keinen CEE-Anschluss ohne RCD betreiben.
Was habt ihr für Erfahrungen? Wie habt ihr das Problem gelöst?